Минимально допустимая глубина армопояса на газоблок под плиты пустотки
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 4994
|
|
||||
Не настолько громоздкий как часто можно увидеть (на ширину всей стены и высотой под 400 мм) но все равно огромный. Самое разумное для газоблока, армопояс сделать в U-блоке (одновременно получая перемычки оконных проемов). Если оригинальные кажутся дорогими, можно и самому выпилить из обыкновенных.
|
||||
|
||||
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5
|
Согласен) на счет U - образного блока) но у меня плиты(5600мм) заходят в глубину на 80-100 мм, стена 300 мм шириной.а для U-образного в моем случае нужны плиты 5800 или хотябы 5700. Вот я и думаю как можно положить армопояс на внутреннию половину несущей стены. Если ширина армопояса состовит 175 мм на высоту 250, далеее на раствор опереть плиты на 80- 100 мм от них передастся нагрузка на армопояс. Для меня это вопрос. Какая макс мально допустимая нагрузка. |
|||
|