Пол неотапливаемого здания
guliya
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Делаю проект на склад неотапливаемый, с уровнем чистого пола 1.2м от уровня планировки. Грунт суглинки твердые просадочные, грунтовых вод нет, глубина промерзания 1м.
Пол будет бетонная армированная плита по бетонной подготовке с гидроизоляцией общая толщина 300мм.

Нужно ли под такой пол сделать слой уплотненного щебня до глубины промерзания убрав суглинок?

Грунтовых вод нет но летом очень часто шли дожди и строительство начнется осенью думаю грунт будет влажный и как следствие пучинистый.
Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось guliya, 09.08.2019 в 09:03.
Просмотров: 929
 
Непрочитано 09.08.2019, 05:11
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Грунтовых вод нет но летом очень часто шли дожди и строительство начнется осенью думаю грунт будет влажный и как следствие набухающий.
Вы уж как-то поосторожнее с терминами. Пучения опасаетесь или набухания?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 05:45
1 | #3
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Нужно ли под такой пол сделать слой уплотненного щебня до глубины промерзания убрав суглинок?
Замену грунта лучше производить крупным песком, а не щебнем. Щебень уплотняется хуже, коэффициент уплотнения тяжело найти, к тому же характеристиками песка можно по СП22 задаться.

Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Грунтовых вод нет но летом очень часто шли дожди и строительство начнется осенью думаю грунт будет влажный и как следствие набухающий.
Если на замену грунта заказчик не пойдёт, то нужно прописать что засыпку вести сухим грунтом
qwer18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пол неотапливаемого здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как называется данная часть здания? Алексей_rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.03.2019 20:00
Подскажите производителя стеновых полимерных панелей для неотапливаемого здания Ingener12 Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2018 17:33
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Деформационные швы в полах здания неотапливаемого Nordek Конструкции зданий и сооружений 18 30.07.2009 08:58