Сгорают лампы РКУ уличного освещения
Энерегетика и все что с этим связанно
Алма-ата Казахстан
Регистрация: 01.03.2007
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 7669
|
|
||||
Проверьте различия в используемых элементах и схеме с существующими линиями, наличие сертификатов на новые ранее не используемые элементы. Ну и руки электриков которые это все монтируют. Если перегорают все время в одних и тех же местах (доступных для краж), может кому-то ваши лампы и дроссели понадобились для хозяйства и просто их воруют заменяя на сгоревшие
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
Цитата:
У меня, не далее как две недели назад, три магазина взвыли, что отрубаются антикражные стойки и даже ноутбуки, при включении освещения витрин. Все дело оказалось в китайских дросселях, которые мы недавно приобрели и поставили в торговое оборудование. Пришлось срочно менять на итальянские.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Энерегетика и все что с этим связанно Регистрация: 01.03.2007
Алма-ата Казахстан
Сообщений: 38
|
Дело в том что расчет изначально велся т. е. электросети дали тех,условия на питание от ТП не более 32 А, вводной автомат в Щите уличного освещения и стоит 32А,
Включение какого либо другого приемника в щит практически не возможно, после очередной замене ламп пробовали сделать в ручную пуск все светильники загорались и все было в норме? скажите а возможно такое что дросселя не качественные они китайского производства? или имеет ли место то что светильники РКУ не герметичны и лапы сгорают от воздействия внешних факторов? |
|||
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
У китайских дросселей все может быть... Что касается ламп, то внешняя среда им не помеха, от воды они защищены корпусом светильника, а алмаатинская зима им нипочем.
|
|||
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 863
|
сразу предупрежу, что ниразу не электрик...
когда-то была попытка использовать подобные лампы для засветки объемных рекламных конструкций ака световых коробов (дешево и ярко) и выявилась у них следующая болезнь - отрыв бокового контакта от цоколя, видимо из-за перепада температур. в тех случаях, когда его удавалось припаять обратно (изначально он сидел на контактной сварке), такая "отремонтированная" лампа служила гораздо дольше лампы и прочая были кажется польского производства в общем надоело постоянно выезжать на сервисное обслуживание, стали использовать сугубо phillips |
|||
|
||||
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
|
Напряжение на последнем светильнике в линии окажется 180В при заложенном сечении кабеля, указанном Вами, Дмитрий 1982, при соблюдении следующих прочих условий: расположении светильников с интервалом 30м, мощности светильников 250Вт, их количестве 30 шт, напряжении в линии 220V (Переменном!), длине линии 900 метров. ИМХО, 180 вольтей - это порог, при котором еще возможен старт ДРЛ. Можете прикинуть возможные причины отказа - просадка напряжения, или качество комплектующих...
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
|||
|
||||
Энерегетика и все что с этим связанно Регистрация: 01.03.2007
Алма-ата Казахстан
Сообщений: 38
|
Цитата:
спасибо за ответы всем |
|||