Сопряжение монолитных стен с помощью П-образных деталей
Святослав_
 
Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341

Добрый день, коллеги.
Помогите найти документ или пункт в нормативах, о порядке расчета длины П-образной детали.
Объясню на картинках из СП 63
п.10.4.5

На рисунке изображен способ сопряжения стен. Я всегда считал длину П-шки по требуемой длине анкеровки от грани стены, считая, что только так можно выдержать длину анкеровки арматуры одной стены в другую. (красная галочка)
Получил замечания от службы заказчика с требованием уменьшить все эти П-шки и просто сделать им длины всех лап по 500мм. Мотивируя это длиной анкеровки для стержней диаметром 10мм. То есть вообще не важно какие там стены. 200/200мм, 160/160, 200/400. Все по 500мм. На картинке то вообще указано >=2H. Настроения попортили друг другу уже изрядно. Помогите решить эту проблему ссылкой на пункт, где явно указано, как верно принимать длину таких деталей.
Просмотров: 6459
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2020, 21:36
#21
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Так если расчетная , то получается нахлестка вся в одном сечение и Lнахл=2lank, разве не так получается?
Именно так и получается
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2020, 23:04
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Именно так и получается
Откуда на форуме этот миф ? Так не получается.
Сложно что ли калькулятор свой написать в екселе ? Там писать неделю максимум.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2020, 09:00
#23
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Анкеровка в данном случае - это длина нахлеста рабочей арматуры.
Если брать 40d : 40·10 = 400 мм.
Если по рисунку (2 толщины стены по 200 мм): 2·200=400 мм.
Заказчик просит по 500 мм - так это нормально вполне.

Т.е. если арматура одной стены заходит в другую (а не так как в #13), то длины лап по 500 мм - нормальное решение для Пэшки из арматуры периодического профиля.

Если бы основная арматура не заходила в стену - Пэшки надо было бы удлинять.

Также нужно посмотреть горизонтальные напряжения в стенах. Достаточно ли горизонтальной арматуры?
Если хотите увеличить анкеровку Пэшек - это будет аргумент для заказчика.

Последний раз редактировалось nickname2019, 03.05.2020 в 09:07.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2020, 09:18
#24
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Откуда на форуме этот миф ?
Из сп 63. Не могли бы вы обосновать , почему утверждение не верно, интереса ради?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200503_131405.jpg
Просмотров: 110
Размер:	118.3 Кб
ID:	225756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200503_131637.jpg
Просмотров: 110
Размер:	145.6 Кб
ID:	225757  
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2020, 14:14
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Мертвая наука, так вы там все как СП 63 читаете ? По диагонали что ли или через страницу ? Это хочу читаю, это не хочу не читаю ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2020, 15:33
#26
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Мертвая наука, так вы там все как СП 63 читаете ? По диагонали что ли или через страницу ? Это хочу читаю, это не хочу не читаю ?
Видимо, да , но просьба пояснить
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2020, 15:35
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Так чего пояснять. Там 2 алгоритма для анкеровки и нахлёста. 2 * Анкеровка не = нахлёст. Может раньше было так, а теперь напридумывали коэффициентов и арматуру...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2020, 16:03
#28
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так чего пояснять. Там 2 алгоритма для анкеровки и нахлёста. 2 * Анкеровка не = нахлёст. Может раньше было так, а теперь напридумывали коэффициентов и арматуру...
Не понимаю вас. Я бы ещё понял суть претензии что коэффициент 2 для растянутой арматуры, а так чот не тянет на аргументацию пока что.

П.с для сжатой по новому сп альфа равно1.2
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 03.05.2020 в 16:15.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2020, 20:04
#29
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если по рисунку (2 толщины стены по 200 мм): 2·200=400 мм.
На рисунке в СП 63 изображена полная дурь. Величина нахлеста зависит от диаметра арматуры и класса бетона в первую очередь, а от толщины стены - никак. Я не знаю откуда он там вообще взялся. Был где-то такой рисунок для обрамления свободных торцов плит с 2h, для сопряжения двух стен он не подходит вообще.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так чего пояснять. Там 2 алгоритма для анкеровки и нахлёста. 2 * Анкеровка не = нахлёст. Может раньше было так, а теперь напридумывали коэффициентов и арматуру...
Анкеровка не равно нахлест. Все верно. Только нахлест в одном сечении умножается на два, что бы по любому нормальному сечению в любую сторону оставалась минимум одна длина анкеровки. Или делать П-шки с разной длиной лап, чтобы соблюдать разбежку.
Святослав_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение монолитных стен с помощью П-образных деталей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Одинарный арматурный карскас для монолитных стен Seer Железобетонные конструкции 12 01.07.2019 07:23
Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен jekakaluzh Железобетонные конструкции 104 12.07.2018 13:52
Сопряжение стен и колонн Дрюха Конструкции зданий и сооружений 56 30.03.2015 21:13