10.04.2022, 13:43 | #1 | |
Материал подливки под оборудование большой площади
Инженер-строитель
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 1,988
|
||
Просмотров: 1037
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Подливка по расчёту на смятие. Видимо у вас любая.
Толщина начать как обычно со 100 мм. Если есть факторы риска, что не затечёт, не сделать отверстия и т.п., то можно увеличивать толщину подливки до любой разумной по прочим расчётам. Например, до 200 мм. Но 100 мм должно затечь. Это можно обеспечить конструированием.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Для начала задать вопросы разработчику опорной рамы. Половину слов/предложений заменить на "непереводимые идиоматические".
#2 могут остаться пустоты. А что если пустоты окажутся в критических местах? Вариант плюхать в раствор с фиксацией на пеньки. Подвариант раствор с малой усадкой параллельными полосами. Вариант заливки верхней части плиты мелкозернистым с установленной опорной рамой. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Вопросы "как мне выполнить подливку под ваше оборудование"? Или какие?
К сожалению не вариант( Идею сажать брюхом в мокрый бетон рассматривал, но рама должна весьма точно (плюс/минус 3 мм) выставляться как в плане, так и по высоте. Цитата:
В этой плоскости вопрос не ставится и заказчиком не рассматривается. Спрашивают, будет держаться или нет? Вариант ответа "должно держаться" не подходит и выглядит как неуверенность в принятом решении. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
По периметру конструкции под которую нагнетается подливка смотреть за вытекающей смесью: попёрла с одной стороны ровным "беспузырчатым" потоком - пристреливаем там к бетонной плите основания "уголок" или ещё какой ограничитель, чтобы в эту сторону смесь больше не выходила. Давление будет выталкивать смесь в ещё неперекрытые стороны. И так пока со всех сторон не повылазит жижа. Количество подливки "на выброс" может получиться в 3-4 раза больше, чем в дело. Но это неизбежные потери в такой ситуации. Если нижняя поверхность под конструкцией гладкая - качество заполнения пространства подливкой будет хорошее. Если есть какое-то оребрение - то ничего хорошего не выйдет. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Вот правильно Сергей Юрьевич говорит. Не так важно чем. Вежнее - как.
А чем - любой безусадочной смесью подходящей по толщине, прочности и прочим характеристикам. Почитайте ещё тут: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6707 Хорошо бы смеси сравнить по подвижности, но эта та ещё проблема. Одни измеряют по расплыву конуса, другие кольца, третьи в лотке, четвёрные вообще ничего не показывают. Цитата:
Тогда делать отверстие в каждой ячейке. Последний раз редактировалось Дмитррр, 11.04.2022 в 13:42. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Включать ли в расчет площади поверхностей благоустройства (для расчета водостоков) площади под консольными навесами? | Georg1 | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 16.12.2021 11:21 |
Освещение офисных помещений на большой площади здания | Gala-exp | Архитектура | 2 | 27.02.2014 17:28 |
Подготовка под плиту большой площади | AlexC | Основания и фундаменты | 4 | 17.12.2013 13:07 |
Фундамент под оборудование | dosik | Основания и фундаменты | 9 | 02.07.2010 11:10 |
Оборудование для нанесения двухкомпонентных составов. | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.07.2009 15:46 |