| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы

Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2017, 11:15 #1
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы
Отвес
 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109

Всем привет!
У заказчика появилось желание объединить подвальное помещение с 1-м этажом (здание 9ти этажное).
С этой целью необходимо выполнить демонтаж части пустотных плит.
Перед демонтажем выполнить усиление -> добавить 2 стойки из металла, бросить на них балку -> и уже потом выполнить демонтаж плит.
Усиление (подвод балки) выполнить с помощью домкратов, чтобы усиление включилось в работы сразу.
Возможно ли так?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (11.1 Кб, 148 просмотров)

Просмотров: 5650
 
Непрочитано 24.10.2017, 11:53
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
демонтаж части пустотных плит.
части? плиту распилить пополам? у нее преднапряженная арматура с фиксаторами по концам, вы хотите их отпилить...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 12:41
#3
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Да, но и уменьшаю же пролет...(плита была 6м....теперь будет 3м)
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:21
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Анкеровка у плит выполнена на концах плит, соблюдены конструктивные особенности, возможно имеются некие фиксаторы, точно есть дополнительное армирование.
Канаты вроде гладкие, без насечки, это не арматура А400, и анкеруется не везде где хочется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 001.jpg
Просмотров: 116
Размер:	37.8 Кб
ID:	195026  
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:21
1 | #5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Принципиально - можно.
Считайте.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 19:47
#6
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Возможно ли так?
Легко и непринужденно. Несущая способность укороченных плит самих по себе существенно возрастет.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
плиту распилить пополам?
Именно таким образом заводы ЖБИ приводят в соответствие плиты с проскальзыванием части канатов, если нет возможности просто продать как исполнение под меньшую нагрузку - перепиливают на меньшие длины, для которых сохраненное суммарное натяжение равно или превышает достаточное для нужного номинала.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
у нее преднапряженная арматура с фиксаторами по концам, вы хотите их отпилить...
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Анкеровка у плит выполнена на концах плит, соблюдены конструктивные особенности, возможно имеются некие фиксаторы, точно есть дополнительное армирование.
Канаты вроде гладкие, без насечки, это не арматура А400, и анкеруется не везде где хочется.
Потрясающе! Не поделитесь информацией, как в безопалубке появляются "анкеровка на концах" и "дополнительное армирование"? А то на проходившем позавчера-вчера техническом семинаре IPHA не было ничего подобного...

Последний раз редактировалось Leon_M, 27.10.2017 в 19:52.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 20:52
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
С этой целью необходимо выполнить демонтаж части пустотных плит.
А что именно за плиты?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2017, 12:49
1 | 1 #8
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
С этой целью необходимо выполнить демонтаж части пустотных плит.
Уточните марку плиты, диаметр арматуры, тип рифления, т.е. путём вскрытия при обследовании. И будут Вам ответы на все Ваши вопросы. Работы согласуйте...

Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Усиление (подвод балки) выполнить с помощью домкратов, чтобы усиление включилось в работы сразу.
Обычно включают в работу путём подклинки.
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Усиление железобетонных многопустотных плит перекрытия углеродными композитными материалами gpv Железобетонные конструкции 2 04.07.2012 13:55
Усиление сборного железобетонного перекрытия via001 Железобетонные конструкции 16 21.03.2011 18:24
Усиление плит перекрытия N.J Конструкции зданий и сооружений 7 19.12.2009 18:00