| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблемы пр расчёте осадки ленточного свайного фундамента по методике изложенной в "Руководствао по проектированию свай НИИОСП"

Проблемы пр расчёте осадки ленточного свайного фундамента по методике изложенной в "Руководствао по проектированию свай НИИОСП"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2012, 18:38 #1
Проблемы пр расчёте осадки ленточного свайного фундамента по методике изложенной в "Руководствао по проектированию свай НИИОСП"
ultol
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 5

Принципиальный вопрос вероятнее всего в методике расчёта. По этому прошу помощи у людей знакомых с руководством по проектированию свай НИИОСП. Я где то ошибаюсь, но не знаю где именно...
Во первых при расчёте по этой методике у меня в результатае получается осадка в несколько раз больше чем по методу послойного суммирования(по методу послойному суммирования 1,69см, а по Руководству 13,34см) .
А во вторых,- при увеличении длины сваи осадка тоже увеличивается, что на мой взгляд является просто абсурдным.
Расчёт, геологическая колонка, сводная таблица характеристик грунтов прилагаются в архиве.

Вложения
Тип файла: zip Данные+мой расчёт.zip (796.8 Кб, 143 просмотров)

Просмотров: 2779
 
Непрочитано 14.03.2012, 07:51
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Килоньютоны на МегаПаскали делим..., уважаемый.

s=539,285*2,487/(3,14*32,022*1000)=0,01334 м=1,334 см.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 09:55
#3
ultol


 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Килоньютоны на МегаПаскали делим..., уважаемый.
s=539,285*2,487/(3,14*32,022*1000)=0,01334 м=1,334 см.
Да. Действительно с величинами ошибся.
Спасибо Вам огромное за помощь!

Последний раз редактировалось ultol, 14.03.2012 в 10:11.
ultol вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 09:58
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ultol Посмотреть сообщение
В примере делят кгс/см^2 на кгс/см^2
В примере делят кгс/см на кгс/см^2

Цитата:
Сообщение от ultol Посмотреть сообщение
и получают осадку в см
Цитата:
Сообщение от ultol Посмотреть сообщение
Значит и в моём случае должен получиться результат в см. Те 1.334 мм.
1,334 см.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 10:17
#5
ultol


 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 5


Спасибо! Разобрался в величинах)) (Кн*м)/(1000*кН*м^2)=м/1000=мм
ultol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблемы пр расчёте осадки ленточного свайного фундамента по методике изложенной в "Руководствао по проектированию свай НИИОСП"

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет осадки свайного фундамента при разных длинах свай SmeaNi Основания и фундаменты 49 11.07.2014 12:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44