| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона верхней сетки арматуры

Защитный слой бетона верхней сетки арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2021, 19:41 #1
Защитный слой бетона верхней сетки арматуры
Сергейпермь
 
Регистрация: 29.09.2021
Сообщений: 1

Добрый вечер, подскажите, столкнулся со следующей проблемой:
Имеется фундаментная плита, толщина 500, армирование арматурой ф16 с шагом 400, нижний защитный слой - 40мм, верхний 30мм. Но рабочие не так поставили пространственный каркас (для поддержки верхней сетки) и теперь верхний защитный слой составляет 60-70мм. Насколько это критично? Вверху уйдёт 10 этажей. Буду благодарен за высказывания мнения.
Просмотров: 933
 
Непрочитано 29.09.2021, 21:03
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,076


Формально будет нарушено требование о защитном слое не более 50 мм (если больше, его нужно армировать дополнительной сеткой). А по факту не должно быть критично.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2021, 21:04
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Пересчитыаали плиту? По расчету то проходит? Трещиностойкость?
Залили уже? Может потребуется где-то добор переложить, если не было запасов....

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Может потребуется где-то добор переложить, если не было запасов
Если у вас АН, то может быть полезно что-то такое обосновать .... для профилактики.....

----- добавлено через ~7 мин. -----
А вообще нормальных запасов должно хватить...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.09.2021, 22:36
#4
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Сергейпермь Посмотреть сообщение
Буду благодарен за высказывания мнения.
Думаю, сваливать вам нужно за границу, пока не посадили
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 03:58
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Формально будет нарушено требование о защитном слое не более 50 мм
Во-первых, это пожелание пособия и руководства, во-вторых, там есть фраза "как правило", что дает некоторые варианты рассуждений
По сути вопроса - если при пересчете плиты все ок, то чего переживать?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона верхней сетки арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой защитный слой бетона необходимо применять при проектировании полов с упрочнением? Kuzin_Denis_85 Железобетонные конструкции 11 29.03.2021 11:54
Защитный слой бетона в сваях. Значения? МЕТОД Железобетонные конструкции 19 18.12.2018 13:53
Предел огнестойкости неразрезных ж.б плит и минимальный защитный слой бетона при соотношении пролетов > 1.5 Julianna Железобетонные конструкции 14 23.06.2016 15:25
Чем снять защитный слой бетона? dukat88 Технология и организация строительства 11 15.02.2013 09:06
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? romkeris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 19:19