Непрочитано 05.04.2010, 15:56
Армирование подпорной стены
@LEXx
 
Инженер-строитель ПГС
 
г. Владимир
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 1,125

Мое мнение:
-в конструктиве армирования ошибка (неточность);
-при полной расчетной нагрузке вероятно стена развалится.
Как Вы считаете:
-есть ошибки и какие?
Заранее спасибо за обоснованные ответы.

Вложения
Тип файла: djvu Подпорная стена h=4м.djvu (15.9 Кб, 4912 просмотров)

__________________
Доверяй, но проверяйся
Просмотров: 41504
 
Непрочитано 11.04.2021, 13:42
#41
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
40 мм.
Возможно + пожар. Но нормами пожар для наружных установок не регламентируется. Но заказчик мог задать его сверх норм...
Возможно 40 мм для пожара на 1,5 часа и хватит...

Закладываете в пол термометры ? Или как организовано наблюдение за температурно-влажностным режимом ? Лаборант сверху протыкает чем-то и пробы берёт ? Что технологи задали ?
Допустим, мы исключим пожар...все равно 40мм?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 14:19
| 1 #42
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Понимаю, уже более 10 лет прошло, но какое-то массовое помешательство в топике относительно расположения рабочей и распределительной арматуры. Короче, rogerfederer - прав, остальные не очень. ))
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 14:37
#43
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Понимаю, уже более 10 лет прошло, но какое-то массовое помешательство в топике относительно расположения рабочей и распределительной арматуры. Короче, rogerfederer - прав, остальные не очень. ))
Offtop: © Как говорят американцы: "Кто старое помянет, тот и новое, ну, тут...да..."

Я не про расположение рабочей и распределительной (к слову, она у меня вся рабочая, т.к. есть контрфорсы и стенка работает в 2-ух направлениях), я про защитные слои.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 14:50
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Я тоже всегда горизонтальную располагаю снаружи, просто потому что так удобней, а не потому что она препятствует выпучиванию (вертикальной нагрузки нет) или распределяет (распределять она может и внутри).
Но и вариант с расположением горизонтальной вполне допустим. Еврокоды, например, именно такую схему дают для подпорных стен и стен подвалов. Да и в нашем "Пособии..." такая же схема.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 14:51
#45
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Offtop: © Как говорят американцы: "Кто старое помянет, тот и новое, ну, тут...да..."

Я не про расположение рабочей и распределительной (к слову, она у меня вся рабочая, т.к. есть контрфорсы и стенка работает в 2-ух направлениях), я про защитные слои.
Так я не понял, чем таблица 10.1 не нравится? Или вы спрашиваете можно ли считать уголь грунтом?
Думаю, что можно не считать и брать можно 30мм. Другое дело его же наверное каким-то механизированным способом будут доставать и могут стенку повреждать, так что 40мм тоже может не помешать. ))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я тоже всегда горизонтальную располагаю снаружи, просто потому что так удобней, а не потому что она препятствует выпучиванию (вертикальной нагрузки нет) или распределяет (распределять она может и внутри).
Но и вариант с расположением горизонтальной вполне допустим. Еврокоды, например, именно такую схему дают для подпорных стен и стен подвалов. Да и в нашем "Пособии..." такая же схема.
Именно. Тоже в данном случае ставлю распределительную снаружи исключительно из-за удобства, но не из-за того, что "рабочая арматура всегда должна быть ЗА распределительной". Тем более эта арматура всегда растянута, там не может быть выпучивания по определению.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 15:26
#46
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так я не понял, чем таблица 10.1 не нравится? Или вы спрашиваете можно ли считать уголь грунтом?
Ну да. Мне просто удобней сделать 35мм. Думаю, правомерно ли это будет. Offtop: В другой раз может удобней будет 40мм


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Именно. Тоже в данном случае ставлю распределительную снаружи исключительно из-за удобства, но не из-за того, что "рабочая арматура всегда должна быть ЗА распределительной". Тем более эта арматура всегда растянута, там не может быть выпучивания по определению.
В целом разделяю мнение. Offtop: Только вот сжатая вертикальная все таки будет снаружи стенки. И когда говорили про выпучивание, возможно, имели ввиду при заливке бетонной смеси.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 17:03
#47
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Выше же уже ответили и обосновали на примере плиты опертой по контуру - ниже ставить арматуру вдоль короткой стороны, т.е рабочая располагается как раз снаружи, тогда почему в других случаях должно быть по другому?
Нет никах требований расположений рабочей за защитной, кроме частных конструктивных удобств.
Дополню. На стыках внахлестку при ф16 и более - поперечную арматуру следует располагать снаружи.

Последний раз редактировалось maks-ufa, 23.04.2021 в 16:57.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование подпорной стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
армирование стыковки стены с стеной. favorite Железобетонные конструкции 28 19.09.2007 13:01
Армирование стены ЛИС Железобетонные конструкции 18 28.03.2006 12:44