Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
А рекомендация звучит так: "Конструкции требуют усиления по расчету с увеличением сечений ж.б. конструкций и устройством дополнительных опор, очистку и восстановления поврежденных поверхностей ж.б. конструкций с использованием ремонтных смесей" Короче, арматуру продублирую, бетон заторкретирую. Может быть еще попытаюсь какие нибудь разгрузочные балки в тело стяжки верхнего этажа спрятать...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Демонтировать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- За такие работы вообще не стоит браться. Все косяки что были до пожара повесишь на себя. Почему я и считаю всякие реконструкции неблагодарным делом. Максимум обои переклеить. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
gorbun, странное заключение. А склерометром они бетон не проверяли? И 40 МПа - кубиковая прочность? Это отличный бетон. Если требует доп опор должны были дать где их ставить как и увеличение сечений. Но это вам с ними нужно выяснять что за фигню они написали. Мое мнение лучше закажите хорошую экспертизу чтоб они точно вам под свою ответственность сказали что делать: демонтировать, восстановить только защитный слой, усиления и какие. На вашем месте я бы рассматривал только восстановление защитного слоя или демонтаж. Усиление с металлическими балками, обоймами и прочим это очень трудоемко и главное просто убиваете помещение.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
А точнее - предложить возможные способы, без конкретики. Случается так, что есть хорошая альтернатива, но в обследовании другое решение.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Тогда можно и не делать проект усиления) |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Единственно плохо себе представляю как сделать гладкую поверхность.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 | Jrec | Железобетонные конструкции | 35 | 26.02.2016 09:55 |
Как усилить железобетонную плиту перекрытия? (бассейн вместо кинотеатра!) | arcturus | Железобетонные конструкции | 74 | 18.12.2015 10:54 |
Как усилить плиту перекрытия (корыто) в сталинке? | red_chili | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2015 21:55 |