Непрочитано 20.09.2019, 00:01
Анкеровка сжатой арматуры в сборных ЖБИ
Толковая бестолочь
 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43

Приветствую.
Возможно мой вопрос покажется глупым, но все-таки хотелось бы порассуждать с вами на эту тему. На форуме много тем посвящено анкеровке сжатой арматуры монолитных колонн в теле фундамента или же, например, сжатой арматуры монолитных балок в колонне.

А как же осуществляется анкеровка сжатой арматуры сборной жб-колонны, которая опирается на дно сборного фундамента через цементно-песчаный раствор? Выходит, там нет никакой анкеровки сжатой арматуры и усилие в ней передается на бетон фундамента через торец стержня? Такая же аналогия со сборными стеновыми панелями.
Просмотров: 4859
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:05
#21
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Толковая бестолочь Посмотреть сообщение
Например, когда мы конструировали сборную колонну и стакан под нее в курсовом проекте, мы не ставили никаких сеток внизу колонны, но при этом мы подбирали высоту стакана, исходя из длины анкеровки сжатой арматуры колонны.
в курсовом проекте может быть что угодно.
их сочиняют такие же студенты, только они называются аспиранты.
передача сжатия на стакан осуществляется за счет трения бетона и никакого отношения к длине анкеровки арматуры колонны не имеет.
есть только зависимость от длины анкеровки сжатой арматуры самого стакана, если бетона не хватает для этого, что маловероятно.

сетки под пятой колонны в стакане скорее не нужны, т.к. толщина слоя бетона между пяткой и бетоном плитной части фундамента, который находится в состоянии местного сжатия, довольно тонкая и он не разрушается при превышении призменной прочности.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 15:08
#22
Толковая бестолочь


 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это ещё Пуассон доказал
Ну, это если раствор между гранями колонны и стакана не дает усадку. В противном случае обоймы может и не получится. Имхо.


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
их сочиняют такие же студенты, только они называются аспиранты.
Ну, в данном случае, ее сочиняли преподаватели кафедры. И серия таких колонн есть. Там, кстати, действительно есть насечки по граням колонны.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
сетки под пятой колонны в стакане скорее не нужны, т.к. толщина слоя бетона между пяткой и бетоном плитной части фундамента, который находится в состоянии местного сжатия, довольно тонкая и он не разрушается при превышении призменной прочности.
Смотрите пост №14. Как мне объясняли выше, мы ставим сетки косвенного армирования, чтобы "упрочнить" бетон от низа колонны до того сечения, где в работу полностью включается сжатая арматура (как раз на расстоянии равном длине анкеровки сжатой арматуры. Не совсем понимаю, причем здесь прочность тонкого слоя бетона между пяткой колонны и плитной частью фундамента?. Так-то я в курсе, что выдержит. Растворные швы под панелями многоэтажных зданий тоже выдерживают

Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 25.09.2019 в 15:21.
Толковая бестолочь вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:18
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
передача сжатия на стакан осуществляется за счет трения бетона
Нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 15:22
#24
Толковая бестолочь


 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Только при шероховатой поверхности стакана.
Спасибо. Ознакомлюсь с вложением
Толковая бестолочь вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:32
#25
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Толковая бестолочь Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю, причем здесь прочность тонкого слоя бетона между пяткой колонны и плитной частью фундамента?. Так-то я в курсе, что выдержит. Растворные швы под панелями многоэтажных зданий тоже выдерживают
вот потому и выдерживают, что не разрушаются при превышении призменной прочности.
вам там опыт показывают с разрушением кубика бетона, нет?
ну в книгах есть описание, читай там
если кубик заменить плитой, то она не разрушится при той же нагрузке, но это видимо не всем дано понять.

Цитата:
Сообщение от Толковая бестолочь Посмотреть сообщение
Ну, в данном случае, ее сочиняли преподаватели кафедры. И серия таких колонн есть.
а преподаватель кафедры это по твоему кто?
а это студент - аспирант - преподаватель в одном лице, ни дня не проработавший в проектной организации.
наше образование варится в собственном соку, преподаватели клонируют преподавателей, вылупляющихся из студентов.

Цитата:
Сообщение от Толковая бестолочь Посмотреть сообщение
Там, кстати, действительно есть насечки по граням колонны.
Какое отношение насечки имеют к длине анкеровки арматуры?
Ты диалог поддерживать умеешь или мысли хоровод водят?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 15:52
#26
Толковая бестолочь


 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Какое отношение насечки имеют к длине анкеровки арматуры?
Если бетон колонны и фундамента стаканного типа работают совместно за счет выполнения ряда условий, в том числе наличия сцепления (насечек) (см. вложение в посте Sergeykonstr), то можно считать, что анкеровка сжатой арматуры колонны начинается от верха стакана фундамента.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
сетки под пятой колонны в стакане скорее не нужны, т.к. толщина слоя бетона между пяткой и бетоном плитной части фундамента
Я не про сетки под пяткой. И там раствор, а не бетон. То есть речь не про армирование швов под пяткой колонны. Я про сетки в нижней части колонны. Расположенные по длине анкеровки сжатой арматуры. Еще раз посмотрите на чертеж из поста 14 А то вы начинаете уже хамить, даже не поняв, о чем идет речь

Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 25.09.2019 в 16:01.
Толковая бестолочь вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 16:24
#27
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от Толковая бестолочь Посмотреть сообщение
И там раствор, а не бетон.
Только бетон.

Все продумано до нас.
"ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА
ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)"
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 17:19
#28
Толковая бестолочь


 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43


Устанавливать жб-элемент на постель из бетона (с щебнем)- редкое удовольствие (кто пробовал, поймет). И вы такой шов никогда нормально не обожмете. Монтировать колонну (да и любой элемент) нужно на постель из раствора высокой марки(без щебня). Ну, и замоноличивать тоже гораздо удобнее. Нет, задачи, чтобы там был именно бетон с щебнем фракции 5-20. Я думаю, что там превалирует класс прочности материала для замоноличивания, а не сам факт применения именно бетона, а не раствора.

(Если вы про пункт 4.1)

Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 25.09.2019 в 17:40.
Толковая бестолочь вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 13:46
#29
Толковая бестолочь


 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
в курсовом проекте может быть что угодно.
их сочиняют такие же студенты, только они называются аспиранты.
Нашел, откуда "растут ноги" условия подбора высоты стакана, исходя из длины анкеровки сжатой арматуры колонны.
п.3.7 Руководства по конструированию 1978:

Глубина заделки колонны должна также удовлетворять требованию анкеровки продольной рабочей арматуры колонны в фундаменте (табл. 19).

Допускается уменьшать глубину заделки растянутых стержней:

а) если они поставлены с запасом по сравнению с расчетом по прочности, умножив значения таблицы на коэффициент , но принимать не менее значений заделки для сжатой арматуры. Здесь Nа - усилие, которое должно быть воспринято анкеруемыми растянутыми стержнями по расчету;
Толковая бестолочь вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка сжатой арматуры в сборных ЖБИ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки? Dmi808 Железобетонные конструкции 40 15.08.2019 11:16
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Анкеровка нижней арматуры монолитного участка на узкой опоре. SNIIP Железобетонные конструкции 5 09.10.2014 14:39
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40