#1 | |
Прочность кубика к прочности конструкции
Dnepropetrovsk
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 683
|
||
Просмотров: 12746
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Находите среднюю кубиковую прочность по результатам испытаний Rm(например, как Вы пишите 300кг/кв.см)
Далее находите класс бетона - B=Rm(1-1.64*0.135) Для этого класса бетона в СНиП(СП) указана призменная прочность или расчетное сопротивления осевому сжатию (Rb), которое используется в расчете конструкции. Добавлено При подстановке Rm в МПа Тогда бетон B22.5 (разрешается использовать промежуточный класс) и для него Rb=133кг/кв.см. Т.е. при расчете конструкции принимается сопротивление бетона сжатию 133кг/см.кв. с умножением на соотв. коэф. условий работы. Последний раз редактировалось S_konstr, 23.02.2009 в 12:22. Причина: Добавил добавленное. Надеюсь не топик ап |
|||
![]() |
|
||||
_Oleg_
Если вы пользуетесь готовыми испытаниями, выполненными стройлабораторией (с сертификатами и аккредитацией), то вопросов нет, А если испытания проводите сами, то в соответствие с ГОСТ 10180—90 "БЕТОНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ" при переходе от прочности образцов к прочности в конструкциях необходимо вводить масштабный коэффициент (табл.5 ГОСТа), коэффициенты на соотношение сторон и коэффициент на влажность образцов п.6.1. И, конечно, учитывать возраст образцов. А далее, как советовал S_konstr |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
alektich
Своей лаборатории нет. Пользуемся данными стройлаборатории (с сертификатами и аккредитацией). Свая изготовлена 16 дней назад. Надо было проверить можно, ли завтра приступать к ее испытанию. Т.е. набрал, ли бетон необходимую прочность. Получилось - можно. 1500 кН предельная по испытанию 1600 кН - по материалу на данный момент времени. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Практика показывает, что связи между кубиками и остальным бетоном практически никакой, пусть даже они хранились вместе с конструкцией, причин множество - влажность, температура, способы укладки и т.д. S_konstr сказал теоретически правильно, только коэффициент вариации 0,135 то же средняя температура по палате - я встречал и 5% и 30%.
Так что испытывайте конструкцию - все эти кубики от лукавого (я имею ввиду определение прочности по контрольным образцам на стройке). В научных целях где контроль совсем другой кубики очень достоверный источник информации. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
согласно СТ СЭВ 1406-78
нормативное сопротивление осевому сжатию: Rn=(0,77-0,001xRg)xRg но не менее 0,72 Rg где Rg - гарантированная прочность, контролируемая на кубах 150х150х150 мм
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Всем спасибо за ответы. Давили вчера 1500 кН свая по материалу выдержала легко (думаю выдержала бы и в 2 раза больше по материалу).
Прочность кубика 250 кг/см2 Диаметр сваи 420 мм Считаю чисто по площади сечения без понижающих коэф. как для сваи. Всетаки хочу окончательно разобраться, для того, чтобы в будущем приступать к работе имея обоснование по прочности бетона. АС_В Посмотрел СТ СЭВ 1406-78 - документ в списке действующих. Вроде написано все понятно Rn=(0,77-0,001xRg)xRg но не менее 0,72 Rg Rb=Rn/1,3 - на сжатие Rn=(0,77-0,001*250)*250=130 =>0,72*250 = 180 кг/см2 Rb=180/1.3=138 кг/см2 N=(21*21*3.14 * 138)/100 = 1910 кН S_konstr B=Rm(1-1.64*0.135)-класс бетона. (Если Вам не трудно скажите откуда эта формула, я не смог найти) Для моего случая получилось В=19,5 => В20 В20 => Rb = 115 кг/см2 N=(21*21*3.14 * 115)/100 = 1590 кН Оба результата похожи, так каким путем лучше идти? Посоветуйте пожалуйста. В чем отличие данных методов? Последний раз редактировалось _Oleg_, 24.02.2009 в 10:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,551
|
Зависимость между классом бетона по прочности и его средней прочностью в контролируемой партии бетона
В=R*(1-t*v), где В - класс бетона по прочности, МПа; R - средняя прочность бетона, МПа, которую следует обеспечить при производстве конструкций v - коэффициент вариации прочности бетона; t - коэффициент, характеризующий принятую при проектировании обеспеченность класса бетона. P.s. СТ СЭВ 1406-78 отменен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Ильнур благодарю.
