06.10.2011, 10:27 | #1 | |
Узел опирания стойки на бетонный пол
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184
|
||
Просмотров: 4152
|
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184
|
Извиняюсь, не правильно описал.
Стойка под существующие конструкции. Усилие не вытягивающие, а создоваемое двумя домкратами, для того чтобы стойка сразу была включена в работу. После заливаю бетоном плотно, чтобы минимальноя усадка от бетона была. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Идея так-то правильная.
Но подливка таких размеров вряд ли будет распределять нагрузку на всю свою площадь. Несмотря на армирование. Может и не нужно на 1,5 м растягивать, все равно толку нет. Как бы жесткость не та.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
А чего так сложно-то. Просто посадить на хим. анкера нельзя ?
. Пардон, ребяты, каюсь, недосмотрел, что пол бетонный. В моём случае была плита 250, или 300 мм с двойным армированием, лежащая на грунте, со всеми там подсыпками - подготовками - подливками. Но, и нагрузки там не детские, порядка 32 тонн плюс моментики 1,5-2 тс*м в обоих направлениях. Последний раз редактировалось Yu Mo, 06.10.2011 в 12:19. |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Так, назначение и бетонной подушки и металлических прокладок одно и то же - распределить сосредоточенную нагрузку на бОльшую площадь.
Если это в Вашем случае не требуется, то ставьте колонну просто на подливку 20мм без всякого дополнительного армирования. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания стойки на балку | Вероника 2011 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 04.07.2014 07:27 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание | kemvas | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 24.11.2008 16:11 |