| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.04.2008, 02:24 | #1 | |
Пирог пола по грунту
Студент
СПб
Регистрация: 03.06.2007
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 15180
|
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
А зачем утеплитель?
Предположим.. Вариант 1 --- 10см гравия, 5см стяжка М75, гидроизоляция - 1слой руберойда, 10см - бетон В15 - без армирования, 40мм стяжки --- (если низ плиты попадает выше уровня земли) Вариант 2 ---10см гравия, 5см стяжка М75, 2слоя пленки, 10см - бетон В15 - без армирования, 1 слой руберойда, 40мм стяжки --(если низ плиты попадает ниже уровня земли) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199
|
МДС 31.1-98 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОЛОВ (В РАЗВИТИЕ СНиП 2.03.13-88 «Полы»). Очень хорошо расписано.
А пеноПЛЕКС под плитой и ГИ используют как средство от морозного пучения грунта, т.е. если - грунт пучинистый - глубина заложения выше расчётной глубины промерзания
__________________
П(ривет) Городам и Сёлам! |
|||
|
||||
Студент Регистрация: 03.06.2007
СПб
Сообщений: 102
|
О, спасибо!
А вот если вот этот вариант оснастить пеноплексом над плитой под стяжкой, вот так: "10см гравия, 5см стяжка М75, гидроизоляция - 1слой руберойда, 10см - бетон В15 - с 10 с шагом 200," [пеноплекс 50мм], "40мм стяжки --- (если низ плиты попадает выше уровня земли)" То потребуется ли армировать стяжку? |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
ф10 для армирования плиты это слишком... заармируйте ф5Вр 150х150, и стяжку такой же сеткой можно заармировать.
Только зачем пеноплекс я так и не понял, применяйте его только по периметру на 1-1.5 мерта, больше все равно не промерзнет. А еще лучше воткните между гранью плиты и стеной, на глубину сантиметров 30, если уж боитесь. Ваше пеноплекс толщиной 50 мм, обойдется заказчику вместе с работой по 500р за квадрат, + армированние стяжки еще рублей в 300... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Гидроизоляция пола | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.01.2010 00:02 |
Регулировка теплого пола | grinn | Отопление | 4 | 16.04.2009 01:06 |
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? | dextron3 | Архитектура | 2 | 20.04.2008 22:35 |