Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте!

Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2011, 14:01 #1
Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте!
Skiv
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215

Здравствуйте!
Горизонтальная нагрузка в столбчатых свайных фундаментах, распределяется на все сваи равномерно. Применим ли этот принцип для ленточного фундамента?
Если да, то на каком расстоянии можно считать, что сваи включились в работу? По всей длине ленты?

Если нет, то получается горизонтальная нагрузка собирается на погонный метр, и с этого метра, распределяется на количество свай попадающих в этот метр? Но ведь может быть что на этом метре нагрузка есть, а на соседнем нет, неужели сваи на соседнем участке не включатся в работу??

Последний раз редактировалось Skiv, 24.02.2016 в 21:18.
Просмотров: 8345
 
Непрочитано 20.02.2011, 19:19
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


хоть бы рисунок дали, все зависит от такого как будет работать ростверк
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 20:39
#3
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Рисунок прилагаю.
Немного не в масштабе, особенно ростверки под колонны. Шаг осей 6м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вложение.jpg
Просмотров: 716
Размер:	47.2 Кб
ID:	54077  
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 20:45
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


по вашей схеме, вроде как нарузка равномерна задана по всей длине ростверка
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 21:30
#5
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


СНиП 2.02.03-85 "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ":
"3.12. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями."
Отличия для ленточных, плитных или стаканного типа не дано.
СП 50-102-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ":
"7.1.12 Расчетную нагрузку на сваю N, кН, следует определять, рассматривая фундамент как рамную конструкцию, воспринимающую вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты."
В этом пункте приводится формула, где распределение изгибающих моментов на сваи принимается в зависимости от их расположения относительно центральных осей сооружения. Т.е. ленточный ростверк рассматривается как единая конструкция.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 21:35
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Вроде как - не равномерна. В районе продольной диафрагмы - нагрузка например "отрицательная"..?
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 06:28
#7
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


GIP По оси "А"(на рисунке не обозначена) нагрузка равномерно распределенная, но в каждых пролетах разная. Еще есть сосредоточенная нагрузка в основании колонн.
Получается горизонтальная нагрузка распределяется между сваями по всей длине ленты? или полета? Средняя берется??

deviser
Неужели, если в начале ростверка приложить силу, то она воспримется сваями на его конце, через 40м.

VVN59 Да, в ростверке по оси "1" в районе диафрагмы нагрузка отрицательная (небольшая, примерно 0.3т*м).
Вопрос в принципе тот же, нагрузка в диафрагме сильно падает от максимального до нуля. Можно ли сказать что нагрузка на сваи по диафрагме будет одинаковая (средняя)?
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 12:39
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
[Горизонтальная нагрузка в столбчатых свайных фундаментах, распределяется на все сваи равномерно. Применим ли этот принцип для ленточного фундамента?
Это не принцип, а допущение.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:41
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Горизонтальная нагрузка в столбчатых свайных фундаментах, распределяется на все сваи равномерно.
Да и там она неравномерная.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Применим ли этот принцип для ленточного фундамента?
Нет.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Но ведь может быть что на этом метре нагрузка есть, а на соседнем нет, неужели сваи на соседнем участке не включатся в работу??
Включаются.

Изменение (падение нагрузки) на сваях диафрагмы до нуля что-то не укладывается в голове. Это или жесткость в горизонтальном направлении должна быть равна нулю для крайней (нулевой) сваи или сама диафрагма должна таким образом "растягиваться" чтобы гасить горизонтальные нагрузки на сваи или какие-то невразумительные связи наложены в схеме.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 18:21
#10
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сообщение от Skiv


Применим ли этот принцип для ленточного фундамента?


Нет.
Тогда подскажите как правильно учесть распределение горизонтальной силы на сваи. Желательно бы конкретную методику или ссылку на литературу в которой есть описание. Ото как то не охота гадать на соседнем участке включится, а чуть дальше уже нет.


