Непрочитано 11.05.2011, 12:22 1 |
Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом
Jane_0
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193

всем привет!

не нашла на форуме ответа на свой вопрос.
надеюсь на вашу помощь!

такая ситуация, 24 этажная секция многосекционного дома по геолоии попадает подошвой фундамента на мягкопластичный суглинок, практически всей плитой, разница лишь а мощности слабого грунта, она переменчива, от 5,5 м до 1 м примерно.

по расчету основание не проходит, решено заменить часть грунта(сваи не вариант, ниже плотный песок)

вопрос такой - нормируется ли как величина заменяемого грунта? ну например, минимум метр...??

спасибо всем)
Просмотров: 24727
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:03
#21
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
вы пишите, что меня это точно погубит, ах уж эта разность осадок)))))))))))))))) а не предлагаете просчитать это сомнительный вариант)) я то читать умею)))))))))))
Считайте - ждем-с - результатов относительных осадок углов и относительной разности осадок углов здания.
Offtop: Пока усе эмоции.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 14:06
1 | #22
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


хорошо, а то что ниже в воду можно сесть? это как можно отразиться? сейчас вода где-то на потора метра от подошвы ФП
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:07
#23
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Jane_0, вроде не глупый... а картинку до сих пор не прикрепил... а вопросы продолжаешь сыпать...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 14:08
1 | #24
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


ну нечем мне картинку прикрепить))))))))))))))))))))))))

не жалко же мне))))
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:12
#25
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
ну нечем мне картинку прикрепить
Ну тогда ладно... узнаем из прессы или отсюда
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:21
#26
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


А в песках воды напорные? Сам отвечаю: скорее всего да?
А как вы учитываете возможный подъем дна котлована пре замене грунта когда считаете осадки?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:25
#27
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
благословите меня на замену слабого грунта на метр песка и пойду считать уже этот вариант
Всегда интересовало Offtop: (сейчас как бы не по теме) какие характеристики будет Jane_0 вставлять - в типа расчет. типа там в кустах на стройке будет сидеть лаборатория на корточках и типа показатели песка определять типа Е - столько то , фи - столько то.
Ну и так далее.
А, ежели, не сходится с проектными показателями, то Ваня пущай на тракторе еще раз проедется - тогда - типа все будет - зашибись.

Offtop: Замену грунта при не высоком здании согласовать можно,....
но на свечке в 24 этажа - эх мама дорогая это же какие риски то?
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 14:27
1 | #28
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


хорошо, а то что ниже в воду можно сесть? это как можно отразиться? сейчас вода где-то на полтора метра от подошвы ФП



- А как вы учитываете возможный подъем дна котлована пре замене грунта когда считаете осадки? - простите, я о таком вообще не слышала, объясните, будьте добры))


насчет мамы дорогой))) был уже такой опыт именно на здании схожей этажности))) ну уже лет как 15 стоит и не жалуется)) Абелев нас консультировал в этом вопросе) или вы с ним тоже будете спорить?

Последний раз редактировалось Jane_0, 11.05.2011 в 14:32.
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:34
#29
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
типа там в кустах на стройке будет сидеть лаборатория на корточках и типа показатели песка определять типа Е - столько то , фи - столько то.
У них там посреди котлована - столбик, а к нему - прирученый геолог привязан, плотность определять. ))
Говорят же - плохо сваи, не надо нам! А что риски.. ну крен - поддомкратят ))

>>ну уже лет как 15 стоит и не жалуется)) Абелев нас консультировал в этом вопросе) или вы с ним тоже будете спорить?
И геология там такая же была, ага-ага.
Абелев, конечно, голова, и книжек много написал хороших, но что-то тут его поблизости не видать. И он как раз про консолидацию вашего суглинка высказал бы мнение, в своем дипломатичном стиле.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 14:41
1 | #30
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


ну вот он в понедельник приедет и скажет свое мнение))) он до сих пор точного ответа не дал))))) больше склонялся к замене.

я потому и привела пример про прошлый объект, что условия там были близки)))) или вы за кого меня принимаете, дорогие мои умники?)))))))))
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:48
#31
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
я о таком вообще не слышала
Offtop: Ну теперь многое становится на свои места. Блондинка?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:49
1 | #32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
вы за кого меня принимаете, дорогие мои умники
за чайника, который прикрывается чужим мнением. а своего не имеет. %-)))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:03
#33
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
ну вот он в понедельник приедет и скажет свое мнение))) он до сих пор точного ответа не дал))))) больше склонялся к замене.
Offtop: А зачем вам мнение форумчан, если у вас грамотные люди расчет проводят?
Результаты - обязательно выложи, крайне интересно авторитетное мнение.

А то здание, что лет 15 стоит - тоже на метр заменяли?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 15:19
1 | #34
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


отчего люди такие злые?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

вот сложно было человеку помочь, нет, надо поиздеваться)))))))молодцы))
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:26
#35
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
вот сложно было человеку помочь
конечно сложно, без картинок-то, экстрасексам и то хоть фотки дают... а потому
Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
надо поиздеваться
что вполне естественно
потому что мы
Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
молодцы
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 15:27
1 | #36
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


это утопия))))))))))))))))))


а слабо без грунтов, там же интереснее)))
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:31
#37
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
а слабо без грунтов, там же интереснее)))
Не... Это к Камерону в Аватар, иди в Звездные войны (там также дома без грунта в воздухе парили)
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 15:34
1 | #38
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


ну лан)))

все равно вы злые)))) спокойнее нужно объяснять и проще быть) ну запутался человек, для того форумы и существуют, чтобы ответы искать и учиться))

пс.забыла я, что вы с утробы такие все вумные)))))))))))))
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:42
#39
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


А Вам вроде в первый ответ сказали: сваи вам в помощь.
а Вы нет, не хочу, хочу на грабли наступить и т.д.
Какое растояние между геол.скважинами? 30-40м? и на таком промежутке грунт меняет толщину на 4.5м? а Вы неподумали что там не просто овраг бывший, а что то более серьезное? и ваше 24ти этажное здание благополучко в целом виде туда сползет.
что Вам даст замена слабого грунта на вашей "крошечной" площадке.
Осадки хоть примерно просчитывали? где заканчивается активная зона?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 15:49
1 | #40
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


ну понимаете, вы думаете, что вот вы такие умные вынесли вердикт - сваи, а я вам сразу сказала, читайте мои сообщения тоже, что сваи не я не хочу)))) а кто?? ну-ка , может, читали, помните....тем более сваи просчитаывались забивые, 10 метровые....как их забивать на 6 м в грунт - песок мелкий, плотный, водонасыщенный?? они там поломаются или ещё что и кто будет отвечать за то, что не выполнено проектное решение???
Jane_0 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:40
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) Тум-тум Основания и фундаменты 20 24.07.2009 09:39
Расчет осадки здания с плитным фундаментом Assol Основания и фундаменты 2 13.09.2007 13:10
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30