Непрочитано 14.08.2019, 16:42 #1
Труба-футляр при пересечении газопровода+метанолопровода с автодорогой
First Hero
 
Регистрация: 14.08.2019
Сообщений: 3

Добрый день!
Не Транснефть!
Проектный институт АО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ».

Имеется пересечение промыслового газопровода-шлейфа ø159, параллельно с которым идёт метанолопровод ø57 и автодороги. Всё это хозяйство находится в условиях крайнего севера, автодорога не Федеральная.
Газопровод и метанолопровод, при пересечении с автодорогой находятся в трубе-футляре ø720. Проектом предусмотрено пневматическое испытание данного футляра, цитата из ВР "Проверка на герметичность межтрубного
пространства кожуха DN 700 давлением 0,01 МПа в течение 1 часа воздухом через патрубок вытяжной свечи", но вытяжная свеча, при этом проектом не предусмотрена. Делал запрос в проектный институт, с целью отмены испытаний и убрать из ВР, на что получил просто офигетительный ответ, цитирую: "В общем, из объёмов позицию проверки герметичности мы не убираем, можем только убрать упоминание про патрубок из ВР2. Проверку выполнить нужно, способ выполнения выбирает подрядчик (выполнить отверстие в кожухе, потом заварить его, например)."
После такого ответа я и Заказчик немного офигели
В общем нужна помощь! Может есть какой-то НД на то, какие переходы через а/д испытываются, а какие - нет или ещё что-то... как можно деликатно и грамотно съехать с испытаний.

Заранее благодарен!
Просмотров: 2954
 
Непрочитано 15.08.2019, 09:34
#2
Linkshunter

проектирование а/дорог
 
Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376


Цитата:
Сообщение от First Hero Посмотреть сообщение
вытяжная свеча, при этом проектом не предусмотрена.
ГОСТ Р 55990-2014
10.3.8 На подземных переходах трубопроводов через железные и автомобильные дороги концы защитных футляров должны иметь уплотнения из диэлектрического материала.

На одном из концов футляра или тоннеля следует предусматривать вытяжную свечу на расстоянии по горизонтали, не менее:

- для железных дорог - от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки, а при наличии водоотводных сооружений - от крайнего водоотводного сооружения - 50 м;

- для автомобильных дорог - от подошвы земляного полотна - 25 м.

- высота вытяжной свечи от уровня земли должна быть не менее 5 м.

Цитата:
Сообщение от First Hero Посмотреть сообщение
После такого ответа я и Заказчик немного офигели
расшифруйте для непричастных от чего именно


Цитата:
Сообщение от First Hero Посмотреть сообщение
упоминание про патрубок из ВР2
После установки манжет герметичность межтрубного пространства проверяется сжатым воздухом давлением 0.01МПа в течение шести часов. Для этого используется временно устанавливаемый на конце кожуха патрубок ∅32х3мм с манометром, вентилем и воздуховодом. Приварка патрубка выполняется до протаскивания в кожух рабочего трубопровода чтобы исключить возможность повреждения изоляции трубопровода.После проверки герметичности межтрубного пространства патрубок удаляется, отверстие в кожухе устраняется забивкой стальной пробки (“чопа”) и обваркой с давлением до 6.3 МПа”.Заваренное место врезки патрубка изолируется.
Linkshunter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2019, 11:28
#3
First Hero


 
Регистрация: 14.08.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
расшифруйте для непричастных от чего именно
Цитата:
Сообщение от First Hero Посмотреть сообщение
В общем, из объёмов позицию проверки герметичности мы не убираем, можем только убрать упоминание про патрубок из ВР2. Проверку выполнить нужно, способ выполнения выбирает подрядчик (выполнить отверстие в кожухе, потом заварить его, например).
Всё выше написанное я и так знаю, читайте внимательно вопрос.
First Hero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Труба-футляр при пересечении газопровода+метанолопровода с автодорогой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка водопровода методом ГНБ при пересечении дороги. Какого диаметра выбирать футляр. FRAER Водоснабжение и водоотведение 5 18.08.2017 13:16
При прокладке газопровода методом ГНБ нужен ли футляр? Keliuh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2012 17:56
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Ищу типовое решение:установка контрольной трубки на футляр газопровода ytkins Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.03.2010 16:52