Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему для крайнего ряда в двухветвевых колоннах связи ставят только по подкрановой ветви

Почему для крайнего ряда в двухветвевых колоннах связи ставят только по подкрановой ветви

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2015, 23:07 #1
Почему для крайнего ряда в двухветвевых колоннах связи ставят только по подкрановой ветви
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Почему в серии на стальные двухветвевые колонны для крайних рядов колонн связи ставят только по подкрановой ветви. Получается, что крайняя ветвь в состоянии воспринять ветровую нагрузку и без связей. Или считается, что жесткости двухветвевых колонн достаточно, чтобы связи по покрановой ветви сработали и на подкрановую ветвь и на ветвь крайнего ряда
Просмотров: 13072
 
Непрочитано 28.04.2015, 17:22
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


vlasctelin, будьте добры, покажите серию.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 18:28
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


а случаем в центре каркаса нет ВС по колоннам?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 20:42
#4
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


удалено

Последний раз редактировалось Chebyn, 28.04.2015 в 20:45. Причина: не то
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 20:47
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Вот серия
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 21:29
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


из СП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.jpg
Просмотров: 366
Размер:	129.1 Кб
ID:	148783  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 21:34
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


В серии колонны жестко защемлены из плоскости. Шатровая ветвь раскрепляется в подкрановой балки тормозной фермой. Надкрановая часть в плоскости рамы с мю=3, забавно)
 
 
Непрочитано 28.04.2015, 21:46
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В серии колонны жестко защемлены из плоскости.
Это неправда, коллега.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 21:52
#9
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


В этой серии еще узел 10 на 59КМ очень странный, вроде как получается что связь ничего и не держит.
Я ставлю связи под ПБ и в плоскости стен, т.е. двухплоскостные
Над ПБ делаю крестовые связи.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 21:54
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, я бы молча показал эти скриншоты, но движок сайта просит, чтобы я написал хотя бы два знака)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_878.png
Просмотров: 265
Размер:	114.5 Кб
ID:	148787  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_879.png
Просмотров: 327
Размер:	55.0 Кб
ID:	148788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_880.png
Просмотров: 330
Размер:	178.4 Кб
ID:	148789  
 
 
Непрочитано 28.04.2015, 21:57
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Arikaikai, коллега, извините, я не прав. Не о том решении подумал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:05
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ФАХВЕРК, давай еще на Вы начнем разговаривать))
 
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:07
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop: Arikaikai, да ну извини!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Я просто что думал... когда у нас обыкновенная база с высокой траверсой и двумя здоровенными болтами в плоскости момента. Вот она в плоскости жесткая, а из - шарнирная...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:13
#14
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В серии колонны жестко защемлены из плоскости. Шатровая ветвь раскрепляется в подкрановой балки тормозной фермой. Надкрановая часть в плоскости рамы с мю=3, забавно)
серия грузиться у меня будет до завтра похоже
Как колонна может быть жестко закреплена из плоскости?
и что смешного в гибкости надкрановой части колонны 3 ?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:14
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
и что смешного в гибкости надкрановой части колонны 3 ?
строго говоря - до 3-ёх. Сейчас я задам традиционные вопросы про 600 мм и мю 3 и никто ничего не скажет. Опять будет ругань.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:27
#16
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


таки загрузилось

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
строго говоря - до 3-ёх. Сейчас я задам традиционные вопросы про 600 мм и мю 3 и никто ничего не скажет. Опять будет ругань.
тройку принимают если считать лень. Но лучше конечно посчитать все таки А что там за 600 мм?

По теме.
Автор что то напутал в своем вопросе. Или не смог вопрос корректно сформулировать. Обычно связи ставят с торцов здания как раз по надкрановым частям колонны, что бы не зажимать деформации здания между связевыми блоками. Нагрузки же от ветра с торца воспринимают либо фахверковые колонны, либо проверенное расчетом сечение ветви основной колонны.

Кроме всего прочего, крайне не рекомендую безрасчетно пользоваться сериями 80х годов. С тех пор нормы проектирования изменились, прокат поменялся, ограждающие поменялись, Даже ветровые нагрузки выросли больше чем в 2 раза. Увеличились горизонтальные нагрузки от кранов в разы, при использовании импортных кранов.

завтра на пляже тему дочитаю
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:32
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
завтра на пляже тему дочитаю
Скучно там? Да?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:47
#18
Billy


 
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Кроме всего прочего, крайне не рекомендую безрасчетно пользоваться сериями 80х годов. С тех пор нормы проектирования изменились, прокат поменялся, ограждающие поменялись, Даже ветровые нагрузки выросли больше чем в 2 раза. Увеличились горизонтальные нагрузки от кранов в разы, при использовании импортных кранов.
В СНиПе 80-х годов не было требования, а сейчас есть "При двухветвевых колоннах вертикальные связи следует располагать в плоскости каждой из ветвей колонны"
Billy вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:49
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
когда у нас обыкновенная база с высокой траверсой и двумя здоровенными болтами в плоскости момента.
Ну тут базы каждой ветви именно такие. Вот только стенки этих ветвей смотрят из плоскости рамы и болты тоже из плоскости рамы стоят. На каждой ветви от двух до шести.
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Как колонна может быть жестко закреплена из плоскости?
Ну, строго говоря, так же, как в плоскости, только из)) Я в #10 скриншотов с подтверждением своих слов накидал.
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
что смешного в гибкости надкрановой части колонны 3 ?
Я не смеялся, я сказал "забавно") Они не рассматривают всю колонну как ступенчатую. Они рассматривают три отдельных элемента - подкрановая ветвь, шатровая ветвь и верхний кусок шатровой ветви. При несравнимо большей жесткости подкрановой части у надкрановой мю должно выходить в районе двух, как мне кажется. Не считал и формулу не помню, может ошибаюсь
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Автор что то напутал в своем вопросе. Или не смог вопрос корректно сформулировать. Обычно связи ставят с торцов здания как раз по надкрановым частям колонны, что бы не зажимать деформации здания между связевыми блоками. Нагрузки же от ветра с торца воспринимают либо фахверковые колонны, либо проверенное расчетом сечение ветви основной колонны.
Надкрановая связь есть, а у подкрановой части связь только в подкрановой ветви, без вертикальной связи в ветви шатровой. Это автора и смутило. Меня, если честно, тоже смущает)
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 07:54
#20
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Ничего я не напутал Arikaikai прав:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Надкрановая связь есть, а у подкрановой части связь только в подкрановой ветви, без вертикальной связи в ветви шатровой. Это автора и смутило. Меня, если честно, тоже смущает)
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
из СП
Нет, лучше все таки связи по двум ветвям поставить, все тогда и СП будет соответствовать
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему для крайнего ряда в двухветвевых колоннах связи ставят только по подкрановой ветви

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34