| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение рабочей арматуры колонн в сейсмическом районе

Соединение рабочей арматуры колонн в сейсмическом районе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2012, 09:33 #1
Соединение рабочей арматуры колонн в сейсмическом районе
В@дим
 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 3

Доброго времени суток!
нужна помощь
При строительстве здания в Краснодаре, из монолитных колонн (сердечников) не сделали выпуски арматуры для следующего этажа.
Поскольку колонны (сердечники) необходимы, то возникает вопрос как можно осуществить соединение вертикальной арматуры при отсутствии выпусков?

Здание двухэтажное с мансардным этажом.
стены из керамзитобетонных блоков
перекрытия сборные ж.б. плиты
фундамент свайный
сечение колонн 300х300мм
высоты этажей 3м

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 134
Размер:	303.6 Кб
ID:	80404  

Просмотров: 7012
 
Непрочитано 17.05.2012, 09:41
#2
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Раздолбить до арматуры и связать с новым каркасом
knacken вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 18:22
#3
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Добавлю : Раздолбить и приварить с помошью коротышей а лутше если соеденение будет на соеденительных муфтах, так как анкеровки будет маловато
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 18:31
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от В@дим Посмотреть сообщение
Поскольку колонны (сердечники) необходимы, то возникает вопрос как можно осуществить соединение вертикальной арматуры при отсутствии выпусков?
А почему нельзя сделать колонны 2 этажа стальные с шарнирным опиранием на конструкции 1 этажа? Или сделать эдакий стальной башмак под монолитную колонну 2 этажа, но опирать ее через этот башмак шарнирно? Ну засверлите вы по 2 анкера на колонну, и что?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 19:00
#5
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А почему нельзя сделать колонны 2 этажа стальные с шарнирным опиранием на конструкции 1 этажа?
Это лутший вариант но с жестким опиранием (Точнее надстраемого этажа на 2-й этаж)
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ну засверлите вы по 2 анкера на колонну, и что?
Получется жесткая конструкция

Последний раз редактировалось Rizo, 17.05.2012 в 19:11.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 00:04
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Leonid555
Ну засверлите вы по 2 анкера на колонну, и что?
Получется жесткая конструкция
А если поставить анкера по бокам колонны и не в плоскости рамы. Тогда не получите жесткое защемление базы колонны.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 00:09
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Соединительные муфты - лучший вариант, особенно при сейсмике
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 10:59
#8
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Соединительные муфты - лучший вариант, особенно при сейсмике
Да это верно при использование Ж/Бетона
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 17:55
#9
В@дим


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 3


Спасибо за ответы. Приняли решение соединять на муфтах.
менять тип колонн на металлические не стали в целях экономии
В@дим вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 18:07
#10
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от В@дим Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы. Приняли решение соединять на муфтах.
менять тип колонн на металлические не стали в целях экономии
какие еще муфты, дайте посмотреть интересно, резьбу чтоли нарезать на рабочей?)). Но тогда не будет соединения на 1/3 высоты колонн, а у Вас получится в месте разности моментов.

С проектировщиком поговорите обязательно
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 15:04
#11
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Соединительные муфты - лучший вариант, особенно при сейсмике
Апачему? Совсем неочевидно.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 20:04
#12
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Потому что при стыке арматур в колоне эксцентриситет (Но) не сбивается
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 14:36
#13
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Потому что при стыке арматур в колоне эксцентриситет (Но) не сбивается
Соединяйте аккуратно и все будет точно. Вон, как в бульбашских СНиПах -
стыковка 3-4 мя накладками стержневыми. Берете, варите их на прут, которым удлиняете,
4 штырька, потом одеваете прут на торец удлиняемого прута и варите. Я лично так делаю.
Причем, все накладки ВСЕГДА разной длины и варятся не в одном сечении прута.

А вот эта муть со свинчиванием - это просто бабло косят ребята. Объясняю - в месте окончания резьбовой муфты имеем ступенчатый переход жесткости, раз в пять, плюс концентратор напряжения в виде последнего витка резьбы. Детородные органы надо за такие
"продвинутые" технологии удалять у изобретателей и, заодно, у советчиков. Тем более, когда разговор о сейсмозоне. Свойства механические должны плавно меняться, перетекать, без ступенек.

Где то так....

Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.06.2012 в 17:56.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 15:25
#14
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
.
стыковка 3-4 мя накладками стержневыми.
На данный момент так и стыкую
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение

А вот эта муть со свинчиванием - это просто бабло косят ребята. Объясняю - в месте окончания резьбовой муфты имеем ступенчатый переход жесткости, раз в пять, плюс концентратор напряжения в виде последнего витка резьбы. Детородные органы надо за такие
А вот это не вам судить, вродебы грамотные люди сделали проверили испытаниями и утвердили ГОСТАНДАРТАМИ

Я сам до сих пор не применял такие соеденения но собираюсь. Правда только в колонах (в балках не доверяю оставлю как внахлест)

А это почитай чтоб разъяснилось у тебя http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64207

Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.06.2012 в 17:56.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 15:01
#15
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Что касаемо "прояснилось", то в ссылке написано, что рвется арматура рядом с муфтой. И что, интересно, должно "проясниться? " Что то сами в балку эту туфтень явную не закладываете..
Что касается Госстандарта - так там сидят такие же случайные идиоты, как и везде. Надо
самому думать, а не списывать потом обрушения и трупы на то, что делал как в Госстандарте.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.06.2012 в 17:55.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 16:52
#16
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение


Что касается Госстандарта - так там сидят такие же случайные идиоты, как и везде. .
Скажите мне пожалуйста, доверять лучше ГОСТАНДАРТУ на которое можно сослаться, или слущать всякую речь.....

Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.06.2012 в 17:54.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 17:55
#17
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Для выяснения отношений есть ЛС. Не надо засорять форум взаимными нападками!
Солидворкер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение рабочей арматуры колонн в сейсмическом районе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
соединение арматуры: стыковка обжимными муфтами wyd Железобетонные конструкции 6 19.02.2009 14:12
соединение арматуры в нахлест или муфтой mostovik_kzn Железобетонные конструкции 11 24.03.2008 17:21
Соединение арматуры колонн ванной сваркой Peter Железобетонные конструкции 10 12.04.2007 12:58
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... G.A.W. Железобетонные конструкции 4 25.01.2007 12:34
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39