Проектируется общественное здание без подвала без техподполья с полами 1 этажа по грунту. Как проложить трубы канализации под полом? Почитав СНиП 2.03.13-88 по полам, пособие к этому СНиП, серию 2.244-1 «Детали полов общественных зданий (вып.4)» (спасибо этому сайту, здесь эта серия есть) понял, что у меня грунт основания пола расположен немного ниже отмостки, поэтому требуется гидроизоляция. Т.к. трубы канализации, проходят ниже уровня пола и пересекают его во многих местах (опуски от унитазов, раковин к магистральной подпольной трубе и т.п.), то гидроизоляцию надо пустить ниже трубы канализации, тем более в серии 2.244-1 выпуск 4 есть фраза: «При необходимости разводки в полах трубопроводов … разводка трубопроводов выполняется в песке, а при наличии гидроизоляционного слоя – в стяжке (см. серию 2.244-1 выпуск 2)». Если у меня труба опускается под полом до отм. -0,700 от уровня чистого пола, это что же - стяжку 700 мм наливать?! Наверное, придется везде проложить лотки под канализацию и гидроизолировать их снаружи, а над лотками сделать съемный пол? Съемный пол – тоже не особо удобно, может в этих лотках проложить канализацию, засыпать ее нафиг песком а сверху налить бетонный пол, оставив прочистки в уровне пола? Может кто-нибудь покажет выкопировку этого узла из серии 2.244-1 выпуск 2 или покажет, что обычно делается в таких случаях? Что-то первый раз с таким вопросом столкнулся.
Просмотров: 75568
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 09:40
#2
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


А я то думал вопрос легкий. Ладно, раз никто не знает, буду делать как придумал выше.
slimmy вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2007, 09:46
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Все знают. Кому положено. Но никто не пожелал советовать по конкретному объекту на основании таких смутных сведений.

Прокладку решают специалисты ВК. И уж они задают необходимые условия проектировщикам строительной части. Решения индивидуальные - может и не быть никаких каналов , а могут и быть.

Если уж рассуждать о прокладке, то надо читать сначала не СНиП по полам, а СНиП по ВК.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2007, 14:54
#4
Ferdipendoz

проектировщик
 
Регистрация: 02.07.2007
Уфа
Сообщений: 14


А зачем ты опускаешь так низко? Сделай -250 отметку, пусти трубу в лотке, а на нём обязательно съемный пол. Нельзя заливать, при ремонте как вскрывать будешь? Долбить бетон и копать? Доступ должен быть обязательно.
Я проектировщик в том числе и по ВК, если что спрашивай
Ferdipendoz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 15:12
#5
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


Ferdipendoz!
Опускаю так низко, потому что здание размером 60х60 м, и длина трасс по 1 этажу кое-где по 40 м. Уклон нам дает минимум 40 см + габариты трубы 110 мм - соответственно высота лотка минимум 510 мм.
Вопрос: зачем доступ? СНиП позволяет хоронить канализацию под полом. И если делать доступ, то какая конструкция пола? Может выложишь какой-нибудь вариант или скинешь по e-mail?
slimmy вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2007, 19:42
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


ShaggyDoc правильно говорит - последнее слово за ВК.

Но тут еще надо смотреть архитектуру (точнее технологию) - где лучше подпольные каналы тянуть, если они потребуются - полы же "испортятся".

Из собственной практики - канализация как правило "хоронится" с прочистками. В каналах же ведутся водопровод и отопление.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 03:22
#7
kitep

проектирование реакторов
 
Регистрация: 14.06.2006
Kenig
Сообщений: 19


Фальшполы, и голову не надо ломать, удобно для любых коммуникаций
__________________
если что-то нагружать бесконечно, то это что-то рано или поздно сломается.....
kitep вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 07:44
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от kitep
Фальшполы, и голову не надо ломать, удобно для любых коммуникаций
Для коммуникаций, но не для обитателей. Удобно-то для всего как раз техподполье. Но тут Общественное Здание. Типа.