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Изменение (падение нагрузки) на сваях диафрагмы до нуля что-то не укладывается в голове.
Там несовсем до нуля, но значения мизерны. Дело в том, что это ростверк не под диафрагму(на нем ничего нет), а служит как бы ребром, чтобы уменьшить горизонтальную силу, на сваи под стеной по оси "1". (слева прикладывается нагрузка от взрыва). Получается что он примыкает только левой частью к стене, от нее и получает нагрузку.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 18:54
#11
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Вот так-то SergeyKonstr.
Учитесь... Действие нагрузок от взрыва может оказать непредсказуемое влияние не только на сваи... но и на тех, кто о них вспомнил (видимо, ощутив на себе).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 09:01
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Skiv
Два вопроса, если можно.
Взрыв какой - надземный или подземный?
Горизонтальную податливость свай задавали или нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 11:17
#13
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


VVN59
Вы правильно заметили, что я упомянул именно о сваях, а не о расчетной схеме. Рисунок был приложен как пример, чтобы на нем было легче пояснить!
Offtop: Наверно когда нечего ответить по вопросу, ищут к чему бы придраться

SergeyKonstr
1. Взрыв надземный. Стена по оси "1" как раз направленна к фронту взрыва.
Сейчас связал ростверк с колонной по оси 2/Б (раньше не был связан). Эпюра изменилась. Ноль стал примерно на 4/5 ростверка, и нагрузка сменила знак на "-", максимальное отрицательная нагрузка -7т*м.

2. Нет не учитывал. Вообще сваи уже забиты, и на них сажаем здание. Если честно не знаю как в ЛИРЕ корректно учесть работу висячей сваи. Поэтому в основании сделал жесткую заделку, собираю нагрузки "на фундамент", уже по ним проверяю сваи по несущей способности и материалу.

Вот и хочу понять как правильно собрать горизонтальную нагрузку на сваю (для проверки по материалу свай)

Последний раз редактировалось Skiv, 22.02.2011 в 11:42.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:46
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Поэтому в основании сделал жесткую заделку,
Т.е. вы запроектировали сваю (сваи) несмещаемой. А как же вы тогда хотите вовлечь, скажем, работу как бы ребра в передаче горизонтальных усилий. "Пришла" гор. нагрузка в несмещаемый узел, и там же осталась, как бы ребро не перемещается, следовательно ничего не передает. Какова его функция в данном случае? У вас сваи в гор. направлении не смещаемы, следовательно от гор. нагрузки нет на них распределения. Поэтому нужна их податливость (гор. перемещения верха свай), тогда гор. нагрузка распределится между стенами в соответствии с жесткостью и заработает как бы ребро. А жесткие закрепления можно пользовать при расчете плоских рам, да и то если ф-ты под стойки идентичны.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 12:15
#15
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Т.е. вы запроектировали сваю (сваи) несмещаемой.
Согласен, тогда как мне задать податливость узлов. Можно сделать не жесткую заделку, а ограничить перемещение только по Z. Тогда, где то все же нужно поставить ограничения по X иY, ото у меня здание уедет? .

Как я рассуждал: У меня в расчетной схеме никаких свай нет. Жесткая заделка по низу стены. Так как у меня ростверк неподвижен (предположим), я усилия в заделке прикладываю на ростверк. Которые следовательно распределяются на сваи.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 13:27
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
а ограничить перемещение только по Z
Для чего. Вы же исследуете гор. нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Тогда, где то все же нужно поставить ограничения по X иY, ото у меня здание уедет?
Куды оно уедет. В местах расположения свай связи конечной жесткости. Жесткость R=500 т/м, например, при нагрузке на сваю F=2 т, гор. перемещение её w=2/500=0,004 м.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Так как у меня ростверк неподвижен (предположим)
Тогда и гор. нагрузок на сваи нет. Откуда им взяться.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Которые следовательно распределяются на сваи
Распределяются относительно жесткостей, которые определяются от количества свай и жесткости сваи. Тогда вам вручную.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 12:25
#17
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


SergeyKonstr Доброго времени суток!

