| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.07.2021, 08:10 | #1 | |
Как усилить железобетонную плиту перекрытия?
Регистрация: 21.07.2021
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 6387
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну прогибы 1.5см - в пределах допуска.... Тем более покрытие, там кратковременные нагрузки добавляются...
Трещины то локальные? Локальные места можно усилить.... Да и мало ли какие причины. По тем данным что вы написали думаю стоит заказать обследование |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 16.05.2020
Новосибирск
Сообщений: 15
|
Цитата:
По хорошему, Вам надо обратиться в проектную организацию, которая скажет почему так произошло и какие видит пути решения. Более-менее адекватных тут 2 решения (исключая снос), это подведение металлических балок (швеллеров), и металлических колонн как сказал Verloc Ну или создание снизу металлической сетки и бетонирование её. Offtop: а вообще дрюкайте проектировщиков, что б дали ответ почему так и закажите в другой конторе независимую оценку состояния. тыщ 20-50 обойдется это вам |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Надо больше данных.
Шпренгель. Металлические балки и обоймы на колонны. Армирование и обетонирование низа плиты. Тот же стеклохолст. Для 6м допустимые прогибы 1/200= 3см. Это из соседней темы про плиту 6-8м пролетом армированную ф12 (200) с усилением над порами ф12 (200) ? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Крыша какая? Стадия строительства? Приходилось усиливать путём закрепления деформированных плит к расположенным сверху металлическим балками. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Не спешите с выводами по поводу прогибов
Это может оказаться провисанием опалубки при бетонировании, изначальным нарушением геометрии и отсутствием проблемы как таковой. Проведите обследование с проверкой толщины перекрытия в контрольных местах, определением остаточной прочности бетона и проверочным расчётом с учётом наличия трещин и фактического армирования. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Добрый день.
Имеем фрагмент перекрытия в монолитном жилом доме после пожара. Площадь где то 20 квадратов примерно. Нижняя арматура полностью оголена, защитный слой бетона отгорел. в целом зрительно плита на месте, каких то сверхнормативных прогибов нет. Вопрос по усилению. Чё с этим делать то?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Видел как торкретировали.
https://rostorkret.ru/remont-betona-...15513547669503 http://www.arhplan.ru/technology/rep...yh-pri-pozhare
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
gorbun, Заказать обследование. Пусть установят класс бетона, его целостность. Возможно что-то скажут по арматуре. Если пролет небольшой и нагрузки небольшие, то действительно можно торкретом восстановить слой бетона и на этом закончить при норм состоянии.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Посмотрю подробно есть ли именно это место по бетону, по арматуре точно ничего не написано (конкретно по этой). Дом недострой, и наличие какого то металла в сан узле думаю не очень понравится дольщикам... Торкрет - тоже уже на него думал. Осталось придумать как заменить арматуру. Долбить целые участки, эту срезать и приваривать новую. Каких то других идей пока не пришло в голову... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но первое впечатление да - ужас ужас
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Можно только нижнюю арматуру вырубить, (вывесив на временные стойки перекрытие) заменить на новую, и торкретировать.
Можно на химию дополнительные стержни "посадить" параллельно существующей нижней, но это опять же только исходя из данных обследования. Бетон восстановить торкретированием. Но это всё очень дорого, я всё же склоняюсь к полной замене участка перекрытия. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 | Jrec | Железобетонные конструкции | 35 | 26.02.2016 09:55 |
Как усилить железобетонную плиту перекрытия? (бассейн вместо кинотеатра!) | arcturus | Железобетонные конструкции | 74 | 18.12.2015 10:54 |
Как усилить плиту перекрытия (корыто) в сталинке? | red_chili | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2015 21:55 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |