Всем доброго.
Имею монолитную железобетонную уголковую подпорную стену высотой 4900 с высотой насыпи 4500. Сверху поперек стены подъезжает погрузчик (25т). Технологом задан колесоотбойник (см. картинку) запрятанный в грунт, но не задана нагрузка от него.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 443
Размер:	150.4 Кб
ID:	244910
Вопрос - как определить и учесть горизонтальную нагрузку от удара колеса о колесоотбойник.
Готов пренебречь тем фактом, что отбойник лежит в грунте. Представим, что колеса бьются о стенку.
Не смог найти как определить данную нагрузку, прикинул по аналогии с ударом крана об упор. F=mv2/L, где L - тормозной путь. При скорости 5 мк/ч и L (величина смятия колеса) = 10 см, получаем F=49,2т х 1,4 х 1,2 = 83 тонны. Очень много!
Или может ее и не нужно учитывать, раз в нормах имеем только нагрузку АК и ничего о горизонтальной?

Просмотров: 8995
 
Непрочитано 07.02.2022, 20:22
#61
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


В пекло нагрузку - пускай Ньютон на том свете разбирается)))). Берется труба ф от 159мм. Забуривается (выгораживается) по контуру площадки сброса материала в бункер (шаг по опыту на глаз), а по периметру торчащие трубы обваривается такой же трубой в горизонтали. Ну ))), как забор вокруг газона при многоквартирном доме, только низко-низко))). Горизонтальная труба красится в яркие краски.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2022, 21:54
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
В пекло нагрузку ... Берется труба.... Забуривается....шаг по опыту на глаз....обваривается такой же трубой в горизонтали....труба красится в яркие краски.
Спасибо, что исчерпывающе ответили на вопрос топикстартера:
Цитата:
Вопрос - как определить и учесть горизонтальную нагрузку от удара колеса о колесоотбойник.
Можно записать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2022, 04:44
#63
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Спасибо, что исчерпывающе ответили на вопрос топикстартера:
Вместо того, чтоб с упорством пытаться пробить стену головой, давно бы уже обошли эту стену )))

Но если очень хочется, берите коэф. динамичности 5 и вперед! И пусть противоракетный бункер завидует вашей конструкции )))

(Изначальный посыл темы что у автора стенка падает от этих ударов)
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2022, 08:04
#64
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
В пекло нагрузку - пускай Ньютон на том свете разбирается)))). Берется труба ф от 159мм. Забуривается (выгораживается) по контуру площадки сброса материала в бункер (шаг по опыту на глаз), а по периметру торчащие трубы обваривается такой же трубой в горизонтали. Ну ))), как забор вокруг газона при многоквартирном доме, только низко-низко))). Горизонтальная труба красится в яркие краски.
Для БелАЗа не хватит)
Да и стенки на горных предприятиях приличной высоты, любая горизонтальная нагрузка в верхней части будет существенно усугублять
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2022, 06:49
#65
АлександрНСК80

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 31.08.2017
Новосибирск
Сообщений: 11


1.pdf
Вложения
Тип файла: pdf 2.pdf (8.4 Кб, 32 просмотров)
АлександрНСК80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2022, 06:49
#66
АлександрНСК80

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 31.08.2017
Новосибирск
Сообщений: 11


1.pdf

----- добавлено через ~9 мин. -----
Спасибо всем за участие! На мой взгляд победил пост №11 ))))
АлександрНСК80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть удар о колесоотбойник при расчете подпорной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены в сейсмически активном районе. Just Dream Железобетонные конструкции 5 29.11.2022 08:41