| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вентилируемые бесчердачные крыши. Высота воздушной полости в бесчердачных крышах.

Вентилируемые бесчердачные крыши. Высота воздушной полости в бесчердачных крышах.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2011, 14:30 #1
Вентилируемые бесчердачные крыши. Высота воздушной полости в бесчердачных крышах.
Lead
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 17

Доброго времени суток!
В очередной раз возникает вопрос по устройству бесчердачных вентилируемых крыш, а точнее вооздушной полости в этих крышах. Дело в том что в СНиПе четко указывают что, "Бесчердачные крыши раздельной конструкции образуются элементами, разделенными воздушной полостью. Воздушная полость должна быть высотой не более 600 мм, вентилируемая воздухом через отверстия в наружных стенах". Однако в эскизе приложения это расстояние показано по наименьшей высоте воздушной полости.
Буду признателен за любую полезную информацию.
К примеру:
Покрытие - профилированный стальной лист по деревянным стропилам. При минимальном уклоне для профлиста 5% без стыков по скату кровли, получаем 12 м длины. Но с учетом конструктивных элементов и зазоров все уменьшается до "несуразного" ( Как итог, такое решение применимо только для курятников и сараев?

Последний раз редактировалось Lead, 02.09.2011 в 16:02. Причина: дополнение
Просмотров: 7013
 
Непрочитано 07.09.2011, 12:10
#2
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


в общем случае считать надо прослоку так, чтобы за счет теплового напора удалялся водяной пара в нее притекающий. По типу как вентфасад
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 12:43
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Может это поможет:
СП 23-101-2004
Цитата:
8.25 Осушающие воздушные прослойки и каналы следует располагать над теплоизоляцией или в верхней зоне последней. Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек не должен быть менее 40 мм. Приточные отверстия следует устраивать в карнизной части, а вытяжные — с противоположной стороны здания или в коньке. Суммарное сечение как приточных, так и вытяжных отверстий рекомендуется назначать в пределах 0,002—0,001 от горизонтальной проекции покрытия.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 12:56
#4
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от ANKR Посмотреть сообщение
в общем случае считать надо прослоку так, чтобы за счет теплового напора удалялся водяной пара в нее притекающий. По типу как вентфасад
Вы хотя бы поняли, что написали? Тавтология с АшиПками в преступной связи с баней.
msi вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 17:54
#5
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


СП17.133330-2011 "Кровли".
Приложение В. Расчет осушающей способности системы вентилируемых каналов и аэрационных патрубков в совмещенном покрытии (крыше) зданий.

а минимальный уклон для проф листа, то же СП 17.... п.6.4.21 минимально 6 градусов при условии герметизации продольных и поперечных стыков между листами ......
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 10:19
#6
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
Вы хотя бы поняли, что написали? Тавтология с АшиПками в преступной связи с баней.
Умный поймет, а дурак будет смеяться.
ANKR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 22:27
#7
Lead


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 17


Всем спасибо за ответы!!! И все же 1 вопрос остался, почему нормируют максимальную высоту полости? Нежели только ТЭП?
Lead вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вентилируемые бесчердачные крыши. Высота воздушной полости в бесчердачных крышах.

Размещение рекламы