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Тогда, где то все же нужно поставить ограничения по X иY, ото у меня здание уедет?
Куды оно уедет. В местах расположения свай связи конечной жесткости. Жесткость R=500 т/м, например, при нагрузке на сваю F=2 т, гор. перемещение её w=2/500=0,004 м.
Вы говорили про податливость узлов, в местах размещения свай, только под «как бы ребром» или под всем зданием? Если под всем зданием, то стена изгибается, следовательно и ростверк, но если его заармировать он же изгибаться не будет.
Зачем тогда нужна податливость?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Так как у меня ростверк неподвижен (предположим)
Тогда и гор. нагрузок на сваи нет. Откуда им взяться.
Сваи получат силу, если ростверк ее передаст. Ростверк может передать нагрузку смещаясь, причем как я понимаю целиком (вес ленточный фундамент, по направлениям X и Y). Если ростверк правильно заармирован, то он изгибаться не будет(по длине ленты), и следовательно уместно только перемещение всего ленточного фундамента.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Распределяются относительно жесткостей, которые определяются от количества свай и жесткости сваи. Тогда вам вручную.
Следовательно, если сваи одинаковой жесткости, вертикальные, то можно применить п. 7.1.13 СП 50-102-2003, и сложив все горизонтальные нагрузки распределить их на количество свай (во всем ростверке)?
Для такого расчета, поперечную силу можно определять, задав жесткую заделку по низу стены и получить в ней силу???

Остается только вопрос, сможет ли ленточный ростверк большой длины (40 и более метров) обеспечить необходимую жесткость, чтобы в работу включились все сваи?
(Написал, вроде логично, но все равно не укладывается, приложив нагрузку в начале ростверка она воспримется всеми его сваями. Может чего не учел?)
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 13:34
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Вы говорили про податливость узлов, в местах размещения свай, только под «как бы ребром» или под всем зданием?
Под всем зданием, иначе как вы добьетесь какую долю от общей гор. нагрузки воспримет каждая из продольных (поперечных) стен.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
но если его заармировать он же изгибаться не будет.
Что-то новенькое.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Зачем тогда нужна податливость?
Затем, чтобы оценить, какую гор. нагрузку воспримет та или иная свая во всей системе. К примеру (не будем говорить о работе ростверка и о величине податливости свай) имеется 3 стены. Под одной расположены 10 свай, под другой 15, под третьей 20 свай. Сваи с одинаковой жесткостью. Как вы думаете какую долю общей гор. нагрузки возъмет на себя каждая из стен?
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Для такого расчета, поперечную силу можно определять, задав жесткую заделку по низу стены и получить в ней силу???
Если у вас стена одна и более нет ничего.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Остается только вопрос, сможет ли ленточный ростверк большой длины (40 и более метров) обеспечить необходимую жесткость, чтобы в работу включились все сваи?
А что, надфундаментного строения нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 14:37
#19
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


SergeyKonstr Спасибо что не покидаете)

Подытожим:
1. Общая горизонтальная нагрузка распределяется между всеми сваями.
2. Нагрузка в свае зависит от ее жесткости, от концентрации жестокостей (свай), и от концентрации и места приложении нагрузки.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что-то новенькое.
Вот тут непонятно. Да изгибается, как железобетонный элемент. Но тогда перемещение сваи зависит от жесткости ростверка.

Я кстати использую 51КЭ? И непонятно какую R задовать.
Вот тут снова непонятно:crazy:
3. Если рассматривать общее перемещение здания, то тогда R зависит от свойств грунта
4. А если местное, то от жесткости ростверка
3 и 4 пункт если можно поясните пожалуста
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 14:56
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
3. Если рассматривать общее перемещение здания, то тогда R зависит от свойств грунта
И не только от них. Еще от вида воздействия - продолжительное или "мгновенное", в вашем случае импульсное.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
4. А если местное, то от жесткости ростверка
Да что ж,у вас взрыв только на ростверк что-ли воздействует. Наверное на какую-то стену изначально, та в свою очередь на перекрытия, перпендикулярные к ней стены, далее на ростверк и т.д.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
Деформационный шов в свайном фундаменте RPG Основания и фундаменты 10 25.05.2009 14:33
Устройство проёмов в ленточном фундаменте Xthnbkkj Основания и фундаменты 1 03.04.2008 21:26
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи Peter Основания и фундаменты 1 23.11.2005 08:31