Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам
Доктор molot
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429
|
||
Просмотров: 86741
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Одни говорят, что - ставить, другие - нет. Сейчас по прошествии определенных лет даже не задумываюсь - однозначно ставить. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Как бы давно известно, и в определенных учебниках пишут для чего нужны связи по верхнему поясу ферм: так как верхний пояс является постоянно сжатым и следовательно наиболее уязвимым, поэтому возникает необходимость в установке горизонтальных связей для придания большей устойчивости и защитить верхний пояс от потери устойчивости, но в данном случе возникает двусмысленная ситуация, применение кровли с прогонами и профилированным листом (Н57-как в этом случае) придеёт сплошное закрепление из плоскости конструкций и необходимость в дополнительной установке связей отпадает (как бы), так в чём суть нужно или не нужно ставить связи в таком случае???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
"да пусть не ставят связи, нам же лучше"
нам же лучше? при этом люди гибнут и серьезные травмы получают, все еще лучше?? А связи в торцах поставьте, не на один год строите, может и кровля другая будет (не будет профлиста) и т.д. каркас же основа всего, пусть будет менее зависимым от таких факторов как см. выше. |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
а чем вообще можно руководствоваться для принятия такого принципиального и по сути противоречащего друг другу решения, ведь с одной стороны да ставить нужно (это говорит классика), но современные веенья (все делать из профнастила) и если что заказчику не объяснишь строишь на века или на один год том может и на бабы за перерасход поставить, вот какой литературой можно тыкнуть всем в нос и расставить точки над что мол нужно или не нужно...
согласно РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛОВ НОВОГО СОРТАМЕНТА В УТЕПЛЕННЫХ ПОКРЫТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 6.4. На крайних опорах нижние полки настила крепятся в каждом гофре к поддерживающим конструкциям, на промежуточных опорах неразрезных настилов - через гофр. Профилированный настил, выполняющий функцию горизонтальных связей покрытия и учитываемый в расчете конструкций как диафрагма (диск) жесткости, крепится на всех опорах в каждой волне. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Цитата:
с одной стороны прогон то раскрепить может, но для самой фермы горизонтальным диском являться не может. гармошка не зависимо от количества креплений. это если без прогонов и листь развернуть. тогда да. Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 04.02.2011 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Цитата:
но в нашем случае можно просто конечно поставить связи по верхнему поясу и все, но ведь получется как то не правильно: прогоны придают устойчивость фермам в продольном направлении, профнастил уложенный по прогонам поперек, вместе они играют функцию так называемно "сплошного закрепления из плоскости" то есть получется сплошной жёсткий диск покрытия, который зажимает максимально конструкции верхнего пояса ферм, вот какой парадокс, или это все чепуха? |
|||
![]() |
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Экономия мать ее!! Послать всех этих экономщиков.... Есть стандартные решения связей и распорок по покрытию, зачем отклоняться и брать на себя такой груз ответственности? Металлические конструкции они и так страдают плохой устойчивостью из-за малого размера сечений относительно длины и постоянно надо их раскреплять то в одной плоскости, то в другой.. А то что автор предложил, так это надо как минимум подтверждать пространственным расчетом всей схемы и расчетом узлов крепления профлиста к поясу ферм с учетом податливости и эксцентриситетов... А при монтаже временнх распорок и связей сколько надо будет ставить?? Где тут экономия?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Аналогичный вопрос рассматривался здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62747&page=2
Пост # 30. От себя добавлю: если профнастил достаточно жёсткий (в чём лично я очень сомневаюсь), то устойчивость будет высокой и связи не нужны. Т. к.насил и будет играть роль связей. Но повторяю: профлист гораздо быстрее плоского листа потеряет устойчивость (именно в силу своей "профилированности), так что связи не помешают.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Цитата:
а есть ли серия с покрытием из профилированного листа ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Связи по нижнему поясу ферм | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 18.04.2009 16:54 |
Связи по верхнему поясу | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.09.2008 12:53 |