Непрочитано 27.06.2019, 07:32 #1
Проектная документация на линейный объект, водопровод
узнайка
 
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 6

Добрый день! В постановление 87 на линейные объекты в разделе 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" есть пункты:
1. Сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод;
2. Сведения о принятых расчетных сочетаниях нагрузок;
3.Сведения о принятых для расчета коэффициентах надежности по материалу, по назначению трубопровода, по нагрузке, по грунту и другим параметрам.
Помоги разобраться с ними, что писать ( по существу, объект будет отправлен на Гос экспертизу). Расчеты нужны ли?
Просмотров: 2610
 
Непрочитано 27.06.2019, 10:29
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


С каких пор водопровод стал относится магистральным трубопроводам?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 10:52
#3
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Применяемые в проекте трубы должны быть обоснованы и если диаметр труб диктуется гидравлическим расчетом, то толщина стенки - расчетом на прочность. По факту в ггэ на проекты по водопроводам такие расчеты практически не спрашивают, но в праве это сделать.
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 11:14
#4
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


Если простой трубопровод - пишите в соответствии с сериями (хотя это некорректно, так как серии отменены). С большой долей вероятности эксперт не спросит. Однако вправе потребовать все расчеты - так что лучше все сделать нормально и заранее.
По поводу расчетов очень странно что у вас возникают такие вопросы.
Я поверхностно знаком с системами водоснабжения - чуть больше самотечное водоотведения, но из практики в СП31 все прописано
- гидравлические расчеты
- расчет на прочность от внутреннего давления;
- расчет от давления грунта (кольцевая жесткость при безнапорной работе)
- расчет на всплытие
Нюк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 12:41
#5
узнайка


 
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 6


Всем спасибо!
а с примером расчета поможет кто? расчеты и примеры есть только на чугунные трубы, а на ПЭ не могу найти (хорошие расчеты, с разьяснениями, а не просто формулы).

Последний раз редактировалось узнайка, 27.06.2019 в 13:18.
узнайка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Проектная документация на линейный объект, водопровод

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
проектная документация на линейные объекты artemship Прочее. Архитектура и строительство 34 08.04.2016 11:47
Водоотводная нагорная канава на пром.предприятии - линейный объект? Lozal Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 18 05.03.2014 22:17
Проектная и рабочая документация KVV Прочее. Отраслевые разделы 8 04.12.2010 21:47