Приветствую всех, друзья монтажники и проектировщики

Кто сталкивался с такой ситуацией?
Согласно п.4.6.14 СП70 ответственное лицо в течение не более двух смен должно произвести осмотр соединений с контролируемым натяжением и предъявить представителю технадзора.
Если узел вовремя не сдан, то технадзор требует демонтировать конструкции для повторного осмотра контактных поверхностей. В нашем случае болты были установлены, но затянуты на усилие 80% от проектного гайковертом, без затяжки динамометрическим ключом.
Не смог найти информацию, почему не более двух смен и на что именно влияет нарушение срока оформления соединений.. У коллеги есть предположение, что болты необходимо заменить, а старые отправить на повторную подготовку. В таком случае можно выполнить замену болтов поочередно без разборки самого соединения.

Заранее спасибо за помощь!
Просмотров: 1151
 
Непрочитано 13.12.2015, 15:53
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bushyk Посмотреть сообщение
В нашем случае болты были установлены, но затянуты на усилие 80% от проектного гайковертом, без затяжки динамометрическим ключом
а это разве не есть нарушение уже сразу?

Про две смены не знаю, но есть требования о том, что болты нужно затягивать, пока они свежесмазаны (сроки в том же СП 70 расписаны). Соответственно, если при проверке оказывается, что болты не затянуты на нужное усилие, то "дотягивать" их уже неправомерно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2015, 16:31
#3
bushyk

инженер-монтажник металлоконструкций
 
Регистрация: 15.07.2015
вр.и.о. бомжа
Сообщений: 6


Для "свежесмазанных" болтов в том же СП дают срок хранения 10 суток.. А по нашей технологии обтяжка идет в два прохода, требование прописано в ППР.
bushyk вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 18:49
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


взаимоисключающие параграфы в 4.6.6. Смазать не позже, чем за 8 часов, но хранить до 10 суток..
Цитата:
Сообщение от bushyk Посмотреть сообщение
технадзор требует демонтировать конструкции для повторного осмотра контактных поверхностей
Про контактные поверхности там чуть раньше написано. После обработки до затяжки - не более 3 суток. 4.6.2. Может об этом технадзор?

Ну и, собственно, в 4.6.14 ни слова нет о том, с какого момента эти две смены отсчитываются. Дозатяните (если конструкция не нагрузилась в течение этого времени), поставьте клеймо бригадира на соединениях с датой "дозатянули сегодня" и пусть в течение двух смен ответственное лицо осмотрит и предоставит технадзору.

Выглядит все как будто придирка во имя взятки от технадзора.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2015, 21:33
#5
bushyk

инженер-монтажник металлоконструкций
 
Регистрация: 15.07.2015
вр.и.о. бомжа
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ну и, собственно, в 4.6.14 ни слова нет о том, с какого момента эти две смены отсчитываются.
С этим согласен, но доказать пока ничего невозможно И это таки не придирки, а работа технадзора строго по каждой букве СП. Срок даты изменить тоже никак, контроль строгий.. Соединений очень много, придется требовать постоянного присутствия представителей технадзора на площадке 24 часа в сутки, так как ни одно соединение нельзя собирать без предварительного показа контактных поверхностей.
bushyk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Бысокопрочные болты. Срок осмотра соединений.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Корректно ли считают калькуляторы: болты, диаметр анкера, толщину опорной плиты колонны? E_winner Расчетные программы 5 21.10.2015 12:07