Непрочитано 06.03.2007, 14:11 1 |
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу?
Romka
 
Инженер
 
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501

Уважаемые коллеги!
На вопросс темы меня сподвигли высказывания во многих (абсолютное большинство) учебниках:
1. Справочник проектирвщика Сорочана, стр 133:
Цитата:
Модуль деформации Ео определяется на основе полевых испытаний... При отсутствии данных, полученных опытным путем, допускается устанавливать его значение по таблицам гл.1 (мое пояснение- таблицы из СНиП). Использование данных компрессионных испытаний не рекомендуется, т.к. это приводит к заниженным значениям Ео. Исключение составляют слабые грунты с модулем деформации Ео<7МПа, для которых следует использовать компрессионные даные
2. СНиП, п.2.16:
Цитата:
... для окончательных расчетов оснований зданийи сооружений 2 и 3 классов ... допускается определять ... значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по их физическим характеристикам.
Примечание 1: нормативные значения ... Е допускается принимать по табл. 1-3 рекомендуемого приложения 1.
3. Руководство по проектированию ФП каркасных зданий п.2.7, Руководство по проектированию свайных фундаментов прилож 2:
Цитата:
Модули деформации, полученные по результатам компрессионных испытаний, из-за несоответствия условий испытания грунта в компрессионном приборе условиям деформации грунта в натуре по своей величине оказываются меньшими, чем модули деформаций тех же грунтов, получаемые при штамповых испытаниях.
Величину Е рекомендуют увеличивать на коэф m=2-6 в зависимости от пористости.
Открываю первую попавшуюся геологию и вижу, что по компрессионным данным например у глины тугопластичной с пористостью 0,693 получен Ео=13МПа. Теперь согласно Руководств (п 3) умножаю на коэф m=6. Т.е. Ео=13*6=78МПа
Если же выбирать Ео из СНиПа согласно источникам 1 и 2, то получим Ео=20МПа.
Напрашивается вывод: либо геологи зная, что Ео при компрессионных испытаниях занижен - вводят свои поправочные коэф (КСС), либо еще чего-то.

Коллеги! Как Вы решаете данный вопрос? :wink:
Просмотров: 73212
 
Непрочитано 13.10.2014, 18:42
#41
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


3-5 метров
по 1 определению в каждой точке (на одной глубине)
точек 3
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 17:44
#42
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Доброго времени! Подскажите как определить модуль деформации грунта по результатам статического зондирования (зонт 2-го типа)?
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:06
#43
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Доброго времени суток. Пришла геология, а в ней два модуля деформации в таблице свойств:

ИГЭ №2 Глина твердая, полутвердая, опоковидная

1. Модуль общей деформации по данным стат. зондирования - 42 МПа;
2. Компрессионный модуль деформации при водон. - 3,4 МПа.
Раньше всегда приходил один модуль деформации, общий, а сейчас другая контора сделала геологию, и в отчете сие.. Поясните мне бездарному на русском языке, в чем отличие, и какой из модулей деформации предпочтительнее брать (естественно лучше взять плохой модуль деформации, меньший то есть, но тут чересчур плохой, в 10 с лишним раз больше).
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:37
#44
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
при водон
- ключевое слово
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:53
#45
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


grozd62, это вода в 10 раз может модуль деформации уменьшить? По мне так запятую не туда воткнули)0
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:02
#46
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Раньше всегда приходил один модуль деформации, общий, а сейчас другая контора сделала геологию, и в отчете сие.. Поясните мне бездарному на русском языке, в чем отличие, и какой из модулей деформации предпочтительнее брать (естественно лучше взять плохой модуль деформации, меньший то есть, но тут чересчур плохой, в 10 с лишним раз больше).
Смотря что считаете. Нужен и тот и тот, дали все правильно.
Если насыпь - там сжатие без возможности бокового перемещения грунта - нужен компрессионный модуль, если столбчатый фундамент - модуль общих деформаций, который больше.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:08
#47
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Я сомневаюсь что запятую в нескольких местах перепутали. Прикрепил фото из отчета.

а вот что о них пишут геологи:

Цитата:
ИГЭ 2 –. Глина темно – серовато - коричневая, темно – серая, зеленовато – серая, твердая, слоистая, трещиноватая, ожелезненная, слюдистая, опоковидная, с линзами и прослойками пылеватого песка. Глина распространена на всей площадке до глубины 4,9 – 6,6 м (абс. отм. подошвы слоя - 169,61 - 171,29 м.) Мощность составляет 2,6 - 5,0м. залегают под насыпью, заполняют погребенные овраги, прорезающие водораздельное плато.
Нижнемеловые отложения альбского яруса (К1 аl)
ИГЭ 3 –. Глина темно-серая, участками серая с прослоями черной, твердая, в кровле наиболее выветрелая, с включениями пятен серого глинистого мергеля и дресвы окремненного мергеля, сильноожелезненная, с линзами и прослойками серовато – темно – зеленого пылеватого песка, в подошве с включениями кристаллов пирита и слюды. Глина распространена на всей площадке до глубины 12,6 – 14,1 м (абс. отм. подошвы слоя - 162,26 - 162,94 м). Мощность слоя составляет 6,5 – 9,0 м. Глинистая толща залегает мощным слоем под неоген – четвертичными глинами.
Просто такой скачок в 10 раз, меня очень сильно смутил, скорее всего я чего то не знаю еще, кто осведомлен данной информацией, поделитесь пожалуйста.

а от воды так лихо не скаканёт модуль деформации.

Фундамент плита. 6 этажей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: игэ1.png
Просмотров: 501
Размер:	66.8 Кб
ID:	157366  Нажмите на изображение для увеличения
Название: игэ2.png
Просмотров: 321
Размер:	70.8 Кб
ID:	157367  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:55
#48
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


||||
Вложения
Тип файла: docx Doc10.docx (1.11 Мб, 258 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 15:03
#49
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


SergeyKonstr, я чего-то не понял, по статье выходит компрессия наоборот должна выдавать большее значение. А тут площадка несет, а лаборатория нет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 15:44
#50
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Я этого не увидел. Там нет графиков зависимости давления от относительных деформаций.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 17:02
#51
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
||||
Получается, что все методы верны, и могут применяться, а вот на сколько верно определен тот самый модуль, известно лишь геологу?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 17:17
#52
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
чего-то не понял, по статье выходит компрессия наоборот должна выдавать большее значение
Не так, в статье прямо написано - предел пропорциональности (наш модуль) при сжатии оказывается больше, чем при одноосном сжатии (при компрессии, другими словами).
Модуль общих деформаций геологи получают, умножая компрессионный модуль на коэффициент, который больше единицы.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 18:36
#53
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


пардон,прочитал невнимательно, подумал что грунты или просадочные или размягчаемые ..разница между компрессионным модулем и "нормальным" - обычно раз в 5 , плюс разница между статикой и лабораторией - в 2 раза - тоже нормально. итого -10 !
Но переводить компрессионный в "нормальный" модуль должен геолог!
см.эту же тему выше