| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В чём отличие разделов ЭО, ЭС, ЭМ

В чём отличие разделов ЭО, ЭС, ЭМ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2012, 21:37 #1
В чём отличие разделов ЭО, ЭС, ЭМ
Stefan_Maier
 
проектировщик (KP)
 
Петербург
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 21

Не могу до конца понять как в рабочке разделены разделы ЭО, ЭМ и как это увязано с разделом ЭС?
ЭО и ЭМ могут содержать одно и то же? (освещение имеется ввиду).
Заземление и молниезащита должна быть в каком разделе, ЭМ или ЭС?
Просмотров: 246599
 
Непрочитано 06.11.2012, 07:09
1 | #2
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Это сделано для простоты работы с документацией.
На каждом нормальном предприятии электрослужба разделена по зона ответственности. Одни обслуживают освещение, другие технологическое оборудование, другие здания и сооружения. И этим подразделениям не нужна чужая документация.

Раздел ЗГ "Молниезащита и заземление" проектной документации
Раздел ЭС - система электроснабжения. В основном внешнее.
Раздел ЭМ - силовое электрооборудование. Это электроснабжение технологического оборудования предприятий и зданий. Это однолинейки, разводка кабельных линий от ГРЩ до местных щитков ЩР, ШО и от ГРЩ или ЩР, в зависимости от нагрузки до конечного потребителя.
Раздел ЭО - Электрическое освещение (внутреннее).
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 15:42
1 | #3
Alexeipost


 
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 425
<phrase 1=


ЭГ - молниезащзита и заземление
ЭС - электроснабжение (от ТП до ВРУ)
ЭМ - электрооборудование (компьютеры, холодильники, плиты, стиральные машины, электрические розетки, насосы, двигатели и т.п.) ("М" - потому что Монтаж)
ЭО - электроосвещение (внутреннее)
ЭН - электроосвещение наружное.
На жилых объектах обычно все делается в одном альбоме (ЭО, ЭМ, ЭГ) - я называю такой альбом ЭОМ. Видел название через запятую ХХХХ-ЭО, ЭМ-ХХХХ. ЭС всегда делаю отдельным альбомом. ЭН - не делал.
Alexeipost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 23:16
#4
Stefan_Maier

проектировщик (KP)
 
Регистрация: 21.08.2009
Петербург
Сообщений: 21


Спасибо
Stefan_Maier вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 00:56
#5
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


М потому, что мотор... а мотор это электрическмя машина... потому и ЭМ...

а еще есть Электротехническая рабочая документация... типа вот... http://www.proektant.org/index.php?P...0;attach=19802
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 14:49
#6
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Подскажите проектирование школьных звонков относитмя к разделу ЭМ или эту часть проекта должны разрабатывать те кто разрабатывает "Связь" или "Сигнализацию"
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 15:28
1 | #7
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Подскажите проектирование школьных звонков относитмя к разделу ЭМ или эту часть проекта должны разрабатывать те кто разрабатывает "Связь" или "Сигнализацию"
Нееееееееее, это однозначно ТХ
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 20:40
#8
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


звонки должны автоматически подаваться... это АСУ ТП...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 20:26
#9
aliot


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 4


Смотри ГОСТ Р 21.1101-2009 Приложение Б - марки основных комплектов рабочих чертежей табл. Б.1. Марки ЭГ в ГОСТе и в помине нет - это придуманная марка. Она может использоваться, если предметом разработки рабочего проекта является только контур защитного заземления (почему ЭГ ?). Забудьте про "грозозащиту" - это не грамотно! Д.б. МОЛНИЕЗАЩИТА! Скажите еще, что ставите "громоотвод"! - это для старушки! Не смешите людей!
aliot вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 02:45
#10
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


молния не страшно... сверкает и всё...
а вот когда гром грянет... то да...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 07:43
1 | 1 #11
seergy

ГИП, экспертиза РИИ и ПД
 
Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Stefan_Maier Посмотреть сообщение
Не могу до конца понять как в рабочке разделены разделы ЭО, ЭМ и как это увязано с разделом ЭС?
ЭО и ЭМ могут содержать одно и то же? (освещение имеется ввиду).
Заземление и молниезащита должна быть в каком разделе, ЭМ или ЭС?

