| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия???

Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2014, 17:49 #1
Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия???
Peter88
 
Регистрация: 23.03.2014
Сообщений: 2

Конструктор который работыл уволился, выпустили рабочую документацию. Он нарисовал так называемые "пропеллеры" на плане КР-1,2,3... (на плане зеленый цвет) в плите перекрытия. Для каких целей он их нарисовал и нужны ли они вообще? Подскадите пожалуйста! заранее спасибо!!! Пишу первый раз тут не ругайте)

Вложения
Тип файла: pdf Нижн ар-ра 1.pdf (478.7 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: pdf Нижн ар-ра 2.pdf (191.0 Кб, 102 просмотров)

Просмотров: 1783
 
Непрочитано 02.04.2014, 18:03
#2
klonixx


 
Регистрация: 21.02.2013
Сообщений: 7


Нужны. Это каркасы от продавливания.
Тихонов. 2008. Пособие по армированию элементов. стр. 73. рис. 3.20
http://dwg.ru/dnl/3471

Последний раз редактировалось klonixx, 02.04.2014 в 18:08.
klonixx вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 18:48
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При таких пролетах и пилонах скорее не нужны чем нужны.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 08:55
#4
Peter88


 
Регистрация: 23.03.2014
Сообщений: 2


Спасибо большое, ребят, помогло!
Peter88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия???

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
ЛирАрм выдает слишком большое армирование. В чем ошибка? Помогите разобраться! Emir Лира / Лира-САПР 11 23.12.2011 10:39
Помогите с армированием перепада в плите перекрытия Andrey_ya Железобетонные конструкции 1 22.12.2011 18:02
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32