| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимально допустимая глубина армопояса на газоблок под плиты пустотки

Минимально допустимая глубина армопояса на газоблок под плиты пустотки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2014, 21:29 #1
Минимально допустимая глубина армопояса на газоблок под плиты пустотки
Bafut
 
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5

Добрый день уважаемые форумчане!

Не могли бы вы сказать правильно ли я посчитал что для плит ПК 56-12-800 (вес 2 тонны) на автоклавный газолок шириной 300х625х250 d500 В 2.5 допустимо сделать внутри армопояс шириной 175 высотой 250 в котором три стержня арматуры диаметром 10 мм, уложенных в виде пираммиды , две снизу одна вверху шаг перемычек 500 мм. Глубина опирания плит при этом составит 80-100 мм на армопояс по сторонам. Дом по внутренним сторонам несущих стен 5600мм на 7600мм. Три уровня первый цокольный из ФС 24.4.6 , второй и третий уровень газоблок.* Кровля по плитам эксплуатируемая. Грунт речной песок. Грунтовые воды на глубине 10м. Если мало информации я дополню.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3163f765d5e9.png
Просмотров: 288
Размер:	302.2 Кб
ID:	125819  

Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (79.6 Кб, 699 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (84.3 Кб, 693 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (88.5 Кб, 669 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (83.9 Кб, 678 просмотров)


Последний раз редактировалось Bafut, 03.04.2014 в 22:49.
Просмотров: 4994
 
Непрочитано 03.04.2014, 23:18
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Возьмите ПНО. Легче на 25%
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 06:25
#3
Bafut


 
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5


Плиты в наличии. А как вариант облегчения думаю выбор пал бы на высокопрочный многослойный брус LVL . Может как вариант рассмотреть армопояс на всю ширину газоблока а не 175мм, с наружним утеплением ЭППС в виде карниза?
Bafut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 14:03
#4
Bafut


 
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5


Доп
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: af584a77a3ef-1.png
Просмотров: 120
Размер:	453.5 Кб
ID:	125850  
Bafut вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 15:12
1 | #5
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Добрый день! посмотрите СТО НААГ 3.1-2013, там много полезной информации, опирание мин 120 берите, высота пояса распределительного мин 150 мм, ширина 250 мм, это по СТО НААГ
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 18:39
#6
Bafut


 
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5



Почитал спасибо! Ну думаю, без знания сопромата там не обойтись... нужно считать, а я в этом не селен боюсь ошибиться в расчетах. Может кто нибудь кто в этом разбирается, за вознагрождение посчитает)
Bafut вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 20:49
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Bafut Посмотреть сообщение
армопояс шириной 175 высотой 250
Не настолько громоздкий как часто можно увидеть (на ширину всей стены и высотой под 400 мм) но все равно огромный. Самое разумное для газоблока, армопояс сделать в U-блоке (одновременно получая перемычки оконных проемов). Если оригинальные кажутся дорогими, можно и самому выпилить из обыкновенных.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 22:53
#8
Bafut


 
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5



Согласен) на счет U - образного блока) но у меня плиты(5600мм) заходят в глубину на 80-100 мм, стена 300 мм шириной.а для U-образного в моем случае нужны плиты 5800 или хотябы 5700. Вот я и думаю как можно положить армопояс на внутреннию половину несущей стены. Если ширина армопояса состовит 175 мм на высоту 250, далеее на раствор опереть плиты на 80- 100 мм от них передастся нагрузка на армопояс. Для меня это вопрос. Какая макс мально допустимая нагрузка.
Bafut вне форума  