ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
нет, все нормально будет, так делают когда нагрузка большая и в больших помещениях, если помещения маленькие и там не будет стоять коммерческий бильярдный стол или статуя из гранита или мрамора, то сетку мона не делать
|
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
laraconstr, у меня телжки 200кг кататься будут, меня еще беспокоет усадка пенопласта, я обычно в коттеджах для подстраховки выпиливаю в стюрофоме квадратики и вставляю деревянные бурсочки, чем черт не шутит, а тут деревяшки не приемлемы, может кирпичи раскидать? с шагом 1500 на 1500 в шахматном порядке?:
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
а ты пенопласт не применяй, примени экструзионный пенополистирол стайроформ (не помню как на английском) посмотри про это тут http://www.dow.com/PublishedLiteratu...romPage=GetDoc
см. изоляция полов |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Ок а сверху на стюрофом что обыную полиэтиленовую пленку? и для чего она нужна если поточнее?
еще хотел спросить, гидроизол под него тоже вполне применимо?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
ПЭ пленка ненужна сверху, посмотри тех. решения, этот материал непромокает, обычно пленку делают в качестве пароизоляции между теплым и холодным помещением или улицей со стороны теплого помещения, для того чтобы теплые пары не проникали в мин. ватный или подобный утеплитель и он не впитывал влагу, а в полах где снизу только грунт ПИ не делают, а ГИ делается из других материалов и во влажных помещениях.
Гидроизол это материал прошлого века, и сначала определись, нужен ли он вообще, т.к. пенополистирол от воды можно не защищать, он не намокает |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 1
|
Надо уложить под отмостку ПЕНОПЛЕКС по периметру здания и цоколь. Толщину утеплителя, ширину и глубину укладки см. технологию на http://www.penoplex.ru/.
|
|||
|
||||
У меня при проведении экспертизы были случаи, опровергающие это мнение. Я бы всё-же сделал поверочный расчет.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
|
||||
Расчет на сохранение полом своих геометрических и функциональных параметров в течение установленного срока службы (с учетом графика ППР) при условии возможного изменения целевого назначения помещения, влекущего возрастание статических и динамических нагрузок на конструкцию пола.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
|
||||
Когда возникают дефекты в течение срока эксплуатации пола, который определен графиком планово-предупредительных ремонтов (ППР), и собственник здания ищет виноватых, вызывается независимый сертифицированный эксперт.
Допустим, приезжает Ваш покорный слуга. Прежде всего, после обследования, выполняется расчет - должен ли был пол продавиться, потрескаться, разрушиться и т.д. в ходе эксплуатации более допустимых пределов. При этом проверяется, учел ли проектировщик возможное увеличение нагрузок на пол по разным причинам (в т.ч. - попичине изменения целевого назначения помещения). Задача - дать обоснованное заключение - кто виноват: проектировщик, строитель или эксплуатирующее лицо. При этом в качестве исходных докуметов принимается расчет проектной организации, из которого видно - почему была принята та или иная схема. Если расчет верен, то эксперт ищет виноватых в другой сказке. Если расчета нет, он может сделать выводы не в пользу проектировщика. И будет в дальнейшем настаивать на них в суде. Лучше - когда такой расчет в проектных материалах имеется. Всем проще. Кстати, его исходные данные подписывает заказчик. Это - защита проектировщика. Но здесь есть определенные нюансы, зависящие от правового положения заказчика. Не всегда его мнение для суда значит достаточно. Но это - нюансы (внутренняя кухня), которых у экспертов множество. Всё зависит от того, кто заказывает экспертизу.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Утепление пола 1-го этажа+подогрев | Bull23 | Архитектура | 2 | 04.11.2009 16:32 |
Выбор конструктивной схемы пола по грунту | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.12.2008 14:58 |
Примыкание пола по грунту к стене | Chaus | Архитектура | 1 | 20.07.2008 18:15 |
Пирог пола по грунту | I.Van | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.04.2008 05:34 |
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? | dextron3 | Архитектура | 2 | 20.04.2008 22:35 |