Конечно, канализацию можно просто "похоронить", не забывая про прочистки. Если что, то такое Здание и сломать не жалко. Обычная судьба общественных зданий с полами по грунту.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 09:26
#9
Ferdipendoz

проектировщик
 
Регистрация: 02.07.2007
Уфа
Сообщений: 14


Только смотри - если сточных вод ожидается немного, то уклон надо брать 0,020. А то при таких длинах засираться будет постоянно.
Можно и похоронить конечно, это нормально. Хотя я бы лучше фальшпол положил
Ferdipendoz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 16:51
#10
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


Запроектировали монолитные лотки, в качестве съемных крышек - плиты фальшпола. В помещениях с трапами и где по СНиП нельзя прокладывать канализ в полу - сделали пол несъемным (поверх лотка просто заливается армированный бетон).
Спасибо всем, Ваши советы очень помогли.
Особенно спасибо ShaggyDoc. Типа.
slimmy вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 18:24
#11
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


Slimmy !Я думаю что в канале необходимости нет. Зачем так все усложнять? Для доступа достаточно одних прочисток. А что касается уклонов, заложи трубу D=160 мм для магистральных трубопроводов и прими i=0.015. Если у тебя пол 1 этажа ниже отмостки, необходимо на выпуске кроме прочистки ставить обратный клапан ,что бы не было подтопления в случае аварии .По той же причине стояки с верхних этажей надо подключать после клапана.
Алекс54 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 21:11
#12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Алекс54
Я думаю что в канале необходимости нет. Зачем так все усложнять?
А может у них оно прямо по лоткам и потекеть. :wink: Типа экономия труб. И все видно, и слышно, и аромат к тому же. Типа, как в боевиках американских - любая канализация канал 3 метра.
Или, типа, бабки на каналы распилим, а сделаем прочистки.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 21:37
#13
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


СНиП 2.04.01-85 пункт 17.27 к моему предыдущему посту.
Алекс54 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 11:56
#14
volka


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 10


По СНиП 2.04.01-85* п.17.9 - "Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), ...".
НО! нужно обращать внимание на геологию: если просадочные грунты, то п. 21.2. - "Прокладку напорных и самотечных трубопроводов внутри здания и выпусков канализации надлежит предусматривать согласно требованиям к внутреннему водопроводу, приведенным в разд. 14" , а в этом разделе п.14.2. - "Прокладку вводов водопровода и трубопроводов под полом внутри здания при грунтовых условиях типа II следует предусматривать в водонепроницаемых каналах с уклоном в сторону контрольных колодцев".
Но я советую сделать то же и при просадке I типа. В таких случаях всегда предусматриваются каналы (со съемным перекрытием) и приямки в конце каналов (перед выпуском).
volka вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 12:31
#15
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


Согласен!Но просадочные грунты это частный случай.
Алекс54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2007, 13:06
#16
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


Цитата:
А что касается уклонов, заложи трубу D=160 мм для магистральных трубопроводов и прими i=0.015.
А зачем! Берем полипропиленовые трубы и делаем согласно п.4.14 (последний абзац) СП 40-107-2003. Для трубы D=110 уклон i=0.01
slimmy вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 14:42
#17
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


Увеличевая диаметр трубы мы можем уменьшить уклон трассы , а это важно исходя из ограничений по отметкам!
Алекс54 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 15:23
#18
volka


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 10


По поводу клапана: так он ставится не из условия,что пол этажа ниже отмостки, а -- СНиП 2.04.01-85* п.17.27. "Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика..."

А на счет уклонов и диаметров: - диам. подбирают по max сек. расходу стоков и уклон с учетом min допустимых незаиляющих скоростей и оптимального наполнения (табл. Лукиных).
А вообще , в частных случаях, min уклон =1/Dу , поэтому для 160мм (Ду=150) i=0,007.
volka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2007, 16:13
#19
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


1/Dу только для диаметров 40, 50, 110
slimmy вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 17:06
#20
volka


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от slimmy
1/Dу только для диаметров 40, 50, 110

Почему?!
см. табл. Лукиных
[ATTACH]1185628018.JPG[/ATTACH]