Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
RaDDiveR
 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 2

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Система TN-С предусматривает 4-х проводную систему 1-2-3-РЕN от ТП,
система TN-S - 5-проводную 1-2-3-N-PE от такого-же трансформатора.
Системой TN-C-S является система TN-C, у которой на определенном этапе проводник PEN разделился на РЕ и N,причем без права на обратное соединение.

Вопрос: к какой системе принадлежит следующая: от трансформатора ушли 1-2-3-РЕN, в вводном устройстве РЕN сразу разделился на N и РЕ и больше не соединялся.

У меня такие варианты:
1. Это TN-C-S, т.к из ТП вышло только 4 провода, а то что он сразу во ВРУ разделился - не имеет значение, главное каким из ТП вышел.
2. Это TN-S, т.к. по TN-C никто здесь не был подключен,а TN-C-S - это комбинация обеих, значит имеет место только TN-S, независимо от того, что от ТП вышло только 4 проводника.
Просмотров: 6914
 
Непрочитано 21.02.2009, 09:47
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Глава 1.7 ПУЭ

TN-C-S все все остальные рассуждения от лукавого
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 15:02
#3
RaDDiveR


 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 2


спасибо уяснил!
RaDDiveR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Система заземления: TN-S или TN-C-S ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? New (она) Каменные и армокаменные конструкции 8 22.01.2008 13:36
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48