| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
простое проветриваемое подполье - это всё равно в недолгие тёплые месяцы верхний слой будет протаивать
лучше с СОУ. Вот про Норильск киношка. Там этих СОУ понатыкано больше, чем столбиков в заборе. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4619794 Мы на северах тоже их применяем для гидротехнических сооружений, чтобы водичка не размораживала грунты |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Насчет вечной мерзлоты в Норильске я бы усомнился. Не очень-то она там вечная, далеко не лучший вариант. Там, если применять мерзлый грунт в расчет, действительно без СОУ сложно. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
а если буроинъекционная, у которой малое поперечное сечение и, соответственно, жёсткость, тогда возникает вопрос: как поведёт себя свая, защемлённая нижней частью в ВМГ, при том что верхняя часть находится в слое талого грунта? не потеряет ли устойчивость? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Доброго времени суток. Прошу совета.
Проектируем здание в г.Салехард на ВМГ. Здание трехэтажное каркасное. Каркас - монолитный ж.б. Размеры в осях 15х48 м. Заказчик хочет винтовые сваи. Хотели проектировать по 1 принципу (сохранение вечной мерзлоты в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения), поэтому выполнили вентилируемое подполье высотой 1,2 м. Согласно расчета по СП 25.13330 получили коэффициент гамма тэ равный 0,0212. Честно говоря, в результате сомневаюсь, так как неясности с единицами измерения возникли. А именно в формуле Г.13 - формуле для нахождения расчетной среднегодовой температуры многолетнемерзлого грунта То . Кажется странным второе слагаемое в скобках. Получается, что в одной формуле присутствуют и Джоули и Ватты (теплота таяния грунта в Дж/м3, а теплопроводность мерзлого грунта в Вт/(м*градус)). Поэтому вопрос №1 - то ли неверно посчитано, то ли все верно и проектировать по 1 принципу нельзя? На днях получили ПЗУ, согласно которому по всей территории выполняется подсыпка порядка 4-5 метров. Вопрос №2 - какой тип фундаментов предпочтительнее проектировать в подобных насыпных грунтах и по какому принципу? Нагрузка на куст свай от 52 до 162 тонн (угловые и внутренние соответственно). Садимся в пылеватый песок Температура грунта по геологии на глубине 10 м -0,5 и -0,3 Последний раз редактировалось Julianna, 01.08.2016 в 23:01. Причина: нагрузки на куст, температура грунта |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
экспертизу будете проходить? Julianna, по первому принципу с термостабилизацией предпочтительнее.
из СП25 6.1.5 В пределах застраиваемой территории (промышленный узел, поселок, городской микрорайон и т.д.) надлежит предусматривать, как правило, один принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований. Это требование следует учитывать также при проектировании новых и реконструкции существующих зданий и сооружений на застроенной территории, размещении мобильных (временных) зданий и прокладке инженерно-технических сетей. Применение разных принципов использования многолетнемерзлых грунтов в пределах застраиваемой территории допускается на обособленных по рельефу и другим природным условиям участках, а в необходимых случаях - на природно-необособленных участках, если предусмотрены и подтверждены расчетом специальные меры по обеспечению расчетного теплового режима грунтов в основании соседних зданий, возведенных (или возводимых) по принципу I (резервирование зон безопасности, устройство мерзлотных и противофильтрационных завес и т.п.). высота подполья как правило 1,4 м, скорей всего там есть сети |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740
|
Цитата:
А вот винтовые сваи мы почему-то вообще не рассматривали. Их вообще реально в мерзлоту вкрутить, пусть даже и с лидерной скважиной? Может выбрать более популярное решение?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Винтовые делают, у них винты (лопасть) немного другие, чем у обычных винтовых. Основано на том, как я понимаю, что лопасть вмерзает в грунт. Есть специально разработанное СТО по таким сваям и их расчету, правда под фундаменты ВЛ. Геологии окончательной пока нет. Считали по предварительной, потом выполнили подсыпку по всей территории и теперь вообще непонятно что делать). Вроде бы еще делают плитные фундаменты - как раз с подсыпками. И по принципу I и по принципу II. Но вот с расчетом винтовой непонятки. Сами первый раз столкнулись с мерзлотой. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
А в чем непонятно?
За основу можете взять эти нормы http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56...5-050-2010.pdf Цитата:
Вообще для ваших температур можно рекомендовать только II принцип. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Дак не понятно что-то с единицами измерения - см. пост #65
И Джоули и Ватты... думаю правильно ли это ? Да пример нашла для пеноплэкса разработан. Там и техподполье считается и величина подсыпки. Еще где-то читала, что если на глубине 10 метров температура грунтов выше минус 2, то подсыпку по принципу I использовать нельзя. Вообще есть ли смысл в таких винтовых сваях при таких "теплых" грунтах? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 147
|
Впервые столкнулся со слоем льда с глубины от 2 до 8 м мощностью 2..10 м. Как на нем фундаменты делать?
Здания в поселке н а деревянных сваях. Удастся ли посчитать деформации на сваях в слое льда? И деревянные сваи можно ли для дома в 2 этажа применить? Долговечность - н у до 50 лет верно.. Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 06.06.2018 в 21:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Реальные - нет. А зачем? Палка, защемлённая во льду. Сверху деятельный слой+свободная длина. Почему бы и нет. Наоборот, даже лучше (теплопроводность маленькая). А долговечность зависит от сорта древесины (+толщины сваи, плотности и т.п.) и как вы организуете узел сопряжения сваи и обвязки. |
|||
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Цитата:
Ранее Yt был либо 1.15 либо 1 При этом примеров расчета данных коэффициентов нигде нет, а итоговая стоимость оснований зданий возрастает в разы!
__________________
С уважением ко всем. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 19
|
Здравствуйте!
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста, при устройстве буроопускных свай в ММГ бетон которым заполняется полость сваи выше уровня сезонного оттаивания грунтов нуждается в прогреве при производстве работ в зимний период? Сменился проектировщик и в проекте есть указание о возможности нагружении свай только после набора 80% прочности бетона, на наши замечания по данному пункту о том, что бетон работает на замораживание ссылается на СП70 и заставляет греть бетон выше уровня грунта при количестве свай порядка 2000, при этом предыдущие проектировщики (а их было 3 института) ни один не указывал на набор прочности бетона в теле сваи. Можно как нибудь отбиться от прогрева? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
Расчет наконечника для винтовой сваи | OlegM | Основания и фундаменты | 8 | 26.11.2007 22:27 |
Теплофизические характеристики вечномерзлых грунтов | sveta-V | Основания и фундаменты | 4 | 20.11.2006 15:07 |