Нужна проверка жёсткой базы колонны
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 2439
|
|
||||
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98
|
Результаты расчета
Расчет базы колонн 1. - Исходные данные: Сечение колонны: Двутавр ГОСТ 8239-89 Номер профиля: 20 Тип сопряжения - Жесткая заделка Конструкция узла Сложная Сталь анкерных болтов ВСт3Кп2 Расчетная нагрузка для расчета плиты: Вертикальная (N) 19.3 тс Момент вокруг Y (My) 4.8 тс Расчетная нагрузка для расчета анкерных болтов: Вертикальная (N) 0 тс 2. - Выводы: Требуемые по расчету сечения элементов: Наименование Величина Ед. измерения Толщина опорной плиты 16.9 мм Толщина вертикальных ребер 8.4 мм Максимальное давление под плитой 597.13 тс/м2 Анкерные болты 4 D 10 мм Программой заданы размеры плиты: Длина вдоль оси Х (h) 0.45 м Ширина вдоль оси Y (b) 0.31 м Программой заданы размеры между болтами: Вдоль оси Х (Xb) 0.4 м Вдоль оси Y (Yb) 0.26 м Минимальная длина швов ребер 8.11 см, (4 шва, f= 8 мм) Швы вертикальных ребер расчитаны только на моментные нагрузки. Вертикальное усилие следует передавать на плиту фрезеровкой торца колонны, либо проваркой корня шва крепления колонны к плите.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47
|
Да ну,как это болты 10мм,там отрыв же есть,4.44т на болт
А приведенные напряжения в зоне действия анкеров не проверяли?Не пройдёт там 17мм ?Киньте пример какую б вы сделали на эти усилия,монтаж на площадке |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
на сколько я ее помню, прогу эту - все она учитывает, просто для расчета болтов момент не задали (там раздельно задаются усилия для расчета плиты и болтов, т.к. разные сочетания будут наихудшими).
А может я просто что-то путаю, не уверен на 100% (давно уже с бэйзом не сталкивался). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: извините, но у меня обычно аллергия на бесплатную работу.. = )) Чихать начинаю, чесаться, пятнами покрываюсь.... И, это.. а где еще может быть монтаж, кроме как на площадке? Наверное, вы про изготовление? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.06.2014 в 12:26. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)? | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 14 | 13.11.2014 10:05 |
Способ усиления базы колонны | Xenud | Железобетонные конструкции | 1 | 25.03.2014 14:56 |
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом | vlasctelin | Металлические конструкции | 17 | 19.03.2014 09:51 |
ищу литературы по расчету базы деревянной колонны | otujk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.11.2010 21:48 |
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи | студент | Основания и фундаменты | 24 | 09.01.2008 18:16 |