Непрочитано 01.08.2012, 15:40 #1
Нужно ли делать сетчатое ограждение вокруг трансформатора 10/0,4кВ?
Bolzin_AN
 
Энергетик
 
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73

Здравствуйте!

Не могу никак понять нужно ли в моём проекте делать сетчатое ограждение вокруг трансформатора Т-2? Данная подстанция уже существует с трансформатором Т-1 (ТСЗ 630/10). Я проектирую трансформатор Т-2 (ТСЗ 630/10).

В ПУЭ ничего внятного по этому поводу не нашёл.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ТП dwg.dwg (161.3 Кб, 5132 просмотров)

Просмотров: 18449
 
Непрочитано 01.08.2012, 21:42
1 | #2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Если трансформаторы закрытые и не имеют доступных токоведущих частей, то ограждений делать не нужно. Главное что бы соблюдались требования п.4.2.217 ПУЭ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 21:44
#3
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


если ххЗ... транс в кожухе... типа...
можешь с этим кожухом хоть обниматься... не сильно конечно...
но ограждение не повредит...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 21:49
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
но ограждение не повредит...
А что ограждать то и от кого, камера то закрытая
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 21:58
#5
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


барьер... красная деревянная рейка...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 21:28
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Если трансформаторы закрытые и не имеют доступных токоведущих частей, то ни каких барьеров и красных деревянных реек не нужно
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 08:10
#7
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну я для красоты посоветовал...
красную деревянную рейку...
и чтоб не ходили туда...
а можно еще жолточерным покрасить...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 11:07
#8
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
но ограждение не повредит
Поверх ограждения , в таком случае , натянуть на изоляторах колючую проволоку и подключить к высокому напряжению , не повредит
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 20:51
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


повредит...
нужно всё заизолировать както...
а как колючую проволку изолировать... пеной тока если...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 15:08
#10
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


На самом деле вопрос ограждать или нет нужно рассматривать из контекста: есть ли рядом дети или нет. Потому что забор, да еще с надписями, все-таки дополнительное мотивирующее воздействие оказывает. А то у нас во дворе будка стояла, так троих с нее снимали с МЧС. Слава богу никого не убило.
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 22:48
#11
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


Сегодня заказчик сказал что нужно забить в проект сетчатое ограждение. Каким образом выполнить сетчатое ограждение трансформаторов - по типовому проекту или можно как то по другому? Ещё вопрос по клицам крепления кабеля ВВГнг-LS 3х2х(1х240)+1х240 - есть у кого нибудь типовые чертежи для клиц? Очень нужно........

Последний раз редактировалось Bolzin_AN, 15.08.2012 в 08:27.
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 22:52
#12
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


сетчатое - по типовому 5.407-131 Сетчатые ограждения электротехнического оборудования http://tipovoy-proekt.ru/ps10kv_3.html
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 07:44
#13
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


fenix, а Вы не делали случайно сетчатые ограждения по этому типовому проекту?
Может выложите на сайт для примера . Если не трудно конечно.....
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 10:27
#14
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


задание давали строителям на сетчатое ограждение, строители делали

примера на руках нет
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 13:41
#15
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


Жаль Придётся самого в AutoCad переводить чертежи
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2021, 21:33
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


А как планировалось втаскивать Т-2?
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли делать сетчатое ограждение вокруг трансформатора 10/0,4кВ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что нужно делать чтобы стать Архитектором?? Zinjvi Разное 190 04.05.2010 12:29
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола? Мария П. Конструкции зданий и сооружений 11 20.03.2009 09:22
Нужно ли делать КЖИ на монолит? mzu Прочее. Архитектура и строительство 19 10.11.2008 09:19
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 8 01.09.2008 17:47