| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Связи по нижнему поясу
Инженер
Электрогорск
Регистрация: 05.12.2007
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 20715
|
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Горизонтальные сязи по нижним поясам стропильных ферм не улучшают условия работы самих ферм. Они нужны для увеличения жесткости в продольном направлении каркаса в целом (создают дополнительную связь между поперечными рамами каркаса). При опирнии ферм в верхнем поясе нижние пояса ферм не связаны с колоннами и смысла установки таких связей нет, т.к. никакой дополнительной жесткости они не создадут.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
![]() Потерю устойчивости еще никто не отменял. ![]()
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Посмотрите внимательнее. Распорки ставятся в пролетах, а фермы только в начале и конце блока.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.06.2006
Estonia
Сообщений: 22
|
У нас такие фермы очень распространены. Связи по нижним поясам нужны в случае легкой крышию Когда вес конструкции ниже подъемной силы ветра, тогда растянутый пояс начинает работать на сжатие.
Единственное, может кто подскажет, как насчет потери устойчивости всей фермы целиком из плоскости . При больших полетах это кажется реальным. |
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Хм... новое слово в науке и технике, - потеря устойчивости растянутого пояса....
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Цитата:
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
![]()
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Вообще-то речь шла о связях, устанавливаемых по нижним поясам в крайних панелях ферм (у наружных колонн), а не связей в торцах деформационных отсеков и соответствующих распорок. Именно назначение первых я и имел в виду.
П.13.19 СНиП не говорит, что эти связи должны ставится всегда, а только при наличии в каркасе динамики (кранов тяжелых режимов работы); малом числе пролетов или большой высоте, что снижает продольную жесткость каркаса; при наличии подстропильных ферм, что предполагает увеличенное расстояние между некоторыми колоннами в продольном направлении. Причем же тут гибкость поясов, коллеги??? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
![]()
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Цитата:
А г-н "топикстартер" смотрит не в тот пункт СНиП. Ему нужен 3.18, а не 3.19. "Поперечные горизонтальные связи следует предусматривать в уровне верхнего ИЛИ нижнего поясов стропильных ферм"
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
СНиП в данном случае не охватил все возможные варианты компановки покрытий. Вполне можно сослаться на типовую серию.
А причина отсутствия этих связей - именно потеря смысла в них из-за отсутствия связи нижних поясов ферм с колоннами. Функцию этих связей в данном случае выполняет жесткий диск покрытия и связи по верхним поясам. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Итак шарнирное опирание фермы на верхний пояс:
1. Распорки ставятся в крайних панелях для того что-бы при расчете нижнего пояса из условий гибкости Вам не пришлось брать коэффициент приведения длины мю=2 при расчете сечения из плоскости фермы. 2. Нижний пояс в таких фермах всегда испытывает растяжение,поэтому стоят только распорки для уменьшения расчетной длины. 3. Относительно Связей в нижнем поясе торцевых блоков,в том случае если у Вас передается ветровая нагрузка с торца здания на нижний пояс ферм, они безусловно необходимы,так как возможна ситуация что при ветровой нагрузке нижний пояс будет просто "телепатся" из стороны в сторону. Если же нет и стойки фахверка крепятся только в опоре и к верхнему поясу,то можно обойтись распорками.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Да еще,относительно потери "Общей" устойчивости ферм,такое действительно возможно при больших пролетах и решается при помощи монтажных временных распорок и связей,которые потом заменяются готовыми,хотя обычно монтаж идет блоками то есть монтируется торцевой связевой блок полностью,а к нему уже пристраиваются рядовые рамы,в основном эти вопросы решаются в процессе монтажа,но в целом если гибкости сжатых и растянутых стержней не "вылизаны" до предела,таких ситуаций не возникает!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Стальные связи в сборном ж/б каркасе | _Alex | Железобетонные конструкции | 5 | 21.06.2007 12:17 |
связи по покрытию | Alla | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 16.04.2007 00:44 |
Установка связи в каркасе. Подскажите | maxw | AutoCAD | 7 | 10.08.2005 19:24 |