| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где в нормах прописано про конструктивный армир. стен подвала ?

Где в нормах прописано про конструктивный армир. стен подвала ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2012, 20:55 #1
Где в нормах прописано про конструктивный армир. стен подвала ?
Mr.AS
 
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589

Где в нормах прописано про конструктивный армир. стен подвала ?
Просмотров: 2763
 
Непрочитано 14.02.2012, 20:57
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Оу....
А из чего стена подвала?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 21:04
#3
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


монолитный бетон
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 13:13
#4
Victor666

Строительство/проектирование
 
Регистрация: 05.01.2012
Украина/Казахстан
Сообщений: 20


Поищи пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов.
Victor666 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 15:05
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Каков вопрос, таков ответ.

Например, в СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры"
это прописано в разделе 8 "Конструктивные требования"
Цитата:
Для обеспечения несущей способности, пригодности к нормальной эксплуатации и долговечности бетонных и железобетонных конструкций помимо требований, определяемых расчетом, следует выполнять конструктивные требования:

- по геометрическим размерам элементов конструкций;

- по армированию (содержанию и расположению арматуры, толщине защитного слоя бетона, анкеровке и соединениям арматуры);

- по защите конструкций от неблагоприятного влияния воздействий среды.
И далее по тексту...
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 19:48
#6
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
конструктивный армир. стен подвала
можете расшифровать предложение?))
niisk вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 06:49
#7
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


тоже интересует этот вопрос.

есть стена подвала на 2 подземных этажа.
стена опирается на фундаментную плиту, жесткое защемление с плитой. Подбор вертикальной арматуры не вызывает вопросов.

Из каких соображений принимается горизонтальная арматура?
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 08:06
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Да не ставь ее вообще. Раз компьютер не подсчитал, значит и ставить не надо! Заказчиек спасибо скажет и премию даст за экономию! А то, что экспертиза завернет - побоку! Понапридумывали всяких инструкций...
В предположении работы стены подвала как линейной подпорной стены, действитльно, есть соблазн вырезать сечение да подсчитать. Но. А поперечные и торцевые стены к Вашей стене не примыкают? Так что там будет не только конструктивная, но и расчетная арматура...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 08:12
#9
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Да не ставь ее вообще. Раз компьютер не подсчитал, значит и ставить не надо! Заказчиек спасибо скажет и премию даст за экономию! А то, что экспертиза завернет - побоку! Понапридумывали всяких инструкций...
В предположении работы стены подвала каклинейной подпорной стены, действитльно, есть соблазн вырезать сечение да подсчитать. Но. А поперечные и торцевые стены к Вашей стене не примыкают? Так что там будет не только конструктивная, но и расчетная арматура...
ерничать-то не надо, если не можете дать конкретный совет.

ясно, что горизонтальная арматура нужна для восприятия нагрузки от усадки бетона, итд.
Ставлю ее конструктивно.

Есть конкретный вопрос, как в этом случае рассчитать горизонтальное армирование?
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 08:30
#10
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,408


Горизонтальное армирование устанавливается по минимальному проценту армирования как для железобетонных конструкций.
СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры"

Цитата:
8.3.4 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения, ms = % следует принимать не менее:

0,1 % - в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах и внецентренно сжатых элементах при гибкости Ј 17 (для прямоугольных сечений Ј 5 );

0,25 % - во внецентренно сжатых элементах при гибкости і 87 (для прямоугольных сечений і 25);

для промежуточных значений гибкости элементов значение ms определяют по интерполяции.

В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое больше указанных выше значений и относить их к полной площади сечения бетона.
Стена подвала в нашем случае работает в обоих направления (боковое давление грунта).
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 08:33
#11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
Есть конкретный вопрос, как в этом случае рассчитать горизонтальное армирование?
Так Вам же уже намекнули:
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А поперечные и торцевые стены к Вашей стене не примыкают? Так что там будет не только конструктивная, но и расчетная арматура...
А дальше либо по правилам строительной механики, либо для ленивых -МКЭ
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где в нормах прописано про конструктивный армир. стен подвала ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Снова про стены подвала whisper_23 Конструкции зданий и сооружений 27 20.04.2018 12:47
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Утепление стен подвала v_alex Конструкции зданий и сооружений 24 24.12.2008 07:07
Об учете стен подвала в работе каркаса EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 20 02.05.2006 20:33