Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несъемная опалубка и защитный слой

Несъемная опалубка и защитный слой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2019, 21:40 #1
Несъемная опалубка и защитный слой
afa1989
 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 13

Добрый день!
Делаем на мосту монолитную железобетонную плиту по сборным железобетонным балкам. Проектом предусмотрено между балок уложить несъемную опалубку из стеклофибробетона и по ней уже вязать армирование плиты. Если вкратце, потребовалось выяснить считается ли несъемная опалубка защитным слоем для арматуры или защитный слой нужно выдерживать от нее?
Просмотров: 1687
 
Непрочитано 03.09.2019, 04:27
#2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Я считаю, что защитный слой бетона зависит от причин, обуславливающих его величину.
Если он подобран по СП 28 (защита от коррозии), то в зависимости от свойств опалубки з.с. можно и снизить, подготовив четкое обоснование.
Если з.с. подобран из условия нормального восприятия усилий арматурой усилий, то тут опалубка никакой роли не играет, т.е. сцеплению не способствует.
Подозреваю, что у вас 1 случай.
Обоснованием может служить факт, что предусмотрены дополнительные защитные мероприятия, а по СП 63 з.с. равен 40 "В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)...". Вопрос о величине снижения очень спорный, лично мне видится, что снижать больше, чем на 10-20 мм не стоит.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 06:18
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


защитный слой нужен для обжатия арматуры бетоном и для защиты от воздействий среды. Для первого, как правило, хватает толщины, равной диаметру, для второго - зависит от среды. При этом механизм следующий - углекислота из окружающей среды проникает в бетон и нейтрализует щелочную среду бетона, отчего арматура теряет свою химзащиту и начинает коррозировать. Соответственно, в разных средах разная глубина этой карбонизации, и проникающая углекислота не особо разбирает чей это бетон - несъемной опалубки или монолитного сердечника. Короче, можно учитывать, но в монолитной части кое какой минимум все равно заложить надо.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 09:19
#4
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от afa1989 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Делаем на мосту монолитную железобетонную плиту по сборным железобетонным балкам. Проектом предусмотрено между балок уложить несъемную опалубку из стеклофибробетона и по ней уже вязать армирование плиты. Если вкратце, потребовалось выяснить считается ли несъемная опалубка защитным слоем для арматуры или защитный слой нужно выдерживать от нее?
Проектом должен быть предусмотрен защитный слой, не нужно сочинять по ходу строительства. Я так понял, балки, плиты из стеклофибробетона и ж/б плита не будут связаны между собой монолитно (нет бучардирования поверхности плиты из стеклофибробетона). То есть, елементы будут просто опираться друг на друга. Тогда должен быть полноценный защитный слой монолитной плиты.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 09:32
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
а по СП 63 з.с. равен 40 "В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
то в грунте, а то мост, я думаю что среда воздушная.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
углекислота из окружающей среды проникает в бетон и нейтрализует щелочную среду бетона
Да, но на мосту не только карбонизация бетона, а могут быть и реагенты (соли противогололедные), выхлопные газы.
afa1989, это же мост, тут должно быть все долговечно
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несъемная опалубка и защитный слой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32
Защитный слой бетона плиты ребристого перекрытия борзоййй Железобетонные конструкции 1 14.06.2016 14:25
Защитный слой бетона при оклеечной гидроизоляции SNIIP Железобетонные конструкции 6 21.10.2014 12:58
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52