2.10. Основной комплект рабочих чертежей допускается в отдельных случаях при небольших объемах документации объединять с другими основными комплектами рабочих чертежей. Объединенному основному комплекту рабочих чертежей присваивают одну марку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Обязательное. ПЕРЕЧЕНЬ МАРОК ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Наименование основного комплекта рабочих чертежей/Марка
1. Электроснабжение - ЭС
2. Электроснабжение. Подстанции - ЭП
3. Линии электропередачи воздушные - ЭВ
4. Линии электропередачи кабельные - ЭК
5. Защита электрохимическая - ЭХЗ
6. Молниезащита и заземление - ЭГ
7. Сети тяговые электрифицированного промышленного железнодорожного транспорта - ЭТ
8. Силовое электрооборудование - ЭМ
9. Электрооборудование технологических механизмов и агрегатов; системы автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП) - ЭТХ
(АСУ ТП только в части управления оборудованием)
10. Внутреннее электрическое освещение - ЭО
11. Электрическое освещение территорий промышленных предприятий и общественных зданий и сооружений - ЭН
12. Централизованное управление энергоснабжением и оборудованием; автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ);
автоматизированная система диспетчерского управления энергоснабжением (АСДУ) - ЭУ


4.2 В состав рабочей документации силового электрооборудования включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства электромонтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ)...
4.4 Основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ допускается в отдельных случаях объединять с другими основными комплектами электротехнических рабочих чертежей. Объединенному основному комплекту рабочих чертежей присваивают одну марку. Например, при объединении чертежей марки ЭМ с рабочими чертежами марки ЭО, допускается присваивать объединенному основному комплекту марку ЭОМ или марку преобладающих рабочих чертежей.


3.2 В состав рабочей документации внутреннего электрического освещения зданий и сооружений включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ЭО)..
3.5 При небольших объемах документации допускается объединять рабочие чертежи марки ЭО с рабочими чертежами других электротехнических марок в один основной комплект рабочих чертежей и присваивать одну марку. Например, при объединении чертежей марки ЭО с рабочими чертежами марки ЭМ допускается присваивать объединенному основному комплекту марку ЭОМ или марку преобладающих рабочих чертежей комплекта.


Приложение Б (рекомендуемое). Марки основных комплектов рабочих чертежей
Электроснабжение - ЭС
Наружное электроосвещение - ЭН
Силовое электрооборудование - ЭМ
Электрическое освещение (внутреннее) - ЭО

Примечания к таблице Б.1
1 При необходимости могут быть назначены дополнительные марки основных комплектов рабочих чертежей. При этом в марку рекомендуется включать не более трех прописных букв русского алфавита, соответствующих, как правило, начальным буквам наименования основного комплекта рабочих чертежей.
2 При необходимости марки основных комплектов рабочих чертежей допускается обозначать буквами латинского алфавита или цифровыми кодами в соответствии с правилами, установленными в стандартах организаций.

Последний раз редактировалось seergy, 14.09.2017 в 07:57.
seergy вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 01:27
1 | 1 #12
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Если говорить о рабочей документации, то наверно так (по крайней мере сам того придерживаюсь)

ЭС - наружное электроснабжение (наружные кабельные или воздушные линии, подстанции до 10кВ)
ЭН - наружное освещение
Иной раз бывает,что в один альбом вкладывается и то, и другое. Например небольшой многоквартирник с дворовым освещением. Не гнушаюсь обозвать ЭСН. Нареканий не было. Да и вроде свои сокращения в шифрах разделов не запрещены.

ЭО - формально таким шифром называю только небольшие решения по внутренним сетям мелких офисов и квартир, так как там электрооборудование присоединяемое к розеткам (а бытовые розетки - это как раз из раздела ЭО)
ЭМ - отношу к разработкам внутреннего электроснабжения производств, и иногда, к узким решениям по электроснабжению технологического оборудования. В общем, ко всему тому, что не относится к освещению и розеткам.

Но в реальности, пр проектировании внутрянки административных или жилых объектов в один раздел приходится затолкнуть и освещение и оборудование. Тогда и применяю ЭОМ (так вроде и ГОСТы допускают). И это самое распространенное решение.
Theodor вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2018, 14:23
#13
Wolf68


 
Регистрация: 25.02.2018
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от aliot Посмотреть сообщение
Марки ЭГ в ГОСТе и в помине нет - это придуманная марка.
Ничего она не придуманная, а вполне реально имевшая место в недействующем ныне ГОСТ 21.101-93, приложение 1. В пришедшем ему на замену ГОСТ 21.101-97 её уже не было, как нет и в действующем ГОСТ 21.1101-2013
Wolf68 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 09:24
#14
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от aliot Посмотреть сообщение
Марки ЭГ в ГОСТе и в помине нет - это придуманная марка
всё новое хорошо забытое старое!
Ну пусть будет придуманная, но ведь не запрещённая. Гост чётко говорит что приложение не обязательное и носит лишь рекомендательный характер.

Отходя к теме ТС:

Молниезащита и контуры заземления выполняются в разделе ЭС. Работы в которых предполагаются крупные строительные работы выполняются в разделах ЭС. Если хотите оформите в самостоятельный комплект ЭМЗ или ЭГ или как ещё установленно правилами вашей организации, гост этого не запрещает.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!

Последний раз редактировалось Клаус, 26.02.2018 в 10:20.
Клаус вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В чём отличие разделов ЭО, ЭС, ЭМ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Нормоконтроль ЭС, ЭМ, ЭО Tyhig Инженерные сети 15 10.09.2010 10:16
Пояснительная записка ЭС ЭМ ЭО Евгений_Анатольевич Инженерные сети 8 22.05.2010 20:27