| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.12.2021, 02:02 | #1 | |
Опирание перекрытия на L уголок
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 17519
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
судя по размерам сечения, похоже оно обосновано....
Вам надо проверить сечение перемычки из уголка на изгиб ql2/8< W*R, и отгиб пера уголка.... будем считать что сечение раскреплено и работает в плоскости изгиба (берем Wx=Wy) ... кстати уголка 160х15 в госте нет ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... будете проверять - проверяйте на 245МПа |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Решение действительно нестандартное. Скорее всего можно применить что-то более классическое. Вообще уголок - это не балочный профиль. Он не предназначен для работы как балка. Проблема в том, что он при изгибе "хочет" закрутиться. И посчитать его несущую способность обычной формулой G=M/W - не получится, его расчет будет сложнее. Если конструктивно решить вопрос кручения, то есть создать условия, когда уголок в принципе не может закручиваться - тогда может быть и можно рассматривать уголок в качестве такой балки. Но, повторюсь, это слишком нестандартно, изобретательство. Лучше подумать в сторону более простых решений.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 461
|
Очень смелое решение) сбоку к уголку приварите швеллер чтобы сделать условное замкнутое сечение и проверьте полку на отгиб как вам написали выше. Чистый уголок выглядит как шляпа полная, но смелость города берет) Вам Сет все правильно написал. Можно торцы уголка от поворота закрепить, приварить торцевые пластины , но лучше не придумывать велосипед.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Куда уж проще.
Перемычки из уголков делали с давних времен, когда не хватало высоты. Арматуру между полкой уголка и торцами плит я бы убрал и зазор оставил минимально возможный. Арматуру "обвязки" (если уж она так необходима) можно приварить к уголку. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
У перемычек куда как меньшая нагрузка. Перемычка из уголка для перемычки годится только в ненесущих стенах и на небольших пролетах (больше 1,5 метра уже стоит подумать о применимости такой перемычки). А тут плиты перекрытия на уголке. Банальный вопрос - вы как несущую способность уголка такого проверите? M/W<R тут не работает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 461
|
Цитата:
Если прям глубоко копать , то за счет работы шпоночного соединения на стыках плит , то они тоже будут нести нагрузку, поэтому на уголок может передаваться не вся нагрузка от плит и даже при отгибе уголка и хреновой работе на кручение будет стоять, но так морозит, для одной плиты норм, а для 3,4...10?) а че считать больше не будем? ну делали же так уже)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 10.12.2021 в 12:12. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Тем более что т.е. сверху стоит стенка и ее на уголок грузить совсем не комильфо. Надо разгрузочную перемычку. Остальное дело расчета.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 15
|
Цитата:
Бетонирование уголка не будет в данном случае выполнять роль раскрепления и удерживать его от закручивания? Я так понимаю если исключить выкручивание, то можно принять уголок как балку? Ещё может альтернатива закрепить уголок с двух сторон болтами, 16 или 18 к примеру? Да, с этим проблем нет ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Не будет ли бетонирование уголка являться раскреплением и не давать ему закрутиться? Я так понял если исключить закручивание, то можно принять как балку? Как альтернатива ещё добавить болтовое соединение с обеих сторон 16 или 18 болт к примеру? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.12.2021 в 13:23. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание колонны на плиту перекрытия | lamblike | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.11.2020 18:13 |
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) | mitin2000 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 30.03.2017 19:04 |
Как запроектировать опирание ж/б перекрытия из 2-этажной части на 1-этажную? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 7 | 17.10.2016 06:48 |
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? | Midimi | Железобетонные конструкции | 8 | 30.04.2016 14:53 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |