| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна экспертная оценка: какого размера бывают железобетонные надземные резервуары без преднапряжения арматуры и с ней.

Нужна экспертная оценка: какого размера бывают железобетонные надземные резервуары без преднапряжения арматуры и с ней.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2019, 11:34 #1
Нужна экспертная оценка: какого размера бывают железобетонные надземные резервуары без преднапряжения арматуры и с ней.
Дмитррр
 
НЛО
 
Тутошние мы.
Регистрация: 09.07.2007
Сообщений: 6,103

Вопрос интересен с точки зрения пред-предпроектных размышлений (которые могут даже не пригодиться). Поэтому хватит экспертного мнения с точностью до слона.

Задача (хотелки заказчика): сделать монолитный железобетонный резервуар для воды. По определённым соображениям желательно незаглубленный. Объём пока не известен, но он приличный. Более 1000 кубов (может даже несколько тысяч). Хотя его можно разбить на несколько резервуаров.
Размышления: круглый резервуар кажется предпочтительней с точки зрения НДС. И, очевидно, дешевле при равном объёме. Но строителям его делать сложнее. И в нём возможно сделать преднапряжённую арматуру, что полезно для больших объёмов (иначе по прикидкам для соблюдения требований по трещиностойкости придётся пихать дикое количество арматуры).
Вопрос: Какого максимального размера обычно бывают незаглубленные резервуары без преднапряжения и с ним? Какие порядки толщины стенок и количество арматуры?
Или другая формулировка: до какого объёма возможно (и целесообразно) стоить резервуар без преднапряжения? И с какого строить резервуар с преднапряжением.
Я покопался в типовых проектах, но они в основном заглубленные и/или прямоугольные.
Просмотров: 1231
 
Непрочитано 10.08.2019, 10:35
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Требования по трещиностойкости, каждый разрабатывает сам. Вроде бы как недавно так было.
Имхо, это пол и стены.
В полу невелик смысл в преднапряжении.
В стенах как вы его сделаете ? Учитывая, что преднапряжёнными будут оба направления ?

Самое эффективное - играть с компоновкой.
Ещё эффективнее вуты, балки, колонны в эпических количествах. Рабочие всбунтуются...

Какие-то хитрости имхо будут неэффективны, а скорее приведут к аварии и дорогому ремонту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2019, 11:02
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Требования по трещиностойкости, каждый разрабатывает сам. Вроде бы как недавно так было.
С чего бы это? Ширину раскрытия трещин регламентируют нормы в зависимости от агрессивности среды, наличия контакта с водой и прочего.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В полу невелик смысл в преднапряжении.
Если стены не стянуты, они будут передавать неслабое растяжение на пол/фундамент.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В стенах как вы его сделаете ?
Если стены в форме цилиндра, то логичным смотрится стяжка их кольцевой напрягаемой арматурой. Собственно как кольца у бочек. Аналогия полная.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 23:02
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


1000 м3 - это размеры 18х18 при высоте 3 м.
поставить внутри 4 колонны, чтобы получить сетку 6х6, вроде все.
зачем преднапрягать?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2019, 10:14
1 | 1 #5
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Ответ зависти от соотношения стоимости работ .
Напряжение позволяет уменьшить ( теоретически) объем бетонных работ и обычной арматуры, но сами работы преднапряжения значительно дороже.
И , если делать круглый резервуар с преднапряжением желательно отделить стену от фундамента .
Для круглых резервуаров высотой 7м. , по нашим расценкам дешевле будут резервуары без преднапряжения объемом до 2000-3000 кубометров.
Bel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна экспертная оценка: какого размера бывают железобетонные надземные резервуары без преднапряжения арматуры и с ней.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна критическая оценка расчетной схемы металлоконструкции HELP SCAD 22 13.01.2011 16:47
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
Нужна Серия 1.822.1-11.93 Рамы железобетонные с удлиненной стойкой пролетами 9 и 10,5 м gid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2010 13:21
Нужна оценка проекта перекрытия Dm-Al Прочее. Архитектура и строительство 12 22.07.2008 06:52
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? Engineer IA Основания и фундаменты 16 03.07.2007 10:30