Непрочитано 12.03.2021, 15:40 #1
Расчет арматуры для фундамента под башенный кран
verinka2013
 
Регистрация: 23.09.2013
Сообщений: 19

Добрый день, нужна помощь в изучении расчета армирования для фундамента под башенный кран. Во вложении файл с полным расчетом (pdf), второй файл (png)-фрагмент этого расчета, где некоторые компоненты формул выделены-вот их то и нужно объяснить-откуда брать. Возможно вопрос не такой уж и сложный, что бы обращаться за помощью, но мне , как оказалось, не под силу. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Места ,вызывающие вопросы.jpg
Просмотров: 160
Размер:	167.3 Кб
ID:	235357  

Вложения
Тип файла: pdf Нагрузки на фундамент LIEBHERR.pdf (1.83 Мб, 79 просмотров)

Просмотров: 1702
 
Непрочитано 12.03.2021, 20:33
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Кран к зданию не пристёгивается?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2021, 19:40
#3
verinka2013


 
Регистрация: 23.09.2013
Сообщений: 19


Нет не пристегивается , точнее в данном примере рассматривается свободно стоящий.
verinka2013 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2021, 19:58
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Свои нагрузки и прочность нашей арматуры подставляйте и всё.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2021, 06:57
#5
verinka2013


 
Регистрация: 23.09.2013
Сообщений: 19


Как расчет производить я знаю, вот , что за значения во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Места ,вызывающие вопросы.jpg
Просмотров: 82
Размер:	167.3 Кб
ID:	235380  
verinka2013 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 08:22
1 | #6
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 53


по DIN 1045:
τ‎ - табличные значения пределов сдвигающих напряжений при эксплуатации (п. 17.5.3)
βs - предел текучести арматурной стали (п. 6.6.1)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.JPG
Просмотров: 82
Размер:	73.8 Кб
ID:	235381  
yustu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2021, 09:01
#7
verinka2013


 
Регистрация: 23.09.2013
Сообщений: 19


Спасибо большое!!!
verinka2013 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2021, 11:01
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


verinka2013, так сначала надо образование получить. Хотя бы и само.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет арматуры для фундамента под башенный кран

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики Max147d Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2016 20:09
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35