Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Уважаемые коллеги, здравствуйте. Вступаю на путь инженера, и нужно наставление, по правильному пути ли я иду в расчете данного узла. Принципиально, как я понимаю, узел работает так же ,как узел 20Б серии 2,440 (читал много тем на форуме). Расчет сводится к тому, чтобы:
1. Проверить несущую способность болтов для варианта Б;
2. Проверить стенку балки на срезу по формуле б, с учетом ослабления отверстиями;
3. Проверить стенку балки на момент по формуле в, без учета планки разумеется;
4. Проверить ребро главной балки на срез и на момент.
На этом я так понимаю расчет узла заканчивается?
Узел тестовый, многие моменты могут смутить, пока еще только набросал для форума, без размеров.
Всем спасибо, кто поможет разобраться в логике расчета.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Очень прошу опытных мира инженерной мысли наставить неопытного специалиста)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 901
Размер:	6.0 Кб
ID:	218173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1ф.PNG
Просмотров: 1097
Размер:	189.8 Кб
ID:	218174  

Просмотров: 15556
 
Непрочитано 23.09.2019, 19:16
#2
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Нет, еще надо проверить болты на срез и смятие, с учетом момента, и возможность монтажа балки

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сори, про болты уже увидел

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Всем спасибо, кто поможет разобраться в логике расчета
Логика расчёта проста, момент должен быть равен нулю на оси главной балки. Узел как в серии чем не устроил? Пояса пилить не очень технологично, к тому же пластину можно взять толще чем стенка балки

Последний раз редактировалось qwer18, 23.09.2019 в 19:24.
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 20:42
#3
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Нет, еще надо проверить болты на срез и смятие, с учетом момента, и возможность монтажа балки

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сори, про болты уже увидел

----- добавлено через ~5 мин. -----

Логика расчёта проста, момент должен быть равен нулю на оси главной балки. Узел как в серии чем не устроил? Пояса пилить не очень технологично, к тому же пластину можно взять толще чем стенка балки
Узел серийный устроил, просто часто встречаю узлы с подрезкой и решил для себя простроить принцип их расчет, надеюсь мыслю в правильном направлении, насчет расчета этого узла
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 22:08
#4
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Принципиально, как я понимаю, узел работает так же ,как узел 20Б серии 2,440 (читал много тем на форуме). Расчет сводится к тому, чтобы:
Да, так.


Я бы вообще на сварке сделал и не парился с болтами.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 23:42
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Consructor_ingener1, ещё имеет смысл проверить стенку балки на приведенные напряжения от действия M и Q.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2019, 08:26
#6
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Consructor_ingener1, ещё имеет смысл проверить стенку балки на приведенные напряжения от действия M и Q.
Я так понимаю проверка по формуле 44 сп стальные конструкции? Как тогда определить y и Ixn?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 08:50
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Как тогда определить y и Ixn?
Сопромат в помощь
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 09:38
#8
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Нет, еще надо проверить болты на срез и смятие, с учетом момента, и возможность монтажа балки

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сори, про болты уже увидел

----- добавлено через ~5 мин. -----

Логика расчёта проста, момент должен быть равен нулю на оси главной балки. Узел как в серии чем не устроил? Пояса пилить не очень технологично, к тому же пластину можно взять толще чем стенка балки
Еще уточняющий вопрос: Статический момент Sx мы принимаем по сортаменту, или необходимо вычислять для наиболее нагруженной точки? Всегда этот вопрос ставит в ступор)
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 10:37
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Статический момент Sx мы принимаем по сортаменту, или необходимо вычислять для наиболее нагруженной точки?
Статический момент чего?
В проверке №2 сечение -- прямоугольник.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:00
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Узел 32 - экономия на спичках. Я бы даже сказал: "На палочках от эскимо".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:25
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Снимок.PNG (6.0 Кб, 140 просмотров)
- плохо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 445
Размер:	22.5 Кб
ID:	218236  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:44
#12
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Узел 32 - экономия на спичках. Я бы даже сказал: "На палочках от эскимо".
Почему? Фигурная резка по двутавру лучше?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 16:38
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- плохо.
Так резать надо с умом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 19:18
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так резать надо с умом
Что Вы имеете ввиду?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 20:22
#15
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Узел 32 - экономия на спичках. Я бы даже сказал: "На палочках от эскимо".
что вы имели в виду..? Я, конечно же, ценитель вашего изысканного юмора, но в данном случае ничего не понял
Экономия чего относительного кого..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 21:52
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Я бы вообще на сварке сделал
Здесь это моветон
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 22:36
#17
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Здесь это моветон
Где "здесь"?
Pill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 08:40
#18
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Статический момент чего?
В проверке №2 сечение -- прямоугольник.
я имею ввиду вот это место: (статический момент всей балки, или нужно вычислить статический момент стенки?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 293
Размер:	203.2 Кб
ID:	218243  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 08:45
#19
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Чтобы не плодить темы: почему в проверке "е" (проверка планки на срез) для узла 20 учитывается коэффициент ослабления отверстиями, а в узле 14 (крепление балки к колонне) при проверки уголка на срез не учитывается ослабление отверстиями? Разве не нужно учесть ослабление уголка? И если вместо уголка будет пластина, то нужно учесть ее ослабление? И что за коэффициент 0,9 в узле 14?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 234
Размер:	203.4 Кб
ID:	218244  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 225
Размер:	206.4 Кб
ID:	218245  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 08:55
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
что вы имели в виду..?
Для № 32: одно сверление и 4 реза. Часть балки в отходы.
Для № 31: отрезать пластину, обработать кромки, приварить полуавтоматом, проверить УЗК или ещё как-то. Меньше отходов, но более трудоёмко.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
И что за коэффициент 0,9 в узле 14?
Предполагается, что часть нагрузки передаётся на опорный уголок.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой узел крепления балка-балка если второстепенная балка с большим сечением чем главная Нэо Крафт Металлические конструкции 33 17.10.2018 14:27
Подскажите конструкцию узла крепления ригеля к колонне металлического каркаса. fewpew Металлические конструкции 4 24.05.2016 20:28
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе Metkon Металлические конструкции 4 26.03.2014 13:19