19.03.2008, 17:01 | #1 | |
Отверстие в балке
летчик
Крым
Регистрация: 14.07.2005
Сообщений: 1,067
|
||
Просмотров: 13139
|
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
вроде по-русски изъясняюсь....
дырка горизонтальная, врезается перпендикулярно боковой грани балки, планируется выполнить ее сразу под перекрытием (в таком варианте она попадает в сжатую зону), в опорной зоне балки...пролет 6,8, нагрузка - 6,3 т/м от всея. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2004
Сообщений: 53
|
Дырка в балке, по всей видимости горизонтальная, образованная заложением тубки в опалубку при бетонировании ? Такие художества обычно пытаются пропихнуть в угоду проводке труб, когда балки "мешают" своей высотой.
1) Прочность сечения ослаблена (ну это понятно), считать сечение такое будете, Вам и высоту сжатой зоны отыскать надо и на попереч. силу посчитать и т.д. 2) Нафиг наружение огнестойкости (учли ?) |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
|
|||
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
|
|||
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Цитата:
Может лучше на близко к 0 примерно 1/4 пролета расположить. 1,5м |
|||
|
||||
Алмазная резка, алмазное бурение Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74
|
мне кажется, что лучше делать в середине пролета, т.к. там присутствует в основном только изгибающий момент, который воспринимают оставшиеся "полки" балки. Если сделаете отверстие у опоры, то могут возникнуть проблемы с восприятием поперечной силы
|
|||
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Ну не совсем у опоры в данном случае, даже несложно проверить на Q котора уже не так максимальна. сложнее на момент (раскидать его на пару сил + локальные моментики). Хотя в целом согласен. Не всегда есть возможность к центру пролета.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Как вариант - сделать жесткую арматуру в этом месте плиты. Поставить, допустим , в плите двутавр №10 и посчитать его на срез от поперечной силы в месте отверстия. Завести его концы в плиту от края отверстия, допустим, на две ширины отверстия, и поставить в этих местах хомуты почаще.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
Подниму тему. Конструктором произведён расчёт защемлённой балки. Поверх балки будет отлита плита перекрытия, далее будет несущая стена. Очень хочется заложить в балку гильзу для канализационной трубы 110мм (место закладки выделено красным). Реально ли это хотя бы в теории? Заранее спасибо!
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
Там канализационная труба вдоль центральной стены идёт. Даже в случае 1/4 пролёта её уже на метр от центральной стены нужно относить, а там стояки, уклоны, и т.п. Я могу сдвинуть гильзу в верхнюю половину балки в зону растяжения, но боюсь поперечных сил. Видимо придётся идти к конструктору.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отверстие в сборном ригеле | bars80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.02.2008 15:53 |
Отверстие в MicroFe2007 | Борис Бритва | Расчетные программы | 2 | 27.12.2007 09:27 |
Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.09.2007 21:57 |
наиболее опасное нормальное сечение в Ж/Б балке | Dvalin | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 23.05.2007 22:36 |
Отверстие сводчатом перекрытии | wnc | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 01.12.2005 21:29 |