Непрочитано 18.04.2010, 21:10 #1
Расчетная длина колонны
VladL
 
студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92

Ув. форумчане. Помогите разобраться с расчетной длиной крайней колонны. При расчете по СНиП необходимо задавать жесткость ригеля. Как быть с фермой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 360
Размер:	21.3 Кб
ID:	37635  

Просмотров: 8503
 
Непрочитано 19.04.2010, 09:32
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Для прикидочных расетов: рисуете на бумажке сечение фермы: два пояса и все). Сечение берете где-то по средней высоте, т.е. на 1\4 пролета. Находите ц.т.
Находите J этого сечения по правилам сопромата: мом. инер. сост. сечения равно сумме мом. инер. сечений плюс сумме произв. площ. сеч. на квадр. расст. от ц.т. всего сечения до ц.т. сечений...
Е Вам известно.
Имеете EJ для прикидочных расчетов
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 14:40
#3
Alja

специалист
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 41


Вопрос к данной теме:а чему в данном случае равно мю?Как определить расчетную длину в плоскости и из плоскости в такой ситуации?
Alja вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 15:07
#4
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Точные значения мю получаются только из расчета на устойчивость.
 
 
Непрочитано 25.04.2010, 15:17
#5
Alja

специалист
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 41


я тут на форуме поначиталась про расчетную длину колонны и про мю и запуталась напрочь!Вот,если например такой случай, то мю какое для расчета то принимать?в плоскости расчетная длина=1*12м,из плоскости=1*6,9м?
Вложения
Тип файла: doc Doc4.doc (58.0 Кб, 235 просмотров)

Последний раз редактировалось Alja, 25.04.2010 в 16:21.
Alja вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 16:52
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Alja надо раму целиком увидеть
viqa вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 17:04
#7
Alja

специалист
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 41


ну что-то типа этого
Вложения
Тип файла: zip Рама бассейна24.04.SPR.zip (1.3 Кб, 127 просмотров)
Alja вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 19:08
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Alja Посмотреть сообщение
Вопрос к данной теме:а чему в данном случае равно мю?Как определить расчетную длину в плоскости и из плоскости в такой ситуации?
В такой ситуации ферма "больше" изгибается, чем сжимается. Следовательно, расчет на устойчивость не как сжатого "суперэлемента", а изгибаемого, т.е. вываливание вбок верхнего пояса.
На устойчивость как сжатых элементов проверяете каждый элемент суперэлемента, для элементов ферм мю прямо указаны в СНиП.
Таким образом, Вам не нужен мю.
Зачем он Вам был нужен?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 19:41
#9
Alja

специалист
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 41


он мне нужен для расчета колонны
Alja вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 19:53
#10
Машка


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 4


Объясните мне пожалуйста формулу мю с индексом ef= корень квадратный из 1*j*N/ (2*N*15*j)Это коэффициент для нахождения расчётной длинны колонны
Машка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 20:15
#11
VladL

студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


Жесткая база, ригель шарнирно, ферма тоже.
мю=0.7 согл. табл. 71 СНиП...
Так ведь, или я не прав???
VladL вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 20:41
#12
Машка


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 4


может мю равняться 1,633
Машка вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 01:12
#13
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
табл. 71 СНиП...
для рамы не подходит, уже не раз обсуждалось для рам п.6.10 СНиП


раму бассейна посмотреть не могу у меня лира, скада нет
viqa вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 01:22
#14
Alja

специалист
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 41


viqa,а если так
Вложения
Тип файла: doc Doc8.doc (110.0 Кб, 144 просмотров)

Последний раз редактировалось Alja, 26.04.2010 в 15:15.
Alja вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 20:09
#15
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


в плоскости рамы: нижняя часть крайней колонны надо посчитать как для многоэтажной табл.17а, нижний этаж, жесткость нижнего ригеля бесконечность на практике хватает 10 в 12 степени, верняя часть по ф-ле 69 (мю 2 получится)
из плоскости если принято шарнирное закрепление колонн (есть вертикальные связи по колоннам) и на уровне перекрытия есть второстепенные балки (являющиеся распорками для колонн) то расчетная длина участков колонн равна их физической длине (мю=1)
viqa вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 21:06
#16
Alja

специалист
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 41


Спасибо!
Alja вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 13:49
#17
exez


 
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 36


Всем привет) создавать новую тему не стал пишу здесь вопрос схожий:
Делаю расчет рамы 3х этажной, схема прилагается. Встал вопрос о расчетной длине колонн при работе в многоэтажной раме. Расчетные длины средней колонны определил по таблице 31 схема 3 и 5 (для нижней части колонны) СП 16,13330,2011. А как определить для крайней не могу понять. после таблицы есть примечание "Для крайней колонны свободной многопролетной рамы коэффициент мю следует определять при значениях p и n как для колонн однопролетной рамы" Что это значит? для жесткого защемления колонны p=бесконечности, а n=Is*Lc/Ic/L ? и эти значения подставлять в формулы для многоэтажной рамы?
П.С. считал руками, и параллельно проверял в кристале, для средней колонны все сошлось 1 к 1. для крайней недогоняю(
Вложения
Тип файла: pdf Расчетная схема АБК.pdf (7.1 Кб, 231 просмотров)

Последний раз редактировалось exez, 21.11.2012 в 13:55.
exez вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:21
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от exez Посмотреть сообщение
Для крайней колонны свободной многопролетной рамы коэффициент мю следует определять при значениях p и n как для колонн однопролетной рамы
Хм...
А вот СНиП II-23-81* неактуализированный пишет эту фразу так: "Для крайней колонны свободной многопролетной рамы коэффициент мю следует определять как для колонн однопролетной рамы". Мне такая формулировка абольеш нравится .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:36
#19
exez


 
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 36


вот оно как) я вообще вот к чему склоняюсь: нижнюю крайнюю колонну считать как частный случай (схема 5 табл. 31) при p=бесконеч. n=Is*Lc/Ic/L - как для одноэтажной однопролетной рамы.
Верхний и средний этаж считать по формулам к схеме 3 при количестве пролетов к=1
как думаете на сколько это правомерно?
exez вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:45
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Честно я не вникал в "частные случаи" из СП. Остался на уровне СНиПа. В Украине ДБН, таблица осталась та же, что и в старом СНиПе но примечание такое же, как в актуализирорванном (тоесть со словами "...при значениях p и n..."). Ваш случай думаю - все крайние стойки как для однопролетной рамы, ну а средние понятно. Непонятно почему вы хотите принять
Цитата:
- как для одноэтажной однопролетной рамы.
.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37