мы не обсуждали свайное основание на вечномерзлых грунтах. Это совсем другая песня. которую я только слышал, но не пел ни разу (и почему-то не огорчаюсь). Что касается недогруженных свай на наших объектах, а я вас уверяю, они весьма таки северные и морозное пучение я видел не понаслышке, то для того, чтобы оно взялось за дело нужно, чтобы сваи были ВООБЩЕ НЕНАГРУЖЕННЫМИ. Недогруженные я видел сплошь и рядом и - ничего особенного. Стоят и держат, что на них положили, без проблем. Проблемы видел только на перегруженных или нагруженных впритык к норме. И не слишком рад этому знанию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 11
|
Ну все когда нибудь бывает в первый раз.....
А еще вот такой момент: 1. нагрузка известна, 2. Допустим по расчету хватает сваи длины - х, 3. Мы страхуемся, берем сваю 1,5х - все ок, носвая не ватная приращение длины сваи утяжеляет ее и нагрузка от собственного веса возрастает..... 4. Что делаем? растим дальше? И еще немного из практики необходимо внимательно смотреть геологию и если находим нормальный грунт, дальше играть сечением... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
наскоко я помню, вес сваи в расчет нагрузки на нее не входит.
между сваей-стойкой и висячей - бездна разницы. Это вещи не сравнимые А страховка - не в длине, а в отказе, который несколько меняется при изменении веса сваи и т.п. Расчет мало чем можно заменить. Это не рулетка, хотя формулы и эмпирические |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
Тоже есть проблемка с определением отказов для свай более 20м, что же за программы их вычисляют? Или, как я понял, оценивать отказ при забивке, испытывать статикой, а массовую забивку ориентировать на полученный до этого отказ, если, конечно, свая показала необходимую н.с. по статике? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
я их ни разу не видел, но, насколько понимаю, они, отказомеры, - "самописцы", а на современных вовсе встроены в программное обеспечение копра.
А цифры там менее 0.002см согласно формуле, реальных не встречал, не довелось. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а по современным нормативам никак?
Очень похоже на коэффициент (текст взят из нового СП по свайным фундаментам), но полностью не уверен: Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
так если отказ вычислять, то формула все равно та же, просто подставляете все остальное.
А данные отказомера что по новым, что по старым нормам, нужны в любом случае при отказах менее 0.002см. Без них - испытание статикой, а для массовой забивки остается контроль глубины погружения, если геология не сильно разнится. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Цитата:
п.8.37 ф.23 можно вычислить отказ, без данных отказомера. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
да, здесь не увидел ограничений в отказах менее 0.002см, но это не соответствует требованиям "свежих" нормативов.
А как вы тогда определяете, какую из 2-х формул следует применять? Последний раз редактировалось ander, 04.02.2014 в 07:39. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
вы не поняли, здесь нет четкого указания по какой формуле считать (написано или). Предлагают 2 формулы, а чем руководствоваться при выборе, не написано. Вот я и спрашиваю вас, чем вы собираетесь руководствоваться, чтобы пользоваться той или иной формулой?
Вобщем, "дыра" здесь очевидная, как мне кажется, которая и была устранена впоследствии. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Сваи-стойки и проектный отказ свай | ander | Основания и фундаменты | 21 | 18.07.2014 14:15 |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
Определение жесткости К.Э. свай для свайно-плитного фундамен | S.Timur | Основания и фундаменты | 7 | 10.04.2007 16:00 |