| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного фундамента

Расчет свайного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2012, 14:44 #1
Расчет свайного фундамента
лариса К
 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51

Помогите! Несущая способность сваи Fd= 420 кН по результатам статического зондирования. Нагрузка на фундамент под колонну: N=-411 кН; Му=30.5 кНм; Мх=0.4 кНм; Qx=17.4кН; Qy=0.2 кН. Свай 2 шт (по Му) или 4? Какой величины моментами можно пренебрегать?

Последний раз редактировалось лариса К, 12.09.2012 в 16:47.
Просмотров: 2840
 
Непрочитано 12.09.2012, 16:27
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Какой величины моментами можно пренебрегать?
Зачем?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 16:46
#3
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Строим двух этажное здание 30х60 м: металлокаркас обшит сэндвич-панелями. До этого всегда были столбчатые фундаменты. Впервые приходиться по грунту использовать сваи С 60.30. Опыта нет. А делать надо. Директор сказал будем делать - по котуру по 2, центр - по 4. Рассчитывать мне.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 17:03
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Опыта нет
Ууу, беда. RTFM на форуме. Литературы в днл куча.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 17:14
#5
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


СП 50-102-2003, раздел 7. + "Нагрузки и воздействия"
Сергей Караваев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 20:44
#6
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Читала все, и в том числе СП 50-102-2003, раздел 7. + "Нагрузки и воздействия". Когда приличные моменты, то все понятно. Но в данном случае, Вы наверное не обратили внимание на величину нагрузок, как быть? А что я не разбираюсь в свайных фундаментах, призналась честно, и хотелось бы помощь получить.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 20:55
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Помогите! Несущая способность сваи Fd= 420 кН по результатам статического зондирования. Нагрузка на фундамент под колонну: N=-411 кН; Му=30.5 кНм; Мх=0.4 кНм; Qx=17.4кН; Qy=0.2 кН. Свай 2 шт (по Му) или 4? Какой величины моментами можно пренебрегать?
какой высоты ваш ростверк ? какое заглубление ? размеры оголовка в плане ? какой бетон в20 ?
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 21:12
#8
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


0,5 м; 6 м; размеры оголовка 300х300; В20, но меня, собственно говоря, интересует кол-во свай при таких маленьких моментах в одной и другой плоскости.

Последний раз редактировалось лариса К, 12.09.2012 в 21:18.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 21:18
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
0,6 м, 6 м, размеры оголовка будут по кол-ву свай, В20
высота 0.6м ? при заглублении 6м ? - рисунок бы посмотреть.....
размеры оголовка не связаны с количеством свай, а с сечением колонны и установкой анкерных болтов

ок, если интересует только куст - уточните заглубление и высоту ростверка - ваши цифры немного нереальные
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 21:26
#10
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Извиняюсь, написала глупость и нечаянно отправила.
"0,5 м; 6 м; размеры оголовка 300х300; В20, но меня, собственно говоря, интересует кол-во свай при таких маленьких моментах в одной и другой плоскости"
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 21:34
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
"0,5 м; 6 м
цифры менять будете ?
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
Показатель текучести суглинка отрицательный. Расчет свайного фундамента. Максим Павлов Основания и фундаменты 14 26.04.2012 21:16
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37