19.10.2021, 10:35 | #1 | |
Как расшифровать тех документ на плиту перекрытия
Регистрация: 19.10.2021
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1526
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это и есть искомая цифра - расчетная равномерно-распределенная нагрузка, включающая собственный вес. Полезная расчетная составляет примерно 450 кг/кв.м., можно самостоятельно посчитать через кофф-ты надежности при нормативной плотности плиты 2300 кг/куб.м. (указано в серии РС1-5320). Коэфф. над. для жб 1,1.
Нормативная полезная около 375 кг/кв.м. Испытывается нагрузкой 690 кг/кв.м. (+соб. вес), при этом общий перегруз в 30% (см. С=1,3). Это все про прочность. На прогиб меньше, но это не критично. На трещинообразование не испытываются, видимо нет надобности изначально (по расчетам). 800 - это стандартный класс плит по нес. способности, именно такие используются везде и повсеместно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2021 в 17:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54
|
Цитата:
А с каких пор стандартная несущая способность плит (800) включает собственный вес? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Анализируйте сами - номер серии я привел. Эта серия - вообще странная, она под какие-то задачи конкретного проекта.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2021 в 19:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2021
Сообщений: 2
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не могу сказать, я не очень спец по жилым домам. В 2004-е годы(выпуск серии) творились разные темные дела. Написано - с учетом прогрессирующего. Видимо проще было зарегить серию, чем бороться с экспертизой.
Ничего не могу сказать, но есть там всякие неожиданности и необычайности.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия | es-domak | Железобетонные конструкции | 11 | 21.03.2019 19:32 |
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? | AX91 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 17.02.2019 23:30 |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 26.06.2018 03:24 |
Ищу типовую серию на плиту перекрытия | champi0n | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.10.2017 04:53 |