Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2011, 12:22 1 | #1
Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом
Jane_0
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193

всем привет!

не нашла на форуме ответа на свой вопрос.
надеюсь на вашу помощь!

такая ситуация, 24 этажная секция многосекционного дома по геолоии попадает подошвой фундамента на мягкопластичный суглинок, практически всей плитой, разница лишь а мощности слабого грунта, она переменчива, от 5,5 м до 1 м примерно.

по расчету основание не проходит, решено заменить часть грунта(сваи не вариант, ниже плотный песок)

вопрос такой - нормируется ли как величина заменяемого грунта? ну например, минимум метр...??

спасибо всем)
Просмотров: 24728
 
Непрочитано 11.05.2011, 12:33
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
(сваи не вариант, ниже плотный песок)
это почему?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 12:34
1 | #3
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


это вопрос к моему руководству)))
написала, чтобы на сваи не отвлекались))пожалуйста)
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 12:38
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
написала, чтобы на сваи не отвлекались))пожалуйста)
Offtop: Глупость
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 12:46
1 | #5
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


не судите и вам воздасться))))))))))))))
ответьте лучше на вопрос, если, конечно, знаете)))
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 12:57
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,042


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
вопрос такой - нормируется ли как величина заменяемого грунта?
Давлением на слабый подстилающий слой.
Вообще-то слабым называют грунт с низким модулем общих деформаций (E < 5МПа). А текуче - нетекуче это еще не все. Вот структурно-неустойчивыми они могут быть, это да. Тогда при откопке-трамбовке можете получить всякие нехорошие вещи. Плюс к тому - вода где, может песком и нельзя заменять?
Сваи делайте, надежней будет. Ну не забивные, конечно, а вдавливания или буронабивные в трубе.

ПС. Перепад большой. Бывший овраг или русло?
vanAvera на форуме  
 
Непрочитано 11.05.2011, 13:07
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а может лучше добавить подземный этаж и сделать паркинг? 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 13:13
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
ответьте лучше на вопрос
Может геологический разрез с посадкой и отметками посмотрим?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 13:18
#9
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Относительная разность осадок больше 0,002 снип 2.02.01-83 при неравномерной осадке и - Offtop: привет Шишкину с мотором. - от
снипа 2.01.07-85.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:22
1 | #10
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


[quote=vanAvera;749224]Давлением на слабый подстилающий слой.


это понятно, что исходя из этого делается проверочный расчет уже с заменой грунта, но есть ли какой-то конструктивный минимум. например, метр будет проходить, но минимум нужно полтора...понимаете?

насчет воды, если метр выбрать и заменить, то до воды не дойдем, она будет ниже.
модуль деформации подстилающего грунта 9мпа.

насчет подземного паркинга, там уже 4 этажа такового)))) не все под землей)) но практически)

что касается "лучше сваи", то люди тоже не глупые работают...) глядя на полную картину, считают, это не лучшим вариантом)
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 13:26
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
что касается "лучше сваи", то люди тоже не глупые работают
Ну действительно... лучше 5,5 метра выбрать... потом столько же отсыпать... и уплотнять-уплотнять-уплотнять... а он все равно потом сядет... и как пить дать неравномерно... при этом неглупые люди получат очередной опыт...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:28
1 | #12
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


почему же неравномерно? откуда такие фантазии?
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 13:28
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,042


Конструктивный минимум -100 мм, песчаная подготовка называется.
Капиллярное поднятие воды выше уровня грунтовых вод - обычная вещь. Кроме того, может геологию в августе делали.

Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
что касается "лучше сваи", то люди тоже не глупые работают...) глядя на полную картину, считают, это не лучшим вариантом)
Ага, а нам, значит, можно в щелочку подглядывать Гадать, без разреза и отчета.

Таи правильно пишет - неравномерность осадок погубит вас, при 4 этажах паркинга и E=9МПа. даже если давление на подстилающий слой пройдет.
Ниже текучепластичного суглинка что? Много его?
vanAvera на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:33
1 | #14
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


разрезы пока только на бумаге, геологию делали неск недель назад)

ну так разницу осадок можно сначала почитать, чтобы сделать потом такой вывод)) опыт-то то, конечно, опыт, НО доверять, не проверяя))) сами понимаете))


постараюсь объяснить без графики) под ФП залегают 2 суглинка, похуже и получше, тот что похуже преобладает, они перетакают друг в друга по разрезу, а под ними практически ровно параллельно ФП залегает плтный песок, откуда можно возникнуть разность осадок больше нормируемой? может, я что не так понимаю?((
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 13:36
#15
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,042


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
разрезы пока только на бумаге, геологию делали неск недель назад)

ну так разницу осадок можно сначала почитать, чтобы сделать потом такой вывод)) опыт-то то, конечно, опыт, НО доверять, не проверяя))) сами понимаете))
Вот мы и говорим - проверьте ))
Разница в мощности - 4.5 метра. При подстилающем слое с E = 15 МПа (хотя бы), осадка будет в 2 раза различаться по разным краям плиты. А величина, ясное дело, зависит от нагрузки
vanAvera на форуме  
 
Непрочитано 11.05.2011, 13:36
#16
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
почему же неравномерно?
Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
мощности слабого грунта, она переменчива, от 5,5 м до 1 м
Если только вы подчистую под одну отметку будете выемку делать и слабого и нормального подстилающего, но это только действительно фантазии без картинки. По факту строители захотят делать выемку только слабого грунта - и так дорого.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:39
1 | #17
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


дорогие девгешники)))))))) благословите меня на замену слабого грунта на метр песка и пойду считать уже этот вариант))))))))


насчет предложения проверить - вы пишите, что меня это точно погубит, ах уж эта разность осадок)))))))))))))))) а не предлагаете просчитать это сомнительный вариант)) я то читать умею)))))))))))

Последний раз редактировалось Jane_0, 11.05.2011 в 13:46.
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 13:47
#18
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,042


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
дорогие девгешники)))))))) благословите меня на замену слабого грунта на метр песка и пойду считать уже этот вариант))))))))
Местный капеллан на мессу ушел.)
Ниже что у вас, E=?
vanAvera на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:51
#19
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


ниже под основанием, которым является мягкопластичный суглинок с E=9Мпа, у меня песок мелкий, плотный с E = 30Мпа
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:00
#20
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,042


Мало метра, пробуй, начиная с двух.
Результаты выложи, пжл - интересно.
vanAvera на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:40
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) Тум-тум Основания и фундаменты 20 24.07.2009 09:39
Расчет осадки здания с плитным фундаментом Assol Основания и фундаменты 2 13.09.2007 13:10
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30