| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Признак крупности для супесей в ФОК-Парус

Признак крупности для супесей в ФОК-Парус

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2009, 11:10 #1
Признак крупности для супесей в ФОК-Парус
Berd
 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 42

Обращаюсь к знатокам Паруса!
При расчете подпорной стены из буронабивных свай в исходные данные для супесей необходимо задавать консистенцию и признак крупности (как для песков). Ни одна геология признак крупности для супесей не дает. Как вы выходите из этой ситуации?
Просмотров: 2562
 
Непрочитано 12.09.2009, 11:46
#2
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


В справке посмотрите. Там это было. Но задавали насколько помню число пластичности (от 1 до 7).
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2009, 11:56
#3
Berd


 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 42


Цитата из справки:
"Консистенция глин от 0 до 0.99. Для торфа задается 1.1. Для супеси зада-
ется дробное число: целая часть- признак крупности, дробная- консистен-
ция.
Признак крупности для песков: 1-гравелистый, 2-крупный,
3-средний, 4-мелкий,
5-пылеватый."

Больше ничего там нету.
Berd вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2009, 12:53
#4
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Из лицензионного ФОК ПК 2008
Таблица 2.4 заполняется по геологическим разрезам от отметки 0.000
в соответствии с таблицей 2.1.
Признак текучести или консистенция глин от 0 до 0.99. Для торфа задается
1.1.
В гр.7 - коэффициент пропорциональности по т. 1 Приложения "Руководства
по проектированию свайных ф-тов", Москва, 1980 г. или по т. Д.1 Прило-
жения СП 50-102-2003.
В гр.8 - число пластичности для супеси от 1 до 7.В гр.9 и 10- коэффициенты условий работы забивных свай по таблице 3
СНиП 2.02.03-85 или табл. 7.3 СП 50-102-2003, а также буронабивных
свай табл.5 СНиП 2.02.03-85 или табл. 7.5 СП 50-102-2003.

С Парусом дел не имел, потому не скажу. Но разработчик у них вроде один
FOCUS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Признак крупности для супесей в ФОК-Парус

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41