Непрочитано 06.10.2011, 10:27 #1
Узел опирания стойки на бетонный пол
y.n.p.v.r.
 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184

Хочу реализовать узел опирания стойки на сущ. бетонный пол.
Но опыта подобных решений нет, поделитесь мнениями.

Вложения
Тип файла: pdf Стойкаl.pdf (70.6 Кб, 373 просмотров)

Просмотров: 4152
 
Непрочитано 06.10.2011, 10:35
#2
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Чет не очень понятная конструкция, у вас стойка крепится 2 болтами ?
Вообще считайте обычную базу, потом по пособию по проектированию анкерных болтов подберите болты!
Изображения
 
Mak вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 10:59
#3
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Если у Вас действительно выдергивающее усилие 7т, то стойку может выдернуть вместе с куском пола. Вы расчет выполняли?
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 11:09
#4
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


Извиняюсь, не правильно описал.
Стойка под существующие конструкции. Усилие не вытягивающие, а создоваемое двумя домкратами, для того чтобы стойка сразу была включена в работу. После заливаю бетоном плотно, чтобы минимальноя усадка от бетона была.
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 11:45
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Идея так-то правильная.
Но подливка таких размеров вряд ли будет распределять нагрузку на всю свою площадь. Несмотря на армирование. Может и не нужно на 1,5 м растягивать, все равно толку нет. Как бы жесткость не та.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 12:12
#6
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


А чего так сложно-то. Просто посадить на хим. анкера нельзя ?

.
Пардон, ребяты, каюсь, недосмотрел, что пол бетонный. В моём случае была плита 250, или 300 мм с двойным армированием, лежащая на грунте, со всеми там подсыпками - подготовками - подливками. Но, и нагрузки там не детские, порядка 32 тонн плюс моментики 1,5-2 тс*м в обоих направлениях.
Вложения
Тип файла: pdf Баzzа.pdf (23.8 Кб, 272 просмотров)

Последний раз редактировалось Yu Mo, 06.10.2011 в 12:19.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 12:15
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


а вот есть серия 2.440-1 Выпуск 6. "Узлы площадок под оборудование"
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 12:17
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Тут главная идея - предварительно напрячь стойку, и только потом подкрепиться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 12:26
#9
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Часто принимают распределение нагрузки под углом 45 градусов.
При таком предположении усилия от стойки будут распределяться на площадку размером 760х580мм.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 13:36
#10
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может и не нужно на 1,5 м растягивать, все равно толку нет. Как бы жесткость не та.
Может подкладками металлическими выйдти? Усадки точно набудет
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 13:48
#11
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Может подкладками металлическими выйдти? Усадки точно набудет
Так, назначение и бетонной подушки и металлических прокладок одно и то же - распределить сосредоточенную нагрузку на бОльшую площадь.
Если это в Вашем случае не требуется, то ставьте колонну просто на подливку 20мм без всякого дополнительного армирования.
Альф вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания стойки на бетонный пол

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание kemvas Конструкции зданий и сооружений 36 24.11.2008 16:11