Имеется в наличии подъемный механизм с опорной рамой 5х8 м. Рама устанавливается на плитный фундамент, крепится анкерными болтами. В центре рамы есть небольшие вырезы примерно 600х600 мм. Выверку предполагается провести на опорные гайки с шайбами на анкерах М48-М56, после чего необходимо выполнить подливку. Наибольшее расстояние от края до отверстия в центре около 2 м, т. е. на это расстояние должна растечься подливка.
Какой материал подливки посоветуете и какой толщины?
Просмотров: 1037
 
Непрочитано 10.04.2022, 13:45
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Подливка по расчёту на смятие. Видимо у вас любая.
Толщина начать как обычно со 100 мм. Если есть факторы риска, что не затечёт, не сделать отверстия и т.п., то можно увеличивать толщину подливки до любой разумной по прочим расчётам. Например, до 200 мм. Но 100 мм должно затечь. Это можно обеспечить конструированием.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2022, 18:50
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Для начала задать вопросы разработчику опорной рамы. Половину слов/предложений заменить на "непереводимые идиоматические".
#2 могут остаться пустоты. А что если пустоты окажутся в критических местах?
Вариант плюхать в раствор с фиксацией на пеньки. Подвариант раствор с малой усадкой параллельными полосами.
Вариант заливки верхней части плиты мелкозернистым с установленной опорной рамой.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2022, 20:36
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Для начала задать вопросы разработчику опорной рамы
Вопросы "как мне выполнить подливку под ваше оборудование"? Или какие?
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вариант плюхать в раствор с фиксацией на пеньки
К сожалению не вариант( Идею сажать брюхом в мокрый бетон рассматривал, но рама должна весьма точно (плюс/минус 3 мм) выставляться как в плане, так и по высоте.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вариант заливки верхней части плиты мелкозернистым с установленной опорной рамой.
А что это даст? Более гарантированное затекание подливки под плиту?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но 100 мм должно затечь.
В этой плоскости вопрос не ставится и заказчиком не рассматривается. Спрашивают, будет держаться или нет? Вариант ответа "должно держаться" не подходит и выглядит как неуверенность в принятом решении.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 12:54
| 1 #5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Наибольшее расстояние от края до отверстия в центре около 2 м, т. е. на это расстояние должна растечься подливка.
Какой материал подливки посоветуете и какой толщины?
В центральное отверстие нагнетать раствор под давлением (т.е. приколхозить на отверстие "штуцер" для раздаточной трубы нагнетателя).
По периметру конструкции под которую нагнетается подливка смотреть за вытекающей смесью: попёрла с одной стороны ровным "беспузырчатым" потоком - пристреливаем там к бетонной плите основания "уголок" или ещё какой ограничитель, чтобы в эту сторону смесь больше не выходила. Давление будет выталкивать смесь в ещё неперекрытые стороны. И так пока со всех сторон не повылазит жижа.
Количество подливки "на выброс" может получиться в 3-4 раза больше, чем в дело. Но это неизбежные потери в такой ситуации.
Если нижняя поверхность под конструкцией гладкая - качество заполнения пространства подливкой будет хорошее. Если есть какое-то оребрение - то ничего хорошего не выйдет.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2022, 13:37
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Вот правильно Сергей Юрьевич говорит. Не так важно чем. Вежнее - как.
А чем - любой безусадочной смесью подходящей по толщине, прочности и прочим характеристикам.
Почитайте ещё тут: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6707
Хорошо бы смеси сравнить по подвижности, но эта та ещё проблема. Одни измеряют по расплыву конуса, другие кольца, третьи в лотке, четвёрные вообще ничего не показывают.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Количество подливки "на выброс" может получиться в 3-4 раза больше, чем в дело.
Не обязательно. Обложить со всех сторон досками или брусками так, чтобы только воздух выходил. И потерь будет мало. Главное, совсем не загерметизировать, а то воздушная пробка выйдет.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Если есть какое-то оребрение
Тогда делать отверстие в каждой ячейке.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 11.04.2022 в 13:42.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Материал подливки под оборудование большой площади

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Включать ли в расчет площади поверхностей благоустройства (для расчета водостоков) площади под консольными навесами? Georg1 Прочее. Отраслевые разделы 3 16.12.2021 11:21
Освещение офисных помещений на большой площади здания Gala-exp Архитектура 2 27.02.2014 17:28
Подготовка под плиту большой площади AlexC Основания и фундаменты 4 17.12.2013 13:07
Фундамент под оборудование dosik Основания и фундаменты 9 02.07.2010 11:10
Оборудование для нанесения двухкомпонентных составов. Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.07.2009 15:46