Непрочитано 27.09.2012, 09:41
Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается?
TheStorm
 
Конструктор
 
Краснодар
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 35

Доброе утро. Подскажите пожалуйста, максимальный вынос жб плит и литературу по этой теме. Заранее спасибо
Просмотров: 51051
 
Непрочитано 19.12.2016, 15:52
#41
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Вот, к примеру, фото из пособия, из раздела про нормальные трещины, черт.84. говорится о нормальных трещинах в жестких узлах, там и момент, и поперечная сила. Судя по пункту 4.8 в) и иллюстрации 84, нормальные трещины там где есть поперечная сила - есть.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Ищу истину, прошу разъяснить. Уважаю и поэтому спорю, не для доказательства своей правоты, а для того, чтоб с вами вместе прийти к пониманию.
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:05
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
Подождите, какой срез?
То ли разрыв, то ли срез...не определились ещё.
Вложения
Тип файла: docx 78.docx (579.4 Кб, 106 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:06
#43
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Эти трещины в защитном слое бетона, но он при расчете на поперечную силу и не учитывается, в расчет берется рабочая высота сечения h0
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:08
#44
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Вопрос довольно определенный был в начале. Я понимаю, что вы парни умные, поэтому к вам обращаюсь.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение

Эти трещины в защитном слое бетона, но он при расчете на поперечную силу и не учитывается, в расчет берется рабочая высота сечения h0
Вот за это спасибо, понятно ясно без унижений.
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:20
#45
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Расчет наклонных сечений ведется :
-на действие изгибающего момента (кстати в пособии есть чертеж 22б с консолью, я так понял Вы пользуетесь Пособием к СНиП2.03.01-85)
-на действие поперечной силы
-на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе
Если все эти три расчета удовлетворяются, то прочность наклонного сечения обеспечена, больше никаких проверок делать не нужно.

Также в этом пособии есть пример18 на стр.49, расчет консоли на поперечную силу, посмотрите
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:40
#46
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Всем спасибо за участие!

----- добавлено через ~1 ч. -----
Да, видел эти условия. Только сомнения приходили. Я все-таки полагал, что нормальные трещины развиваются глубже, чем защитный слой. Поэтому казалось, что у наклонной трещины есть соблазн соединится с нормальной, и получилась бы почти вертикальная трещина.

Последний раз редактировалось Ахматханов Айдар, 19.12.2016 в 17:43.
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 09:13
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
что у наклонной трещины есть соблазн соединится с нормальной
Это у нормальной есть соблазн с косой соединиться.
В зоне преобладающих моментов сначала возникают нормальные трещины (для консоли в верхней части), затем по мере увеличения нагрузки норм. трещины начинают отклоняться, образуя косую трещину. Если верхней ар-ры мало, то может быть раздавливание бетона сжатой зоны внизу у опоры (От действия опорного момента), если верхней ар-ры достаточно, то косая трещина доходит до грани сечения (происходит срез сжатой зоны бетона внизу сечения).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 11:24
#48
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Спасибо. Если у меня соблюдаются все условия:
-на действие изгибающего момента по нормальному сечению
-на действие поперечной силы по наклонной трещине
-на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе
-на действие изгибающего момента по наклонному сечению.
Если все эти условия удовлетворяются, то по 1 группе предельных состоянии сечение консоли рассчитано правильно, так ведь?
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 11:53
#49
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


По нашим нормам так.
Нет четких и надежных решений, чтобы связать одной зависимостью все факторы.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (1.55 Мб, 200 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 12:13
#50
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Спасибо за скан, а с какой книги он взят?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
То ли разрыв, то ли срез...не определились ещё
Блиин, я думал вы меня послали вчера, оказывается вы файл приложили. Прошу прощения)
Также интересно, с какой книги тот скан.
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 12:28
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
с какой книги тот скан?
Offtop: этот вопрос задают СергеюКонстр чаще всего ))
Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
Если все эти условия удовлетворяются, то по 1 группе предельных состоянии сечение консоли рассчитано правильно, так ведь?
именно так.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 12:45
#52
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
скан, а с какой книги
Залесов и др. Расчет ЖБ... 1985,
Залесов, Климов Прочность ЖБК при действии поперечных сил, 1989.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сталежелезобетонные перекрытя. Ширина жб плиты? Zydrunas Железобетонные конструкции 4 12.05.2017 16:14
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров vv_77 Железобетонные конструкции 11 30.09.2012 15:58
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20