Я почему засомневался. Здесь написано, что документ действующий. http://document.org.ua/docs/tdoc1022.php А здесь, что отменен. http://www.normacs.ru/Doclist/doc/27E.html ??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Есть СП 13-102-2003 п 8.3 и прилож Б там написано как правильно определить класс бетона.
Так же есть ГОСТ 18105-86 п4 который при малых коэф. вариации дает больший класс, чем СП 13-102-2003. А если прочитать прим. к таб 2 то полученный класс бетона в готовой конструкции необходимо еще увеличить делением на 0,95 Что касается B=Rm(1-1.64*0.135)=0.779Rm то в СП разрешается принимать В=0.8Rm А что касается вашей сваи то она дожна была бы разрушится при напряж в бетоне = (0,77-R*0.001)*R (или как написано у Байкова (0,77-R*0.00125)*R) |
|||
![]() |
|
||||
Вопрос, который у нас часто возникает при изготовлении буроинъекционных свай. Материал свай - цементно-песчаный раствор (обзываем пескобетоном) или водоцементный раствор, чистый без заполнителя. Как корректно перейти от прочности образцов к конструкциям в этом случае? Можно ли считать эти растворы как мелкозернистый бетон? Кто подскажет, как корректно решить эту задачу?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
мозголом из Самары, спасиб. почитаю. Видно придется мне книги по ж/б поштудировать))
alektich Цитата:
Держу перед глазами протокол испытания кубиков цем-песч раствора. Цифровика нет. Вкратце. (Что в этом протоколе, возможно пригодится) 1.Испытания образцов раствора на прочность. 2.Цель - проверка образцов на соответствие требованиям проекта и ДСТУ Б В.2.7-23-95 Растворы строительные. 3.Дата отбора 4.Дата испытания 5.Температура 6.Влажность 7.Испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 5802-86Растворы строительные. Методы испытаний. 8.Оборудование - штангенциркуль, пресс. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,551
|
Пескобетон – термин официальный, второе название мелкозернистого бетона.
Пескобетон и раствор могут изготавливаться из идентичных материалов в идентичных условиях, но в зависимости от назначения это будет называться или бетон (ГОСТ 26633-91), или раствор (28013-98). Соответственно бетон испытывают по ГОСТ 10180-90 (кубик например не менее 100х100х100), а раствор - ГОСТ 5802 (кубик 70х70х70). И т.д. Очевидно, подход к бетонам «жестче». Поэтому и к пескобетону для свай надо относиться как к бетону. Но это возможно, пока класс не ниже В3,5 (М50). Раствор же может иметь и М4 (М10, М25). В необходимых случаях видимо надо перейти к простым «растворным» требованиям. Такие мысли. |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо, Ильнур, сразу не смог ответить. Вопрос возник в связи с тем, что некоторые наши стройлаборатории не хотят рассматирвать и испытывать цементно-песчаные кубики, которые мы заливаем при устройстве свай, как мелкозернистый бетон (кубики, как 70*70*70, так 100*100*100 мм). Упорно выдают прочность раствора при сжатии и марку раствора. Класс бетона (при просьбе испытать и рассчитать как бетонный кубик) не хотят выдавать. Тоже, похоже, получается и у _Олега_ - испытания кубиков раствора. А по сваям класс бетона менее В15 не применяется. В свайном СП для буроинъекционных вообще требование по прочности не менее В30.
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,551
|
ГОСТ 25192-82, приложение 1: 15. Бетоны мелкозернистые (пескобетон)-бетоны плотной структуры на цементном вяжущем и плотных мелких заполнителях.
Насколько это официально, трудно сказать однозначно, но все же специальное "терминологическое" приложение к ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
прочность контакта сборно-монолитной конструкции | Uncle_C | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 27.01.2009 21:53 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |