Обрушение на строительстве метро в Бразилии, пишут:
https://news.sky.com/video/sao-paulo...apses-12530545 |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
В Ашукино Московской обл. Пушкинского ГО в 13:50 МСК обвалилась кровля актового зала. Пострадавших нет.
Эта «пристройка» сдана в эксплуатацию в декабре 2019 года. Прокуратура МО возбудилась. По предварительной информации виноват снег. Последний раз редактировалось Pavel_V, 05.02.2022 в 12:00. |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
в стене вон кусок вырван ,если там конечно опиралась ферма , а может быть такое что прогоны не выдержали и потянули за собой и ферму? https://pushkino.tv/news/proisshestviya/175347/
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 05.02.2022 в 12:59. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
я уже где-то писал что всегда виноваты климатические условия, какая неожиданность на средне-русской равнине зимой снег выпал, не было же никогда, а тут на тебе
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
В последнее время безголового оптимизаторства ряд лиц далеких от понимания работы конструкций каркаса пытается экономить на спичках: прыгают и орут, что связи вертикальные и распорки по нижнему поясу это лишний металл, вытаскивают по расчету гибкости в 180, автоматически определяют расчетные длины..... в моем понимании, окончательно лишая каркас шатра конструктивной расчетной надежности. А за этой надежностью стоит реализация - КМД, изготовление, монтаж, эксплуатация - и каждый из этих 4-х откусывает из конструктивной расчетной надежности каркаса.... которой уже нет. И вот оно - на простейшей конструкции... а ещё часто впихивают на такой участок работы КЖшнику, который сидит на монолитной социалке ( сады, школы и прочее) и говорит: "Ребят, я по КЖ.... я не металлист..." - "Да херня... чо там.... по серии возьми".
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
На мой взгляд если сугробы в московской области до метра, то это расчётный случай. И уж точно коэффициенты запаса не должны были позволить упасть.
Тут на 99% косяк или проекта, или строителей, или производителей материалов. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Нет распорок и вертикальных связей из-за отсутствия которых ферма крутанулась а помог ей в этом профнастил который или неравномерно загружен был + закреплен неправильно+ может по однопролетной схеме уложен вместо двухпролетной. Либо в торец из-за нечетного количества шагов воткнули по однопролетной схеме, а там у парапета мешок. Сперва настил сорвало, снег вниз ушел, а после ферма высокчила и следующий шаг лег. Вот и вся история.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Стены старые и кирпичные. Если если в прошлые годы мокло место опирания (особенно, если кирпич полусухорого прессования), то осталась труха и его могло срезать как это указано на фото в #6005.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - как настил может ферму крутить? Ферму можно крутить только если по горизонтали её в нижний пояс толкать. Кстати, для таких высоких и длинных стен в уровне покрытия должен быть диск (с замыканием его на поперечные стен). Иначе стены просто ветром завалит. С ЖБ покрытием диск обеспечивается почти автоматически, а с МК ещё надо постараться. Последний раз редактировалось eilukha, 05.02.2022 в 23:19. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
почему? Р1 растянут, Р2 сжат. У 18 метровой фермы по серии под самую маленькую нагрузку усилие растяжения в Р1 от вертикальных нагрузок 25 т.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
А теперь вопрос на засыпку: будь вертикальные связи и раскосы - насколько это увеличило-бы прогрессивное обрушение? Остались-бы оставшиеся фермы стоять или их потянуло-бы вслед за обрушившимися?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |